Сообщения
31 - 54 из 54 Начало
|
Пред.
|
12
|
След. | Конец
| Все
Просмотров: 50810Тема: «Господа, требуется инструкция по монтажу и наладке центрального пульта SC-SL3N-AE/BE для KX4, Очень нужно получить понимание, каким образом внутренним блокам присваиваются адреса.» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
ipsas пишет:
Если брать как пример Дайкин, то там адреса управления системой и адреса для центрального управления разнятся. Поэтому адреса для цу задаются отдельно с местных пультов.
У MHI выходит, что адрес блока универсален и для работы системы и для цу.
Не совсем так.
Те адреса, которые раздает Дайкинг у MHI не существуют.
Есть автоадресация, что не одно и тоже.
И она для ЦПУ не подойдет.
Можете попробовать.
Уже устал спорить с ленивыми спецами (не надо бегать по пультам и платам), которые думают что авто без проблем будет работать на шлюзах и ЦПУ.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human, вы дурачитесь, или и в правду не понимаете?
В двух моих фразах, процитированных выми нет ни капли противоречия. Это уже даже скорее вопросы русского языка. В начале темы я просил помочь разобраться с тем, каким образом адреса присваиваются внутренним блокам. При этом ни слова не написано про то, что я собирался присваивать адреса внутренним блокам с центрального пульта.
Если пытаться провести аналогию с Дайкин, то на нем необходимо присвоить адрес центрального управления каждому блоку с местного пульта.
MHI, как я понял из ваших постов и инструкций для центрального управления использует системные адреса блоков, которые, в свою очередь, можно раздать блокам автоматически, можно с местных пультов, либо с переключателей на платах.
Кто может посоветовать поставщика железа типа SL3N, WGWN, а также BMS интерфейсы из Китая или Европы(сроки поставки минимальные). А то у нас местные мхиторговцы как-то не воспринимают потребность в этих "штучках", да и хвосты за иха умельцами уже надо подчищать на некоторых объектах. Не все хотят бегать по этажам с пультом или сидеть в серверной отслеживая работу техники. В качестве примера, как анекдот:
В сервере стоит чудо техники в виде термостата ТР-1(где они нашли этот антиквариат непонятно) и прицепленого к нему звонка с лампочкой!!!! Выше +25 срабатывает "автоматика", подавая светозвуковой сигнал админу о критических параметрах "системы". И это в прицепе на КХЕ6, когда мы показали заку, что можно поцивилизованней решить задачку, он обратился с просьбой поставить и смонтировать железо к МХИ(гарантия-то еще не прошла), а там глаза большие и круглые, типа нах вам это, ведь и щас неплохо и вообще мы такой МЕЛОЧЬЮ не интересуемся.
Да еще несколько объектов надо довести до ума, а просить поставить нужные "мелочи" у местного мхи дело гиблое, ибо создается впечатление, что работают там преимущественно на бытовушках, а те объекты по полупрому, которые нам доводить до ума были для них пробой пера
DDAVID пишет:
прицепленого к нему звонка с лампочкой
Не, ну можно поставить контроллер с одним датчиком, провести проводку через три этажа к охране и написать инструкцию (только на одном листе, больше читать все равно не будут)... :D
А ишо можо с любой точки где есть интернет посмотреть как там железяка шмякает. Что лучше звенящая лампочка или возможность доступа из самой что ни на есть жопы в любое время суток. А охране заниматься своим делом(спать у тв), тем более что у нас доступ в серверные банков имеют только родные айтишники(без их присуствия никого близко не допустят к аппаратуре) и их примерно по 3-4 на каждый крупный банк и тусуются они в узком кругу. Так у одного каждые 4 часа прилетает смс с отчетом о работе штульца, а другой ждет звонка от охранника типа тут "звенит и мигает" :D
Я конечно понимаю, что все гениальное просто, но ведь не все простое гениально. Когда на врф цепляют антикварный термостат, эт сродни саргисовской сигнализации на мерине или бехе
DDAVID какой нафик Китай? Вы о чем?
На шлюзах и ЦПУ стоят серийные номера до 10000. Их примерно столько и выпущено.
Мультизоны - мелкосерийный товар.
Средства управления и контроля вообще товар штучный.
Производятся в Ипонии под заказ уходят на склад в Европе.
Поощите тему, уже один товарисч хотел тут за один месяц найти шлюз LGWN, обломс. Его и на складе в Европе в том момент не было.
Цена заоблачная.
Установите GSM или WEB сигнализацию и не парьтесь.
Много дешевле будет, а результат тот же самый.
P.S. Устанавливать в серверную KX6 - это жесть 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Уже стоит, да и по всему здавнию связать хотят. За деньгами дело не стоит. Центральный оффис банка. К кому обратиться в Японии(мейл или телефон), чтоб собрали, или склад в европе или где-нибудь, ток не в России(СНГ) или Турции, похуизм СССРовский , бабки платишь и ждешь ХЗ сколько и всем пох. Вот с Финляндией приятно иметь дело, перед оплатой сроки оговариваешь, еще ни разу не подвели(тьфу-тьфу,не сглазить) но у них нет того что нам нужно, посему ежель знаете кого ПЛИЗ ХЕЛП
См. личные сообщения.
Думаю твои хотелки по поводу шлюза отпадут.
Все таки шлюз - это консоль управления, она не заточена для мониторинга и анализа.
Более того, ты не можешь с ее помощью замыкать "сухой контакт" аварии типа 26 градусов в серверной.
Там есть только расписание и раздача названии в помещениях, где установлены внутренние блоки.
В принципе с ее помощью можно организовать только ротацию блоков и все...
Чтобы глубже наблюдать за работой внутрянки можно использовать халявную прогу.
Придумаешь, как считывать из макроса значения температуры конкретного внутреннего блока, сможешь организовать сигнализацию сразу для кучи внутрянок, хоть на мыло, хоть на смс.
Управлять не сможешь. Увы...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Спасибо! Much appreciated.
Дельный совет, с иха админом крутили програмку, у него кой чего намечается, а здание наверно завесим на сл3 он понтовее смотрится :D
А до столицы вашей 2000 с хвостиком, если по весне соберусь то к осени доберусь :D
Еще раз спасибо
В пятницу админ разжился комплектом(переходник программа), сегодня позвонил довольный как слон, мол все "ах....но пашет". На следующей недельке заскочу, поинтересуюсь результатом(интересно до чертиков), заодно узнаю сроки и цену СЛ, если конечно они договорились. Сенкс за подсказку, а с первого разу видать не пошло , так как позвонил почти через неделю(я в командировке был), или пивасил как ИСТИННЫЙ ОДМИН :D , а мож че в проге перекроил(чувак в любой технике неплохо секет), узнаю через несколько дней
Одмину - респект!
Никому еще не удавалось без подсказки подключить софтину :)
А где он разжился программой для KX6, если не секрет?
Программу перекраивать смысла нет. Надо следовать инструкции по настройке.
Пусть одмин запишет логи работы машины за час, закиньте пару файлов на обменник, я посмотрю нет ли косяков каких...
P.S. Какой длины кабель использовали для подключения к наружному блоку?
На следующей неделе заеду к ним, выпытывать причину успеха :D . Самому интересно, а прогу и переходник у диллера "отобрали" , потеряв в "драке" 50 евро, он её родимую для себя берег. Мне больше переходник интересен, что там на 50 евро и можно ли его самим сварганить, пощупать, не оптический ли обман зрения им втюхали. А прогу можно и в инете найти