Друзья подскажите:
1. Где можно взять список обязанностей отдела пуско-наладки. Чтобы понять границы ответсвенности, кто за что отвечает? Должны ли они устранять недочеты и пр. За что отвечают.
2. То же, только для сервисного отдела.
Какия должна быть ответственность у начальников этих отделов и соответсвенно у персонала который работает под ними.
Друзья подскажите где взять методику расчета сервисного обслуживания кондиционеров. Попался государственный заказчик и требует официальную смету на работы (для обоснования стоимости договора). Пробовал обращаться в разные госструктуры, которые считают нормо-часы и издают сметную литературу. У них этого нет и браться не хотят.
Друзья!
Подскажите можно ли официально (где это можно подтвердить или прочитать) запроектировать трассы для кондиционеров в существующих вентканалах для коммерческих помещений? других вариантов просто нет. Наружники разрешают ставить только на кровлю. Фасад весь в лепнине.
При замене кондиционера хочу использовать старую трассу (она использовалась 2 года, оборудование целое, 22 фреон). Заказчик хочет установить другой кандей на 410 хладоне.
Есть вариант промыть 113 фреоном. но не совсем удобно - трасса выходит снаружи на высоте.
1.Возможно ли ее продуть жидкарем 22-м чтобы удалить остатки минерального масла? трасса 15 м.
2.Будет ли она достаточно чиста? В R22 всегда есть немного масла (даже в новом баллоне)
За последние две недели поменял десяток конденсаторов в лыжах. Не выдерживают жары +28+30. Симптомы компрессор не включается (стоит по тепловухе), вентилятор иногда вращается иногда не вращается, есть один - стал вращаться в другую сторону.
По этой причине уже заменил несколько компрессоров
В новых блоках кассет - трет и бьет вентиляторы
В настенниках NEO горят вентиляторы внутренного блока - ввиду сухих подшипников.
В 54 лыжи наконец стали ставить хоть какую то защиту для компрессора
Насколько хороша, покажет время
На мой взгляд - все равно не спасет
Как горели корейские спиральники, так и будут!!!
На настенном Самсунге на лицевой панели горят две лампы Turbo & Timer.
Вентилятор внутреннего блока работает только на маленькой скорости.
кондиционер не реагирует на включения в нагрев (не реагирует в этом режиме на включение с пульта).
На холод работает.
плата внутренника целая - визуально.
Подскажите по кодам аварий.
Я открывал девятку Panasonic теплую ДКД (наружный блок)
В ней есть датчик, который стоит на выходе из конденсатора
По схеме видно что он управляет вентилятором
Например в режиме холода он перекидывает провод на клемму (для
сигнала на реверсивный клапан), а так как сигнала (фазы) нет, то он останавливает
вентилятор.
Далее при нагреве датчика он переключает провод на клемму
вентилятора , а там есть фаза и вентилятор работает
В режиме нагрева фаза есть и на клемме для вентилятора и на клемме
реверсивного клапана. и вентилятор работает без отключения.
Логично, что при оснащении дополнительным подогревом картера
компрессора данный наружный блок будет хорошо работать в режиме
охлаждения до -15град.цельсия.
зимний комплект в принципе не обязателен, но при его установке надо
удалять этот датчик.
1.Какая температура его срабатывания?
2. Какая паспортная температура работы ДКД-блока в режиме охлаждения?
3. Насколько я прав?