Форум Aircon.Ru - новые темыhttp://www.aircon.rutag:www.aircon.ru,1711722376Copyright (c) http://www.aircon.ru2024-03-29T17:26:16+03:00Ошибка Е9 : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=67880&MID=sТема: Ошибка Е9 Кассетник ECL-36/5R1 Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Привет всем. Кассетник ecoclima ECL-36/5R1.
Не запускается наружный блок. Высвечивается Е9.
Эта сплит система относится к AUX. Нашёл, что Е9 - это низкое давление хладоагента. Обрадовался, но рано. Фреон в системе есть, в не рабочем состоянии 14 бар. Что явно достаточно для запуска.
Полез посмотреть, может что с реле LP. Оказалось, его нет. На плате стоит перемычка. Там же, на плате наружного блока, нашёл три красных светодиода, два горят, один, верхний, мигает.
Что я могу предпринять, что это за ошибка?
Спасибо, хотя вряд ли кто такой кондиционер даже видел. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=67880 Автор:Андрей Ник
]]>Андрей Никhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=142904Panasonic CU-TE12HKE, нужна схема : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=67718&MID=sТема: Panasonic CU-TE12HKE, нужна схема Нужна схема платы внутреннего блока A712645 Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Всем привет!
Помогите найти схему внутреннего блока блока кондиционера CS-TE9HKE (A712645) погорели элементы не могу индефицировать.
Спасибо. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=67718 Автор:Сергей Матков
]]>Сергей Матковhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=142655Как убрать приложения из автозагрузки Windows? : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=67676&MID=sТема: Как убрать приложения из автозагрузки Windows? Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Надоели программы, которые запускаются вместе с включением компьютера, а тут еще установился новый антивирус и всё стало очень медленно работать. Но как убрать его из автозапуска не удаляя я не знала. Как всегда решила поискать инструкцию в интернете и нашла сайт https://programmainfo.ru/ пошаговых инструкций по работе в ПК. Помогла статья как убрать/добавить приложения в автозагрузку Windows, и я воспользовалась одним из 7 способов, которые предлагал автор. Всё оказалось очень легко, сделала по инструкции и попала в меню автозагрузки программ. Выключила которые мне не нужны и перезапустила компьютер. Помогло, спасибо за понятную инструкцию по настройке. Теперь работает быстро и ненужные программы не занимают память. Советую и вам этот сайт, найдете ответы на интересующие вопросы по компьютеру! Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=67676 Автор:Лика Филипова
]]>Лика Филиповаhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=141990MDV фанкойл, ошибка DEF/FAN индикатор горит : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=65908&MID=sТема: MDV фанкойл, ошибка DEF/FAN индикатор горит MDV фанкойл, ошибка DEF/FAN индикатор горит на внутреннем блоке Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
MDV фанкойл, ошибка DEF/FAN индикатор горит. В мануале написано разрыв цепи on-of. Подскажите что чинить. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=65908 Автор:durovsan
]]>durovsanhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=53288MDV фанкойл, ошибка DEF/FAN индикатор горит : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=65907&MID=sТема: MDV фанкойл, ошибка DEF/FAN индикатор горит MDV фанкойл, ошибка DEF/FAN индикатор горит на внутреннем блоке Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
MDV фанкойл, ошибка DEF/FAN индикатор горит. В мануале написано разрыв цепи on-of. Подскажите что чинить. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=65907 Автор:durovsan
]]>durovsanhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=53288GENERAL ARH30LUAN кондиционер выдает ошибку : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=65859&MID=sТема: GENERAL ARH30LUAN кондиционер выдает ошибку Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Ошибка похожа на 1d что соответствует 2way valve error , что за датчик кто сталкивался с этим ? При включении питания на экране сразу появляется ошибка. Ни какие кнопки пульта не реагируют на нажатие. На наружном блоке нет индикации светодиодов. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=65859 Автор:AXE9
]]>AXE9http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=43474Греется и отключается по теплухе компрессор в режиме обогрева : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=65722&MID=sТема: Греется и отключается по теплухе компрессор в режиме обогрева В режиме холода работает нормально Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Всем здрасти!
Проблема такая:
Кондей "легендарной" фирмы Vestel VTJC9W.
Родной компрессор ASN89V1UDZ поймал клина. При пуске гудит, ток до 30А. Конденсатор 25 мфд проверил - ок.
Поменял компрессор, поставил "типа" Hitachi SG633PA6UA турецкого пошиву.
На коробке ярко написано 9000 Btu R410a больше ничего).
На шильде компр R22. Не знаю какое в нем масло)), но суть не в этом..
Свакуумировал, заправил по весам 510 гр., запустил, проверил давление, токи и т. д. Вроде все хорошо и в охлаждении и в обогреве.
Через пару дней хозяйка пожаловалась, что греет как-то не стабильно.
Приехал, включил на обогрев, включился, греет хорошо, жду..
Давление на нагнетании около 25 бар. Ток около 4,5.
В течение минут 15-20 давление меедленно выросло до 28 бар, ток до 5,5. Я посчитал, что это из-за нагрева комнаты.
И минут через 20 срабатывает теплуха компрессора.
Щупаю компрессор - горячий как утюг.
Подождал когда отдуплится теплуха (внутренняя((), запустился минут через 20.
Попробовал стравить немного газа. Давление довел до 20 бар, ток при этом 4А.
И опять срабатывает теплуха.
Опять сижу жду.
Потом у меня клинанул ниппель в шредере, когда шланг перекручивал и вылетело еще немного газа.
Запустился. Давление упало до 15 бар, ток до 3,5А.
ВБ греть уже перестал, датчик закрыл ему забрало и выключил белку.
И один хрен сработала теплуха компр.((.
Поискал техничку на компрессора, там не густо инфы конечно.
Но выяснил, что родной компр. нифига не 9000 Btu, а 7700 Btu.
Тот, что я поставил 9200 Btu.
Может в этом проблема?..
На след день по новой вакуумирую заправляю по весам.
Включаю на холод - работает как часы.
Проработал минут 40 - полет нормальный. Компр. умеренно горячий, ВБ холодит хорошо. Ток 4,5А. На всасе кипение низковато, но я думаю это из-за низкой конденсации. На улице +10, вентилятор НБ работает потоянно (нет управления).
Переключаю на тепло и опять та же срань - работает минут 15-20 и отбивает теплуху, компрессор горячий сильно.
Поменял конденсатор на 35 мфд (был такой указан в доках) - ничего не изменилось.
Поменял 4х ходовик (насоветовали) - ничего не изменилось.
Вобщем греется сильно компрессор только в режиме обогрева, в режиме холода норм работает.
]]>Антон Лядовhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=140505Прошивка AR12TXHQASIN Samsung : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=64550&MID=sТема: Прошивка AR12TXHQASIN Samsung Привет. Не могу найти сервисный код для AR12TXHQASIN. Очень нужен. Горит. Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Привет. Не могу найти сервисный код для AR12TXHQASIN. Очень нужен. Горит. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=64550 Автор:Евгений Архипов
]]>Евгений Архиповhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=139624Подбор аналога компрессора для MU-GA60VB : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=64087&MID=sТема: Подбор аналога компрессора для MU-GA60VB Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Доброго дня!
Умер компрессор NN29VBAHT на MU-GA60VB.
На сайте Siam данной модели не нашел.
На просторах интернета нашел информацию, что аналогом является NN29VAANT. Может кто-то подскажет по совместимости?
Заказал бы оригинал, но ценник оверпрайс. Аналог намного доступнее.
Заранее спасибо!
]]>Алексей Шапкоhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=139554фАНКОЙЛЫ : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=64085&MID=sТема: фАНКОЙЛЫ Неисправность Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Добрый день.
Проблема в фанкойле FWC06B5TV1B.
Двухтрубная система, работают и на охлаждение и на обогрев. В данный момент подключена горячая вода.
Не поднимаются обороты двигателя. В чем может быть причина? Пульт проводной, BRC315D7. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=64085 Автор:Ильшат Мавлютов
]]>Ильшат Мавлютовhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=139553Какой вы себе кондиционер покупали подскажите : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63303&MID=sТема: Какой вы себе кондиционер покупали подскажите В голову пришла идея приобрести кондиционер через интернет. Как вы к этому относитесь? Можно ли так сделать, собственно? Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
В голову пришла идея приобрести кондиционер через интернет. Как вы к этому относитесь? Можно ли так сделать, собственно? Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=63303 Автор:odincovopavel880509 odincovopavel880509
]]>odincovopavel880509 odincovopavel880509http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=138933Ремонт платы Тошиба : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63291&MID=sТема: Ремонт платы Тошиба Требуется ремонт Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Доброго дня !
Кондиционер Тошиба RAS-10SKVR-E2\RAS-10SAVR-E2
Неисправна (сгорела) плата.
Кондиционер вечером обнаружен не работающим с
с мигающей лампочкой Operation.Днем была сильная гроза с ливнем.
Чтение ошибок пультом не показало ошибок.
После выключения из сети лампа Operation потухла. Кондиционер на пульт не реагирует, признаки жизни отсутствуют.
Из внутреннего блока попахивает горелым.
Приезжали на осмотр " специалисты" с вердиктом "сгорела плата" от разбора и осмотра платы отказались, ссылаясь на необходимости вызова "электронщика для разбора и ремонта в условиях "сервиса" Все бы ничего, но определенности в цене возможного ремонта нет. Назывались суммы 15-20т.р.......... С сомнительными предложениями сделать "не через контору", дешевле.......
Как-то такая постановка напрягает не определенность и не предсказуемостью.
Кондиционеру 10 лет, вообще имеет ли смысл его ремонтировать ?
Вопросы :
1. Каков реальный диапазон цен ремонта платы ?
2. Имеет ли смысл ремонтировать за дорого с учетом 10 летнего возраста (остаточного ресурса) ?
3. К кому (куда) лучше обратиться для нормального честного ремонта. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=63291 Автор:Vohutla
]]>Vohutlahttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=139051Daikin RZQ125B8W1B четырехходовой клапан, ошибка Е3 : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63120&MID=sТема: Daikin RZQ125B8W1B четырехходовой клапан, ошибка Е3 четырехходовой клапан нужен Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Daikin RZQ125B8W1B, ошибка Е3. Нет холода. Давление на низком падает с 15bar до 10bar. На высоком с 15bar до 14 bar. Вопрос- какой четырехходовой покупать и где? Может кто подскажет... Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=63120 Автор:durovsan
]]>durovsanhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=53288Daikin RZ125B8W1B четырехходовой клапан, ошибка Е3 : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63119&MID=sТема: Daikin RZ125B8W1B четырехходовой клапан, ошибка Е3 четырехходовой клапан нужен Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Daikin RZ125B8W1B, ошибка Е3. Нет холода. Давление на низком падает с 15bar до 10bar. На высоком с 15bar до 14 bar. Вопрос какой четырехходовой покупать и где? Может кто подскажет... Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=63119 Автор:durovsan
]]>durovsanhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=53288Daikin RZ125B8W1B четырехходовой клапан, ошибка Е3 : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63118&MID=sТема: Daikin RZ125B8W1B четырехходовой клапан, ошибка Е3 четырехходовой клапан нужен Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Daikin RZ125B8W1B, ошибка Е3. Нет холода. Давление на низком падает с 15bar до 10bar. На высоком с 15bar до 14 bar. Вопрос какой четырехходовой покупать и где? Может кто подскажет... Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=63118 Автор:durovsan
]]>durovsanhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=53288Ищу мотор SIC-37CVL-D828-1A : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63109&MID=sТема: Ищу мотор SIC-37CVL-D828-1A Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Добрый день. Ищу мотор на LG A12LKR. Прилет 380 вольт. Если нужно, то вот еще P/No. 4681A20091W. Куплю с возможностью отправки в Ростовскую область. Спасибо! Жду сообщений с предложениями.
Кстати, есть у кого опыт распила данных моторов? Может есть шанс восстановить? Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=63109 Автор:Евгени Мажуга
]]>Евгени Мажугаhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=138472кондиционер Lg LSUH126PUL3 отключается наружный блок ровно через 7 мин. : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63107&MID=sТема: кондиционер Lg LSUH126PUL3 отключается наружный блок ровно через 7 мин. Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Привет, форумчане! Прошу помощи. Старенький art cool (картина) начались проблемы с мозгами: после включения и запуска компрессора, остан внутр вент, притухала индикация или выключ совсем, блок начинал пикать. Выход напруги были нестабильны и занижены. Заменил tny266, все стало в норме. Теперь при вкл. наружник отрабатыв. ровно семь мин и вырубается вместе с вент. наружного. Внутр. блок раб. как обычно, без ошибок. Датчики в норме, да и в турбо тоже самое. Через 10 мин запускается и опять 7 мин. На тепло отработал мин 15. От темп наруж воздуха не зависит.
Ровно 7 мин и как будто внутр таймер отключает. Есть у кого какие мысли по этому поводу? С чем связано не пойму.
PS: 266 не нашел, поставил 264, думаю для этого не критично. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=63107 Автор:роман купитман
]]>Booz Bhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=138482Forina Lux 12000Btu коды ошибок : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63087&MID=sТема: Forina Lux 12000Btu коды ошибок Коды ошибок кондиционера Forina Lux 12000Btu Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Доброго времени суток!
Не могу найти ни какой информации на кондиционер Forina Lux 12000Btu.
Есть два экземпляра. На одном высвечивается ошибка E6, а на другом F4.
Какой-то информации по этому кондиционеру нет. Вроде бы как итальянский, но сайта производителя тоже не смог найти. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=63087 Автор:eleks eleks
]]>eleks elekshttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=138388кассетник LG LT-E1860HL: гул мотора вентилятора внутреннего блока : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63085&MID=sТема: кассетник LG LT-E1860HL: гул мотора вентилятора внутреннего блока Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Добрый день всем!
У кассетника LG LT-E1860HL мотор вентилятора внутреннего блока на скоростях, отличных от максимальной (mid, low) издает некомфортный гул.
Грешу на схему управления скоростью, но полную принципиальную схему найти не смог.
По схеме там симистор, на плате его не идентифицировал, стоит микросхема-модуль о 4-х ногах с обозначениями около выводов переменного тока у двух выводов, + и -у остальных 2-х. Дорожки переменки идут к разъему мотора.
Если полная схема платы управления - поделитесь, пожалуйста. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=63085 Автор:Suhrob
]]>Suhrobhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=42284Daikin FTXG35JV1BW Не работает : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63084&MID=sТема: Daikin FTXG35JV1BW Не работает Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Всем доброго времени, двухголовый мульт FTXG35JV1BW, одна из голов не работает от слова совсем. Ни жалюзями, ни лапочкой. Напряжение 1-2 клемма 220в, 1-3 клемма 152в, на рабочей голове 1-3 клемма импульсное 190-220в. Подскажите куда копать, либо замену. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=63084 Автор:Андрей Ровенский
]]>Андрей Ровенскийhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=138380Проводной пульт для сплит систем Fudjitsu : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63064&MID=sТема: Проводной пульт для сплит систем Fudjitsu Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Добрый вечер, всем!
Может кто в теме по управлению сплит-системами Fujitsu.
Я купил в 3 комнаты
Сплит-система ASYG07KPCA-R/AOYG07KPCA-R - 2 шт.
Сплит-система ASYG09KPCA-R/AOYG09KPCA-R - 1 шт.
К каждому кондиционеру идет беспроводной пульт.
Но я хотел бы установить проводной пульт (в стену, как терморегулятор)
Вообще бывают такие пульты для этих моделей?
Нашел на авито Проводной пульт Fujitsu UTY-rnkg,
Но не понятно, подойдет ли он к этим моделям кондиционеров.
Причина такого поиска, не хочется иметь много беспроводных пультов от разной техники + дети могут утащить. А так висит на уровне глаз, подошел включил выключил кондей и голова не болит где искать беспроводной пульт. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=63064 Автор:Андрей Иванов
]]>Алексей Седелковhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=120289BALLU BSZ-30H : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63057&MID=sТема: BALLU BSZ-30H требуется принципиальная электрическая схема на наружный блок Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Требуется принципиальная электрическая схема на этот блок в хорошей детализации для выявления номиналов элементов. Плата сгорела (частично) из-за перепадов напряжения. Фотографий нет. Объект находится на севере страны. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=63057 Автор:BIOTHERM
]]>BIOTHERMhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=11674Daikin FTXN25LV1B9/RXN25LV1b9 : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63037&MID=sТема: Daikin FTXN25LV1B9/RXN25LV1b9 Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Добрый день. Имеется сборка Daikin FTXN25LV1B9/RXN25LV1b9
Проблема:
при установке установщики где-то нахимичили, и получили итог в виде неработающего кондея.
На внутренней плате сгорел предохран, они его проволкой обмотали. внутренний блок включался и моргал, во внешнем что-то щелкало.
подозреваю что спалили платы. Кто может помочь с ремонтом?
ошибки:
U0 U2 U4 U7 UA UF UH
]]>Unknown125http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=138060Сплит на пульт не переключает на тепло : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63022&MID=sТема: Сплит на пульт не переключает на тепло Пропускает режим тепла. Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Если это проблема в плате, можно ли на режиме холод, принудительно переключить 4-х ходовой клапан? Можно это делать и пройдёт ли этот "номер"??? В режиме холод можно на пульте выставить 30 градусов, только как на это отреагирует плата? И движение фреона. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=63022 Автор:Александр Зоря
]]>Александр Зоряhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=137960Можно r22 дозаправить r410a??? : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63021&MID=sТема: Можно r22 дозаправить r410a??? Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Приехал на заказ, у клиента был мастер и дозаправил кондер 410 фреоном, сколько залил не знает, но как как я понял что заправлял ещё и не переворачивая балона. 😂Так вот интересно не критично если оставить всё так как есть????? Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=63021 Автор:Александр Зоря
]]>Александр Зоряhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=137960Можно r22 дозаправить r410a??? : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63020&MID=sТема: Можно r22 дозаправить r410a??? Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Приехал на заказ, у клиента был мастер и дозаправил кондер 410 фреоном, сколько залил не знает, но как как я понял что заправлял ещё и не переворачивая балона. 😂Так вот интересно не критично если оставить всё так как есть????? Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=63020 Автор:Александр Зоря
]]>Александр Зоряhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=137960Можно r22 дозаправить r410a??? : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63019&MID=sТема: Можно r22 дозаправить r410a??? Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Приехал на заказ, у клиента был мастер и дозаправил кондер 410 фреоном, сколько залил не знает, но как как я понял что заправлял ещё и не переворачивая балона. 😂Так вот интересно не критично если оставить всё так как есть????? Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=63019 Автор:Александр Зоря
]]>Александр Зоряhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=137960Можно r22 дозаправить r410a??? : Ремонт оборудования и запчасти 1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-29T17:26:16+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=63018&MID=sТема: Можно r22 дозаправить r410a??? Форум:Ремонт оборудования и запчасти Сообщение:
Приехал на заказ, у клиента был мастер и дозаправил кондер 410 фреоном, сколько залил не знает, но как как я понял что заправлял ещё и не переворачивая балона. 😂Так вот интересно не критично если оставить всё так как есть????? Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=63018 Автор:Александр Зоря