То ZAKHAROV
На будущее:
После проведения монтажа заказчику подаются следующие аткы:
1. Акт скрытых работ - в этом акте указываются все работы, которые "скрыты" от глаз заказчика, т.е. выполненные в межстеновом пространстве, за потолком, скрыты в штробе. Для каждого вида систем (вентиляция, отопление, кондиционирование, электрика) составляется свой акт.
2. Акт гидравлических испытаний - для систем водоснабжения. В этом акте указывается система, тип тепло-холодоносителя, давление, при котором испытывалась система и время испытания. В Вашем случае надо сделать Акт гидравлических испытаний системы дренажа. Под давлением можно не испытывать, а указать, что выполнена проливка дренажа и конденсат удаляется из системы.
3. Акт индивидуальных испытаний - в акте указывается, что оборудование прошло обкатку на обЪекте. Если мне не изменяет память, время обкатки составляет 72 часа, хотя могу и ошибаться.
4. Акт приемки системы - многие не составляют, но я всегда перестраховываюсь в этом плане. в акте указывается, что система сдана заказчику в эксплуатацию. Для каждого вида систем (вентиляция, отопление, кондиционирование, электрика) составляется свой акт. Все претензии по качеству монтажа Вас уже не будут касаться.