Код ошибки A81
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Код ошибки A81

Поиск по сайту
Новости и события российского рынка:

Представляем обновленный фирменный стиль ТПХ «Русклимат»


Новости производителей:

Новый флагман ROYAL Clima – серии Vela Chrome и VELA Chrome Inverter.

Electrolux Brilliant: новый взгляд на дизайн конвекторов

Новый климатический комплекс Boneco Air-O-Swiss

Новый очиститель FRESH HOME от MITSUBISHI ELECTRIC

Новая серия инверторных сплит-систем HISENSE – PURPLE Art DC Inverter

Кондиционеры HISENSE - адаптация к российским климатическим условиям






.: Форум AIRCON.RU – Тема «Код ошибки A81»

Проект ЮНИДО/ГЭФ-Минприроды России по выводу из обращения гидрохлорфторуглеродов в Российской Федерации


Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 
Регистрация

  Просмотров: 682Тема: «Код ошибки A81, Помогите с распознанием клемм» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
День добрый после не добросовестных монтажников досталась в наладку система вентиляции на базе контроллера Siemens POL424.

Основная проблема в том что отсутствуют монтажные и принципиальные схемы самого шкафа управления вентиляции (Remak-VCS)

Вентиляция запускается, но на панельке (POL822) появляется ошибка В39 (засорение фильтра) тут все понятно. Но при устранении ошибки В39 сразу же выскакивает ошибка А81(пожарная сигнализация) и система останавливается. Повторный запуск вентиляции возможен только после перезапуска контроллера и если при этом не сбрасывать ошибку В39

Прикладываю фотографии клеммника, может кто сталкивался с подобным и подскажет назначение клемм, они все подписаны , маркировка заводская