Проблема в том,что второй контур чиллера не включает ступень выше 50%.Сброс параметров на заводские установки ничего не дал.Чиллер 2-хконтурный,с воздушными конденсаторами, компрессора винтовые с четырьмя ступенями регулирования мощности (по три соленоида на каждом).Может кто подскажет,заранее благодарен.
А первый без проблем запускается на 100%?
какие температуры держит машина на входе и выходе после запуска через 10-15 мин и непосредственно перед отключением по уставке в 12 град входящая вода?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Вполне может быть, что сейчас ему достаточно этой производительности. для проверки 2-го контура в сервисных настройках отключите 1-й контур, если будет выходить на 100%, значит всё в порядке, если нет - надо разбераться с контроллером.
Первый контур отключен в сервисном меню,т.к. он аварийный.А второй запускается с темп-ры выше 20 градусов и работает пока не достигнет SP (8 град.) на 2-й ступени (50%),во всяком случае, так отображает дисплей контроллера.
kaleon пишет:
Перепад примерно в 1 градус (1-1,1). Такое впечатление,что где-то в программе заблокированы две верхние ступени.Может такое быть?
Этот перепад по наружным термометрам или по показаниям на контроллере Tin. Tout? SP - это давление всасывания. Конфигурацию релейных выходов можно посмотреть в заводских настройках.
ttt, Давление на всасывании около 4 бар,нагнетание 15-16 бар,фреон 407-й.Перегрев не измерял,но на ощупь нормальный и обмотка компрессора не греется (комнатной температуры).Смотровое стекло заполнено примерно на 2/3.
Параметры надо сторонними прибораим измерять.
Перегрева переохлаждения нет. Нагнетания и перегрева нагнетания тоже.
Какая авария сейчас на первом контуре?
У меня был Матвей.
Там тоже контроллер показывал 1 град перепад на испарителе при работе одного контура.
Перегрев нагнетания 8 град. Производительность 25%. Протока теплоноситаля фактически не было.
Перепады на насосе и испарителе также не помешает проверить...
human, В 1-м контуре влага,видимо разморожена его половина кожухотрубника.
Контроллер-то своими приборами измеряет параметры и ни на что не жалуется,и дальше не даёт ступень.Ни перегрев,ни переохлаждение он не замеряет.Измеряет только температуру трубы нагнетания для того,чтобы подать жидкий фреон в неё при превышении этой темп-ры.
Датчика протока или давления воды нет,только механическое реле протока.Так что контроллер не понимает достаточно протока или нет.
Маквей.
С реле все ясно. Манометрами и номограммами поьзоваться не хотим?
Так все таки, какая температура нагнетания при 50% загрузке? Так для интереса.
4 бара - это на уставке или при старте?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
kaleon пишет:
Контроллер-то своими приборами измеряет параметры и ни на что не жалуется,и дальше не даёт ступень.Ни перегрев,ни переохлаждение он не замеряет.Измеряет только температуру трубы нагнетания для того,чтобы подать жидкий фреон в неё при превышении этой темп-ры.
Датчика протока или давления воды нет,только механическое реле протока.Так что контроллер не понимает достаточно протока или нет.
Должны быть датчики давления, нагнетания и всасывания. По схеме есть, и в жизни у меня были.
Контроллер понимает расход по перепаду температур и скорости охлаждения.
ТРВ механическое или электронное?
human, Каюсь,манометры не накидывал,смотрел по штатным и по электронным.Номограммой тож не пользовался (это зависимость температуры насыщенного пара от давления?).Когда запускается компрессор давление всасывания повыше,ближе к уставке опускается до +/-4 бар.На ощупь труба нагнетания не более 70град.,а жидкостная 30-32град.Темп-ра нагнетания соответствует давлению около 15 бар.(порядка 42 гр.).Конечно,если перегрев нагнетания 8 град.,значит компрессор засасывает жидкий фреон,который не испарился в теплообменнике.
Правда уличная тем-ра примерно 20 град.,а FSC по-моему не работает и вкл. вент-ры на полные обороты.
ttt, Конечно,есть датчики давления,и нагнетания и всасывания.А что бывают чиллеры без этих сенсоров?Я не встречал такие.
ТРВ механическое,DANFOSS.
Перепад в 1 град. на испарителе это мало?
ttt, 50% мощности,работает 1 насос из трёх,а нагрузка минимальная-одна приточка,порядка 150кВт.Уставка 8град.,а дифференциал 5К.Вообще там 2 одинаковых чиллера,только один конченный-размороженный теплообменник,а на 2-м только один контур рабочий.Турки монтировали и запускали в позапрошлом сезоне. :)
kaleon пишет:
50% мощности,работает 1 насос из трёх,а нагрузка минимальная-одна приточка,порядка 150кВт.Уставка 8град.,а дифференциал 5К.Вообще там 2 одинаковых чиллера,только один конченный-размороженный теплообменник,а на 2-м только один контур рабочий.Турки монтировали и запускали в позапрошлом сезоне.
50% производ. 1 контура - это 25% от 600 квт паспортных для SWR 2202, т.е. твои 150 квт. приточки. Он правильно работает в принципе. Если по авариям не встаёт - не приставай к нему, а то обидится, лучше порядок наведи с защитами, пока последний контур не разморозил, или ещё не последний?
Makey, Таки я и говорю,что всё вроде в поряде,а верхние ступени не включает.
А защиты работают нормально.Видимо,турки при запуске химичили с реле протока,а протока не было,и с дури разморозили.
Makey, Я запускал его с температурой воды больше 20 градусов,но включалось только 50%.Поэтому у меня и возник этот вопрос. :)
И потом,холода нужно больше,я же говорю,там два чиллера должно работать.
kaleon пишет:
Я запускал его с температурой воды больше 20 градусов,но включалось только 50%.Поэтому у меня и возник этот вопрос.
И потом,холода нужно больше,я же говорю,там два чиллера должно работать.
У тебя уставка 8* + дифф. 5* итого 13, т. е. с 20* при запуске ему надо сбить всего 7* при небольшой нагрузке. Контроллер до того хитрый, что отслеживает скорость снижения температуры, и если она достаточно высока, он не будет лишние ступени втыкать. За какое время t снижается до уставки? При установившемся режиме какую t поддерживает? Сейчас t нар. воздуха увеличилась - держит t в диапазоне 8-13 град? Вообще, я бы дифференциал уменьшил до 2-3*,но это моё субъективное мнение.
kaleon пишет:
Кстати,может у кого-нибудь есть рецепты,как можно просто и наверняка просушить чиллер
Это зависит от того, сколько там влаги. Если много и при этом включались компрессора, даже на короткое время, то гемора столько, что проще чиллер заменить. А если всё-таки руки чешутся, имей в виду, что ресурс компрессоров при этом может стать неприлично кортким.
Makey, До уставки опускает минут за 30-40,я не засекал.Так ты считаешь,если дифференциал уменьшить,то включатся верхние ступени?А почему 1-й контур включает все ступени уже через пару минут?Завтра буду на этом объекте посмотрю внимательно уставки обоих контуров.Наружная темп-ра пока такая же (в Алма-Ате ),существенно не изменилась,но темп-ру этот контур поддерживает исправно.
Makey, В одном контуре воды было столько,что зимой воздушный конденсатор разморозило в двух десятках мест,проще говоря,фреонопроводы включая компрессор были набиты водой,да ещё и под небольшим давлением.А в двух других немного,но не влага,а вода.Почему ресурс уменьшится?Ржавчина?Кислота?Или есть другие факторы?