Vrf fujitsu vll ошибка или режим p3
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Vrf fujitsu vll ошибка или режим p3

Поиск по сайту
Новости и события российского рынка:

Представляем обновленный фирменный стиль ТПХ «Русклимат»


Новости производителей:

Новый флагман ROYAL Clima – серии Vela Chrome и VELA Chrome Inverter.

Electrolux Brilliant: новый взгляд на дизайн конвекторов

Новый климатический комплекс Boneco Air-O-Swiss

Новый очиститель FRESH HOME от MITSUBISHI ELECTRIC

Новая серия инверторных сплит-систем HISENSE – PURPLE Art DC Inverter

Кондиционеры HISENSE - адаптация к российским климатическим условиям






.: Форум AIRCON.RU – Тема «Vrf fujitsu vll ошибка или режим p3»

Проект ЮНИДО/ГЭФ-Минприроды России по выводу из обращения гидрохлорфторуглеродов в Российской Федерации


Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 
Регистрация

  Просмотров: 557Тема: «Vrf fujitsu vll ошибка или режим p3» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Собственно аирстедж 7 Фуджитсу , была год назад благополучно запущена проработала год, сейчас как бы ни каких ошибок нет , их нет ни на беспроводному пульте я почистил журналт от старых ошибок запуска, горит диод power , диод eror не горит, если ошибка однозначно горит диод eror и на led1 04 led1 05 появляется ошибка из двух частей например Е12.1, а тут просто на правом индикаторе горит Р3, при попытке пробного пуска ничего не происходит.
Система состоит из одного наружника ajy144lal и двух канальников arxc90gath
Профиль
E-Mail
#2
Наружника
Профиль
E-Mail
#3
А что у меня с подписью? Я конечно работал с турками , но не настолько тесно...
Профиль
E-Mail
#4
остановка по низкому давлению
Рисунок
1.jpg (299.09 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.