Чилер Wesper
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Чилер Wesper

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Чилер Wesper»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 15065Тема: «Чилер Wesper» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
На обьекте чилер Wesper AQTL 1500. Не запускался - не пройдена пусконаладка.
Мало того что там проблемы по фреоновому контуру, сегодня заказчик озадачил еще одной. Дело в том что не хватает электрической мощности на чилер. Заказчик посовещавшись с электриком решили подать питание с двух разных трансформаторов разделив питание по контурам чилера. Какие варианты как это сделать с минимальными затратами. (фото ниже) И чего можно ожидать от работоспособности данной схемы.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#2
Исчо фото для обозрения.
Рисунок
11.jpg (95,14 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#3
ичо.
Рисунок
12.jpg (40,78 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#4
и исчо.
Рисунок
13.jpg (45,71 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#5
и на предпоследок
Рисунок
14.jpg (43,74 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#6
и последний второй контур.
Рисунок
15.jpg (50,67 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#7
Эт скока же там воды ? :o
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#8
год стоял с утечками. Не работал.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#9
Места в щите вагон... Дополнительный рубильник влезет. Транс перенести левее. Шины попилить и разнести. Вместо шин многожилку на второй контур. Не видно есть или нет реле контроля фаз, обязательно поставить и все будет ок. А на работоспособность это совсем не влияет.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Профиль
E-Mail
#10
Примерно то же написал в личку. ИМХО, достаточно запитать от второго кабеля только компрессор.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
У Весперов один теплообменник на два контура, ещё и пластинчатый.
Если в контуре вода - то менять надо теплообменник.
Вода там потому - что некоторые кадоры не могут равильно подготовить чиллер с пластинчатым теплообменником к зиме. Это не первый случай дегенератского отношения к работе. Как предпологаю, зак хочет на одном контуре работать - флаг в руки.
В одном офисном здании 8 этажей с винтовым веспером схожей производительности - при схожих обстаятельствах, все эти хотелки зака закончились тем, что собственники и арендодатели вывесили кучу балалаек на фасад - ибо хотелка -это одно, а реалии - это другое....
Профиль
E-Mail
#12
Контур пустой стоял - по их словам. Его монтирующая организация только опресовывала. Чилер в работе не был, влаги соответственно только из воздуха мог хапнуть. Думаю заменой масла, фильтров, фреона обойтись + азот на поиск утечек.
Сколь на него теплообменник стоит? Думаю подстраховатся заложить его в бюджет.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#13
Масло, может, менять и не надо, а ограничиться сменой несколько раз фильтров-осушителей?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
Его монтирующая организация только опресовывала.


Что именно и чем прессовала?
На всякий надо проверить на утечку контур. Течеискатель нужен хороший.(Мне разок condom посоветовали - но у меня не прокатило - не надулся - а утечка было огого) Если нет утечки - то можно попробывать как сказал SSA.
Профиль
E-Mail
#15
Имелся ввиду гидравлический контур.
Ну да сначала тест на кислотность масла сделаю, потом решать буду менять-не менять масло.
Мне вот интересно как могли такие утечки при транспортировке произойти. Труба на входе в конденсатор и похоже гребенка конденсатора (где по теплообменикам разводка.) Перекосило на виброопорах штоле?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#16
Если прессовали гидравлический контур - то водой - вода могла остаться. Проэтомо предположу, что проверить на утечку в первую очередь ( для начала сунуть течеискатель в гидравлич контур) и провести тест масла . А потом по обстоятельствам. возможно прийдётся собрать станцией фреон, через фильтр погонять его. Зибить контур азотом и смотреть на утечку. Если уходит - добавить в систему с азотом 22 фреона и искать течеискателем.

Хотя меня могут поправить намного более опытные.
Профиль
E-Mail
#17
Относительно раздельного питания контуров.
Обязательно надо предусмотреть аварийный останов чиллера, если пропало напряжение с одного из трансформаторов.
А.С.
Профиль
E-Mail
#18
А смысл? При питании автоматики и одного компрессора от одного источника, а второго компрессора от другого и пропадании напряжения на втором просто отрубится второй компрессор, при пропадании питания от первого источника - отрубится весь чиллер.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#19
Будут установлены реле контроля фаз на чередование и обрыв.
Сергей я просто хотел разделить электрическую плашку пополам и запитать ее отдельным автоматом как sermen советовал.
Отредактировано: Zuk 23-04-2012 15:10
Впарился :)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#20
Это sermen посоветовал. :D Именно распилить шины на контакторах и через пакетник (желательно такой как на снимке, только ампераж поменьше) подключить.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
SSA пишет:
смысл?
Допустим, питание на контроллере есть, на компе нет. Контроллер почём зря открывает соленоид сачкующего компа - до добра это не доведёт. Простаивающий комп может оказаться залитым и потом, когда на нём появится напруга, убиться. Такие случаи встречались в моей практике
А.С.
Профиль
E-Mail
#22
Перетекание в испаритель, а потом бумшакалака)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#23
Как вариант пропустить заводской сигнал аварии по термореле второго компрессора через простую НО релюшку, чтобы при пропадании питания со второго горшка контроллер думал, что там полный эшкеле ажамбех шайтанама, или через любую другую защиту: реле НД-ВД-ДМ, прешшетрансдьюсеры(увидит обрыв) и прочее по схеме.
Профиль
E-Mail
#24
Александр Сергеич, понял... Так он же реле контроля фаз ставить будет... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#25
Тык их два будет и на разные входы от двух трансов. Один вырубится а второй нет.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#26
Мля! Контакты ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! Отрубать управление!
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#27
hammer Наверно я чето не понимаю. Ладно, по ходу разберусь.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#28
Одно реле контроля фаз - на один вход питающего напряжения, другое - на второй. В каждом есть контакты, которые размыкаются при отсутствии фазы, выходе напряжения за допуск. Их включить последовательно в разрыв цепи питания автоматики.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#29
Зачем второй транс?
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Профиль
E-Mail
#30
См. пост #1.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!