NOVIK_N (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
09-09-2004 19:12
Перейти
To not!
По-моему, ни я, ни КВМ никаких оснований для иронии по этому вопросу не давали. Также не вижу оснований в Вашей уверенности относительно Инновента. У них просто нет инструментария для решения таких (H=18 м) технических задач. Такая проблема может быть решена при помощи безнагревных завес с расходом ~ 25000 куб. м/ч на 1 п.м. ширины ворот.
С уважением, NOVIK_N.
Создано:
20-11-2003 22:00
Перейти
Уважаемые коллеги!
Разрешите подключиться к Вашей дискуссии. Выступают два лагеря - нормальные практики-неистерики (гг. lyszov и spvk) и простите за резкость невежи в вентиляторостроении, причем в основном воинствующие. И вот теперь хочет присоединится третья сторона (обозленная невежами) - представитель производителей.
To AleXa. Странный набор в проекте 3 вентилятора Мовена (86-77) и 2 вентилятора неизвестного производителя (80-75 Мовен не изготавливает).
Скорей всего Вы приобрели самопал и теперь от него и имеете беды.
Замеры, о которых говорил г-н lysov, выполняются не шумомером, а виброметром и стоит он 800 USD. Балансировка любого вентилятора с некривым колесом (только такие и устанавливает Мовен) занимает не более 15 минут. Перед этим надо отсоединить воздуховод от входного патрубка для доступа к рабочему колесу. Если же у Вас самопал, колесо которого имеет торцевые и радиальные биения, превышающие нормируемые значения в несколько раз, то у такого вентилятора Вы никогда не введете вибрацию в норму.
Импортные аналоги существуют, но ими практически никто не торгует за ненадобностью, а привозят под заказ. Цена примерно в 2 раза выше, чем у отечественных и то если Вы получите скидку порядка 40%.
Вообще, когда хочется получить содержательный ответ на жалобу по поводу производителя, желательно давать полную информацию о рабочем режиме (хотя бы по проекту) и где же все таки продукт изготовили.
To LordN. При другом обсуждении я уже отмечал, что любой уважающий себя производитель имеет высокоточные балансировочные станки. Поэтому не надо об обозримом будущем. И говорить об отечественных вентиляторах желатетельно конкретно: модель, производитель, результаты замера вибраций. А иначе смахивает на демагогию.
И что это за "импортные колеса типа Корф"? Корфу и трех лет не исполнилось, а Вы иму приписываете тип. Он ставит мотор-колеса Циль, а те ставят барабанную крыльчатку Пункер, которая значительно легче отечественных, но в силу технологии соединения лопатки с диском менее надежна, чем сварная.
To gpvm. На Вашу истерию я ответил выше и надеюсь дополнил ответ spvk.
Всем успехов, NOVIK_N.
Создано:
27-10-2003 19:35
Перейти
Уважаемое сообщество! Ответьте пожалуйста.
Если канальный вентилятор крепится к полу, как целесообразнее выполнить его подвеску? Или на практике такая установка не применяется?
Cообщений в теме: 1
Тема: «Вентиляция» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
24-12-2003 18:55
Перейти
Уважаемый 111!
Самый дешевый вариант вариант - частотник московской компании "Веспер".
Успехов, NOVIK_N.
Cообщений в теме: 2
Тема: «подмес на канальник» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
26-01-2004 18:28
Перейти
Уважаемые коллеги!
Мне, дилетанту в этом виде оборудования кажется, что рано закрывать обсуждение.
Как вентиляторщику, мне кажется не работоспособной схема по которой возник вопрос.
С вентилятором-доводчиком, который устанавливается последовательно за вентилятором канальника все ясно. Если у одного или обоих вентиляторов рабочее колесо с вперед загнутыми лопатками, то необходимо проверить в рабочей или не рабочей зоне своей характеристики будет работать вентилятор.
Для определения расхода, развиваемого вентиляторами, суммируют давления вентиляторов при одинаковых расходах и по пересечению суммарной характеристики с характеристикой сети устанавливают этот расход. Если он правее рабочей зоны анализируемого вентилятора, значит его двигатель будет перегреваться.
А если говорить о "линии подмеса", т.е. о не последовательном подкючении дополнительного вентилятора к канальнику, то прошу уважаемого wersa пояснить, каким образом можно исключить обратный ток воздуха через рециркуляционный забор системы.
Всем успехов, NOVIK_N.
Cообщений в теме: 3
Тема: «Шум канального вентилятора» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
30-01-2004 13:24
Перейти
Уважаемый Wersa!
Судя по тому, что у Вас используется частотный преобразователь, то в вентиляторе применяется общепромышленный двигатель, частоту вращения которого принципиально можно менять напряжением только при однофазном питании. Такая регулировка очень не экономична по потреблению электроэнергии.
Возможной причиной таких проявлений Вашего вентилятора может быть следующее.
Корпусные элементы вентилятора не отработаны для работы на частотах вращения, значительно меньших номинальной частоты вращения двигателя. Их резонансные частоты лежит в диапазоне оборотных частот регулируемого рабочего колеса. При их совпадении возрастают вынужденные амплитуды колебаний элементов корпуса, что проявляется в виде возрастания шумов и появления возможностей механических поломок.
Успехов, NOVIK_N.
Cообщений в теме: 1
Тема: «соединение воздуховодов» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
25-03-2005 17:52
Перейти
Говоря о прочности клепанного соединения, надо оговоривать о какой отрывной заклепке идет речь - об алюминиевой или более дорогой стальной. В машиностроении применяется, в основном, только последняя.
C уважением, NOVIK_N.
Создано:
20-04-2006 23:23
Перейти
Вроде бы для этих случаев стали использовать металлопластиковые воздуховоды. Постараюсь уточнить марку.
Если не секрет, что будете использовать как побудитель движения воздуха с парами серной кислоты?
С уважением, NOVIK_N.
Cообщений в теме: 12
Тема: «что делать с вентилятором» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
10-07-2009 00:19
Перейти
To MARK2!
k-kont зрит в корень.
Прикиньте сами. На 1,5 куб. м/с у Вас скорость на выходе 30 м/с. На статику остается всего 250 Па.
Так что
Цитата
MARK2 пишет:
..или я лажанулся))

Вас выручит только 5-ка 80-70 (2.2/1500) со статикой 700 Па на 1,5 куб. м/с.
С уважением, NOVIK_N.
Создано:
29-04-2010 22:06
Перейти
Цитата
Washington Capitals пишет:
С какого перепуга? Нет у него разрешения на монтаж.

Отстали от жизни голубчик, читайте 624-й Приказ Минрегиона