Проводной адаптер (блокировка для вентилятора воздухозабора свежего
воздуха).
Инсталляшки в комплекте штоли нету?
Там все просто: Разьем к блоку на Х33А, через Х1-Х2 питание на вентилятор, через Х3-Х4 - сигнальная лампа.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Спасибо SSA за инфу.Но задача состоит в том что заказчик хочет чтоб при вкл вента зонта на кухне вкл вн блок для подмеса свежего воздуха.Тогда так я понял этот адаптер не подходит.
to technocom1999
какой у вас внутренний блок, который должен включаться "при вкл вента зонта на кухне"? если SKY, то разъем X40 (размыкать/замыкать), только на пульте нужно выставить соответствующие уставки.
Адаптер не требуется.