rtvova пишет:
Да много инересного произошло за это время.
Конечно теперь я могу желающим рассказать что-да как.
В данный момент являюсь руководителем отдела систем конд и вент.
Можно только поздравить ! Но.. правда ведь, три года маловато будет. Уж не знаю, что вам нужно больше - то ли теорию практикой подкрепить то ли наоборот. Не думаю что вы постигли и тонкости монтажа, и ремонта, и сервиса, и наладки и тд. Даже если вы руководите только монтажниками простых бытовых сплитов, то вам все равно это все нужно знать. А то как высветит вам MHI-пульт настенный "WAIT" с двумя левыми руками :) то весь отдел и зависнет.
Да мне просто всегда смешно что при запуске на пульте отображается две то ли правых, то ли левых руки :) .Ждите типа. Ну там есть ещё фигня что на плате перемычку надо перекусить или диодик для некоторых сплитов. Не вспомню щас хоть убей. Говорю же, я тут за 11 лет всё новые вещи для себя узнаю, а тут 3 года и руководитель конд да вент.
vityap пишет:
так руководителю всё тонкости знать и необязательно
Как это необязательно ?! Первую помощь, так сказать, если монтажник чего-то не знает, оказывает имеенно руководитель отдела. Он должен предвидеть возможные ошибки своих монтажников, а если он не знает тонкостей, что он может ? А то ж можно и на старые трубы длиной этак метров под 15 - 20 идущие где то за потолком потом вниз потом верх вправо-влево и опять вверх) новенький кондишен смонтировать, с озонобезопасным-то фреончиком, а ;) ? Или приносит манагер заявочку на монтаж, ты приезжаешь на объект и д-о-о-о-лго объясняешь заказчику, почему нельзя смонтировать блок на левой стенке с кусочком короба 10 см, как манагер нарисовал. Хотя, конечно, если руководитель настолько талантливый чтобы при возникновении вопросов до, во время, или после монтажа, свестии друг с другом монтажника, кого-то из ремонта и кого-то из сервиса, ну и еще кого-нить, а самому при этом стоять и руководить в сторонке, я только за. Как говорится в одной известной блок-схемке"можешь спихнуть проблему на кого-то другого?"-"Да?"- "нет проблем!"
human пишет:
Это точно. Потому что ручки, висящие более 10-15 минут, значат не только это, а еще и ошибку связи, кусать на плате перемычки не поможет.
Да, есть и такое, конечно. Помнится, как-то монтировали мы внутрянки KX4 (FDEA140,FDKA71) на высоте где то метров под 20, ну это конечно альпинисты делали, не мы. Так они монтировали блоки с уже подключенными кусками труб, кабелей, дренажа (ну не все альпинисты развальцевать могут, да и не получилось бы там ), а мы внутри уже подпаивали к магистрали всё это добро. Так вот при установке одного из блоков,настенника (как вспоминалось потом) была применена грубая сила и какая то матерь :) . Пару дней мы созерцали WAIT с со странным человечком с двумя левыми руками :) , при этом безнадежно пытаясь сделать хоть что-то. Ну а потом дошло до прозвонки заведомо целого (!) кабеля связи. Ну и выяснилось, что когда альпинисты блок пихали, то кабель порвали и очень "удачно" закоротили на гипсокартонный профиль. Короче нам дико повезло, что повредили только две жилы одного из двух межблочных кабелей . А объект крайне ответственный. Короче до сих пор, как вспомню.... :cry: .
human пишет:
А KX4 пофиг коза межблочки и даже пробой жилы на экран. Там для этих целей защита предусмотрена. Другое дело если 220 В приедет в межблочку через разрушение кабеля. Тут уже возможны варианты Шутливо
Я подзабыл уже, возможно это был пультовой кабель ( у нас один пульт на 11 блоков ). Просто такая ж..па была - резали в нескольких местах кабель, чтобы постепенно добраться до места КЗ. Все внутрянки абсолютно недоступны. А заказчик требует запуска побыстрей. Така фигня.
Ну в идеале конечно вызывать сервисников. Но это только втом случае, если кондиционер ненормально работает. То есть не охлаждает не нагревает. В принципе шипения быть не должно при исправном кондиционере, может быть кратковременное буквально секунду-две сильное шипение при переключении
с режима обогрева на охлаждение (как сказал Krio, при оттайке). Но это никак не 15-20 минут. Я еще сталкивался с сильным шипением при работе кондишена, когда были заломаны трубки на внутреннем блоке, ну это постоянный звук. А ёще может просто раньше, до люстры :), вы просто не прислушивались, и этот шум был всегда ? Ну ещё вариант, у вас вышел фреон, пустой блок тоже издаёт довольно сильное шипение. а еще может это вобще не шум фреона
, а какой-то другой ( что-то попало в вентилятор например) Кстати пробой трубы, вполне вероятен, вот как на фото вверху. Если у вас панельый дом то вполне возможно, что как раз там где прикасается труба и арматура коротнуло ( их редко кто изолирует друг от друга). Вот вам и шипение 20 минут(пока фреон выходил), а теперь пока компрессор качает во внутрянку воздух (какой там фреон уже), шипит, перегревается, останавливается опять через отверстие воздухом набирается. Короче нафантазировал вам тут, выбирайте любой вариант :) .
Этот пар всего лишь масло из вакуумника :) . Пузырьки воздуха увлекают его за собой. А вот надо ли вакуумировать или продувать ? Вопрос конечно интересный. Иней может образоваться, а может и нет , если температура трубы достаточно высокая. А вот как определить эту самую температуру когда может выпасть иней ? Да и при длине линии 15 - 70 м помоему вопрос о вакуумировании отпадает. Лично я вакуумирую и при длине 3 м и при длине 250м :) . Так спокойней. И притом если в трубе есть влага в виде крупных капель воды, что часто бывает с незапаяными трубами в холодное время года, то ее и вакуумированием непросто ( долго ) удалять, разве что продувать сухим азотом.
В каталоге "МЕ City Multi 2008-2009" немножко лукавят. Y-образные рефнеты они же дисы допускают как горизонтальную так и вертикальную установку. Лично я не вижу преимуществ Т перед Y кроме цены.
PS под вертикальной установкой имеется ввиду вот это
BIS пишет:
"Уникальный встроенный теплообменный контур содержит дополнительный доохладитель парожидкостной смеси хладагента после конденсатора, что позволяет применять в системе доступные Т-образные тройники со свободной ориентацией в пространстве вместо дорогих Y-образных, которые требуют обязательной горизонтальной установки."
Это получается что "уникальный контур" плюс обычные тройники стоят дешевле, чем обычный контур без увеличенного переохлаждения плюс рефнеты ? Хороший рекламный ход ME.
Нифигасе ! Что-то не включается, говорят... Нда-а. Наверное таблэтка на компрессоре должна горизонтально быть, что-ли. Но очень интересно сколько он проработает так. Без масла. Масло-то небось снизу засасывается.