Прецизионник LIEBERTI
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Прецизионник LIEBERTI

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Прецизионник LIEBERTI»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 60 из 67
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 61219Тема: «Прецизионник LIEBERTI» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#31
Побольше бы таких конкурентов :D
Профиль
E-Mail
#32
2 Makey
Ну и где обратный клапан с "грибком", раз уж narkom облегчил задачу?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#33
Чиллер TRANE для технологии, модель не помню - года лохматые по памяти где-то так
Рисунок
013.jpg (438,54 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#34
Что-то неразборчиво здесь,но если скачать, всё видно. А с Либертом я погорячился - там другая схема и по ср. с Trane грибок от залегания не спасает ни разу.
Профиль
E-Mail
#35
SSA, я написал понижается? Туплю, бывает. Но ведь понял, что я сказать хотел?
Мне недавно человек умнее меня доказывал, что чем больше лить фреона, тем меньше переохлаждение, так что со всеми бывает.

По прежнему ждем цифр от Азима.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#36
Выписка из инструкции на "грибок":
1. Пониженное давление конденсации во время работы
Вентиль не способен дросселировать в порте С потому, что:
• Между опорной поверхностью порта С и опорным диском защемился инородный материал
• Силовой элемент потерял зарядку
• Недостаточная зарядка системы во время зимы
o Принудительно повысить Давление Конденсации и отсоедините корпус вентиля, чтобы достать инородный материал/
o Замените вентиль.
o Добавьте хладагента
• Неправильное давление зарядки вентиля хладагентом для системы
o Смените вентиль
• Ресивер, расположенный в холодном месте и действует как конденсатор
o Установите изоляцию на ресивер
• Препятствия со стороны линии байпаса горячего газа
o Уберите препятствие или откройте вентиль
• Не работает компрессор, или препятствия на жидкостной линии, или на низкотемспературной стороне устанавливается пониженное давление всасывания
o Замените или отремонтируйте компрессор, или уберите препятствие, понижающее давление всасывания

Темные точки - причины, светлые - способ устранения.

А схема подключения грибка должна быть такая же как и у narkom-а (взято в инструкции на грибок):
Отредактировано: SSA 16-05-2011 20:46
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
narkom пишет:
Грибок можно вывести из этого состояния отрезав ему писун
Цитата
narkom пишет:
Побольше бы таких конкурентов
С обрезанными писюльками... смех смех смех (4шт)
Грибок это порождение сатаны, исчадие ада,.......хня из хней и кусок от ней
Отредактировано: DDAVID 16-05-2011 21:13
Профиль
E-Mail
#38
О, блджад, снова словацкий Эмерсон! К гадалке не ходите, паук испарителя частично при распайке залит припоем! Хахах, какие тут версии сделаны! А причина одна - безблагодатность! ( Качество - гавно то ещё!). Паучок снимите и увидите! Все претензии к Улугбеку Ходжаеву! И впредь подумайте, стоит ли с этим гавном связываться...
Профиль
E-Mail
#39
А в первом посте пишется, что месяц работает ОК, а потом вылетает. Залитый паук сразу бы вниз уронил.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#40
А дальше ?!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#41
Уже говорил, но повторюсь - грибки придуманы врагами Советской власти, чтобы задолбать трудовой народ !
Ну вот нахрена во Владикавказе грибок ??? Обрезайте их все ! (в смысле заправочный патрубочек). Всегда так делаю.
Профиль
E-Mail
#42
Цитата
Onsyi пишет:
Мне недавно человек умнее меня доказывал, что чем больше лить фреона, тем меньше переохлаждение, так что со всеми бывает.


с уяли?
Читай внимательнее что пишешь и об чем тебе пытаются растолковать.
Это у тебя кажись при сливе фреона ПО стоял, как вкопанный. Невдомек наверное, что в ресивере хреону дофигища.
Слей на простом конденсаторе без ресивера фреончег, че тоже будет ПО стоять, а ПГ понижаться?
Ну писец, млять.
Отредактировано: human 17-05-2011 11:21
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#43
human, я не андестенд :D
А тот человек потом признал, что не прав был, кстати.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#44
А в первом посте пишется, что месяц работает ОК, а потом вылетает. Залитый паук сразу бы вниз уронил.[/QUOTE]
Частично залитый сразу не уронит, наверняка сервисоиды ещё и ТРВ на полную открыли. Это общая болезнь этих шкафов, началась ещё в 1999, когда сборку покойной System 4 из труъ-Ирландии перенесли на этот поганый словацкий заводишко, и доверили сборку полностью местному быдлу
Профиль
E-Mail
#45
Цитата
Onsyi пишет:
human, я не андестенд
А тот человек потом признал, что не прав был, кстати.


Значит я нипонял :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#46
Ну вот, поднялась температура на улице и ошибка пропала. Но проблема остается. Кто знает, какое должно быть давление под куполом грибка? Я так думаю, для каждого фреона свое? Можно же меняя давление под куполом регулировать открытие.
Отредактировано: azim 20-05-2011 12:55
Профиль
E-Mail
#47
Это Вы вручную собираетесь делать? :)
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#48
А как еще?
Профиль
E-Mail
#49
15 бар вроде
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#50
отрежет пипиську и закачает азота на 10 бар :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#51
А регулировка каким образом? или пох?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#52
или пох :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#53
А сейчас в таком состоянии они считаются отрегулированными? :o
Отредактировано: azim 20-05-2011 21:03
Профиль
E-Mail
#54
Говорят же .. срежте грибок на ХРЕН . Поставили по осени два Эмерсона с грибами ... один зимой ..уёвничал . Всё было ,как и предупреждал Николай ... Думали ,что хреон убегает .Пришёл весна и всё стало в порядке .... Сейчас работаютЬ как часики Буре ... Так шо .. Пилите, Шура, пилите... гири Шура , Пилите, Шура, пилите... .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#55
Не знаю, ставили два раза по два двухконтурных с "грибами" - полет нормальный. Главное, чтоб руки из нужного места росли и голова что-то соображала. :D
Да, забыл, ресивер в тепле, ОК и все дела...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#56
Цитата
SSA пишет:
Главное, чтоб руки из нужного места росли и голова что-то соображала

Это само собой, но даже при таком раскладе на Либертах грибок не спасаетот залегания, т. к. не перекрывает проход на конденсор при низких t нар. Там это решается соответствующим объёмом рессивера, правильной заправкой и правильной работой регулятора вентилятора конденсора. Кстати Azim не отверил, есть ли у него на сливе из конденсора ОК?
Профиль
E-Mail
#57
ОК стоят перед ресиверами. Регуляторы скорости в порядке.
Профиль
E-Mail
#58
Вопрос
Отредактировано: azim 25-05-2011 23:18
Профиль
E-Mail
#59
;)
Профиль
E-Mail
#60
:D
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 60 из 67
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.