Разморозка испарителя чиллера
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Разморозка испарителя чиллера

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Разморозка испарителя чиллера»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 31
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 33475Тема: «Разморозка испарителя чиллера» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Добрый день, коллеги.
У меня на объекте ситуация, разморозили испаритель чиллера: трещина внутри теплообменника, фреон выходил в воду.
Автоматика вроде вся рабочая (реле протока и датчик температуры воды).
Расход воды через испаритель порядка 180м3, а по документации на чиллер расход должен быть 60м3.
ВОПРОС: может ли такой большой расход воды влиять на то, что автоматика не отработала?
Профиль
E-Mail
#2
У вас датчик протока не работает,. Если бы он сработал то у вас не произошло то что произошло.
Профиль
E-Mail
#3
При таком расходе и скорости возможна эрозия трубок.
Профиль
E-Mail
#4
Все .. писец пришел ... Смотрите контур на влажность .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
Кожухотрубник? К гадалке не ходи трубы разбомбило потоком завышенным.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#6
Артур , а если разморозка из за не достаточного протока ? Исключаешь ? Или загрубили реле протока ...
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#7
Мои мысли: возможно теплообменник начал обмораживаться, но из за большого протока воды общая температура воды не снизилась до критичного - датчик температуры не отработал; теплообменник обмораживался, но проток все еще был большим, и поэтому реле протока не отработало, а где то в одном месте лед образовался и сделал трещину.
Может быть такое?
Профиль
E-Mail
#8
При большом протоке он не может размораживаться . Факторов много .. реле протока загрублено или не отработало , или то что вам Артур написал . Да что угодно .. может окалина пролетела , и такое бывает .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#9
1 - Бренд, модель чиллера - ?
2 - Датчик разморозки живой - ?
3 - Фильтр по воде забит - ?
4 - Перепад Т по воде на испарителе - ?
Похолодало - тепловая нагрузка упала, результат - на испарителе.
Отредактировано: Тетраэдр 11-09-2014 21:28
Профиль
E-Mail
#10
Ааа....
А как посчитали расход воды? А то как-то подозрительно ровно в три раза больше, это ж какой гул должен в трубах стоять?
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#11
Сербы... по русски не идеально разговаривают. Расход на самом деле 59 м3/ч, а по документации на чиллер 62 м3/ч. 180м3/ч - это он имел ввиду максимальную производительность насоса по характеристикам. Хотя я не понял, к чему он эту цифру тогда назвал.
Сейчас закупают новый теплообменник, будут монтировать, я углублюсь в этот вопрос и побольше информации соберу и выложу.
Чиллер General Climate (он Blue Box). На три компрессора, точную модель позже сообщу.
Профиль
E-Mail
#12
А там случайно не три одинаковых машины в ряд установлены?
Профиль
E-Mail
#13
Они самые
Профиль
E-Mail
#14
Разморозили их потому что реле протока которое там установили чиллером не поддерживалось :D
Профиль
E-Mail
#15
Денис , ты знал , ты знал .. Ё-МОЁ !!!!! смех
Денис , да просто перемычку впендюрили или накрутили его .
Или нет ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#16
Перемычка не от этой модели стояла. На всех трёх машинах. :D
Профиль
E-Mail
#17
Ха.
Ха.
Ха.
Drill
А эти сербы... Они пластинку просто так меняют? Или все же хотят высушить фреоновый контур? Там же вода теперь.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#18
Пластинки они поменяли все три. Плюс 6 компрессоров и 3 ЕЕВ. Сейчас они еще одну пластину разморозили. Я хз что они там творят.
Профиль
E-Mail
#19
ААААААААААААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Эт ни чего на .. 5 чиллере может дойдет смысл поговорки .. скупой платит 2-ды , дурак трижды .. а лох по жизни ...
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
Onsyi пишет:
Там же вода теперь


А почему там вода ? Давление во фреоновом контуре выше не пойму как вода может попасть туда?
Профиль
E-Mail
#21
Когда долго думают весь фреон уходит.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#22
bravo смех
Профиль
E-Mail
#23
С одной стороны у нас гарантия от них на 36 месяцев, а с другой стороны не хочется перед начальством оправдываться за эти косяки.
Денис, а откуда такая осведомленность? Они приглашали тебя в помощь? Или ты от поставщка?
Профиль
E-Mail
#24
Цитата
Sysok пишет:
Пластинки они поменяли все три. Плюс 6 компрессоров и 3 ЕЕВ. Сейчас они еще одну пластину разморозили. Я хз что они там творят.

А что такое "ЕЕВ"?
Так они реле протока не меняли?
Профиль
E-Mail
#25
Я от поставщика. Еев это электронный трв. А реле протока там не было вообще. Они тупо запустили на перемычках.
Профиль
E-Mail
#26
"Наше дело не рожать: сунул, вынул и бежать! ®(Народная мудрость) :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#27
Цитата
Sysok пишет:
Я от поставщика. Еев это электронный трв. А реле протока там не было вообще. Они тупо запустили на перемычках.

Нимал или Инрост?
Они новый теплообменникик у тебя заказывали?
Профиль
E-Mail
#28
Был Blue Box там датчик протока опция. Соответственно в поставку он и невошол. Запустили на перемычке.
Профиль
E-Mail
#29
Капец дорогая опция )))

Так про воду во фреоновом контуре что-то стало известно?
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#30
Нимал. ТО они сами из европы тащили. В первый раз воды там было дохрена из верхней точки холодилки лилось ручьем. Залито было абсолютно все.
Профиль
E-Mail