ученик (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
20-05-2005 10:18
Перейти
На форме уже обсуждалось советую посмотреть по поводу очисткиТУТ
С уважением, ученик
Cообщений в теме: 2
Тема: «Мир глазами инженера, Половина больше целого. Гесиод ок. 720г. до н.э.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
20-10-2005 21:38
Перейти
Я только, что прочитал историю "Мир глазами инженера"!

г-н TK-itr Я прекланяюсь перед ВАШЕЙ откровенностью в высказваниях, что ВЫ хотите что-то сделать и изменить что-то в НАШЕМ МИРЕ.
Перед такой идеей я прекланяюсь, даже если она и не осуществима, но на энтузиастах всегда и во все времена выезжали люди, которые эти идеи смогли реализовать или воплотить в жизнь.

На сколько я понимаю, ВЫ хотите изменить мир инженеров. Но я не совсем понял, ВЫ хотите изменить отношение инженеров к МИРУ или отношение МИРА к инженерам. У ВАС прослеживается обе идеи, но на ВСЕ как ВЫ говорите ВАС не хватит, так может определиться сначало самому куда стремиться и какую идею или мечту воплощать в жизнь! Так как согластно ВАШЕГО названия «Мир глазами инженера» следует простое поглядывание на МИР или "подглядывание" в него, а это не очень приятно, хотя в большей массе это утверждение и верно.

По поводу Вашей полемике с г-н aircon:
Цитата
TK-itr пишет:
В бумажной реальности, меня бы с такими текстами не пропустили. Вы представляете аргументированную критику Московского Комсомольца за дегуманизацию общества, на его страницах, да за это мне бы просто голову оторвали. Потому что мешаю людям выполнять их работу.

А ВЫ пробовали на самом деле обратиться к г-н aircon-у с письменными замечаниями при личной встрече. Я например уверен что он бы принял бы ВАШИ измышления, и даже выскажу такую идею, что причитал бы их, но не уверен до конца в этом (шутка).
Ведь ДАЖЕ ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ В.В.Путин опускается до простых смертных и решает их проблемы (пишет ответные письма, отвечает на вопросы в прямом эфире)!

Цитата
TK-itr пишет:
Почему постоянно выступаю Вашим оппонентом? Форум это место где присутствуют зрители. Им интересно смотреть за борьбой или потасовкой. Для искреннего и честного противостояния, чтоб драчка была интересна, у нас с Вами исключены остальные контакты. Как видите ничего личного, все на потребу зрителя.

Как говорится люди с давних времен хотели хлеба и зрелищ. И хлеба не только насущного, но и интелектуального, ведь интересно порассуждать о проблемах мира и отдельно взятого форума.

Я извиняюсь за немного сумбурные высказывания, но меня так и подмывало что-то написать после прочитанного, тем более столько времени и так потрачено, так что лишние несколько минут на нажимае клавиш ничего не изменят в этом мире.
С уважением, ученик
Создано:
12-07-2005 13:57
Перейти
to sawras
А ВЫ скажите сколько платить собираются. Ведь не каждый пойдет на маленькую зарплату!
С уважением, ученик
Создано:
11-07-2005 15:22
Перейти
to Lord_N
Хоть температруры должны быть одинаковые, но давление при этом разные, и манометры для R 410 должны быть другими, поэтому пользоваться манометрами для R22 категорически запрещено.
С уважением, ученик
Создано:
20-06-2005 16:43
Перейти
Существуют ли сейчас дикие бригады?

Оказалось существуют и похоже даже неплохо процветают. :!:

Недавно иду по центру города Москва и вижу, как монтируют кондиционер:
Повесили наружный блок, повесили даже более или менее на нормальные кронштейны, поэтому даже сначало и не обратил внимание на это безобразие:
Из стены выходят медный трубки без изоляции, рядом с ними идет кабель связи (простой ВВГ) без гофры. Т/и у них рядом валялась, но не на диаметр трубопроводов, а на всеь пучок в целом (трубы и кабель). И они начинают подсоединять трубки к наружному блоку (ну это вообще отдельная история).
Я до не давнего времени был уверен, что "дикие бригады" исчезли из нашего бизнеса, но как всегда жизнь дает прикурить!



С уважением, ученик
Cообщений в теме: 2
Тема: «Война форматов.» в форуме: Обсуждаем новости и события
Создано:
21-06-2005 18:43
Перейти
Жесткие размеров каналы наврятли пойдут на Российском рынке, так как наши проектировщики привыкли подбирать сечение воздуховода сами, и не сильно привязываться к каким либо ограничением!
С уважением, ученик
Создано:
18-04-2005 13:17
Перейти
По "Soler & Palau", я работал с "благовестом".
У них этого нет, но они дали наводку на фирму "КОН-ВЕНТ" тел (095) 121-45-46.
Попробуй может получится с ними договориться.
Они вроде все сами возят, может помогут!.
С уважением, ученик
Создано:
20-02-2006 22:31
Перейти
to MByte
Если ВАС так ограничили в финансовом вопросе, то попробуйте реализовать систему предложенную DimaD, так как затраты на основное оборудование у ВАС потрачены, используйте оставшиеся средствва на доработку системы воздухораспределения и автоматики приточной и вытяжной системы.


to DimaD
В вашей идеи одно плохо- ВЫ не учли такую составляющую, как общий воздухообменн здания (цеха).
Если ВЫ уменьшаете объем приточного воздуха, то ВАМ необходимо откуда-то брать воздух для компесации вытяжных систем.
А объем вытяжного воздуха ВЫ не можете сильно уменьшать, так как он скорее всего будет расчитан по вредностям.
А так идея не совсем плоха, но осуществлять её надо вдумчиво и реализуя несколько режимов работы, которые надо расчитать каждый в отдельности.

О подаче воздуха с отрицательной температурой надо быть очень осторожным, так как она может очень резко падать вниз даже с высоты 9 метров, она может не дойти до требуемой температуры внутреннего воздуха. Это никогда не случится, как мне кажется, но это необходимо проверить, с воздухобменом в помещении более 10 крат. НО такая ситуация возможно при кратности воздухобмена 1 крат. Я имею в виду даже не объем всего здания, а возодуобмен в рабочей зоне и скорость воздуха в рабочей зоне.
Но может и сложиться ситуация, что в рабочей зоне будет поддерживаться необходимая температура, но будут застойные зоны (захоложенные зоны), и человек проходя через них будет чувствовать себя не совсем комфортно.

По поводу не равномерного воздухораспределения, ВЫ также не совсем правы. Так как при резком снижении расхода приточного воздуха у ВАС будет ситуация что приточный воздух пойдет не через как ВЫ говорите 8-18 решеток, а в лучшем случае через 5 шт. Можете поинтересоваться у alem. Это будет происходит из-за большой разности температур, так как в приточном воздуховоде появятся холодные зоны и горячие зоны, приточный воздух не будет иметь необходимого напора для предоления границы.

С уважением, ученик
Создано:
15-07-2005 12:32
Перейти
Необходимо сделать полный гидравлический расчет холодильного контура.
С уважением, ученик
Создано:
06-05-2006 17:22
Перейти
Существует старая книга, попробуй найти

"Изготовление и монтаж воздуховодов для агресивной среды" А.В. Юдеев, г. Москва, Строиздат 1975г., 174страницы

Там много чего написано умного должно помочь.
С уважением, ученик
Сообщения пользователя 1 - 10 из 67
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 | След. | КонецВсе
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.