Все ли кондиционеры возможно доработать?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Все ли кондиционеры возможно доработать?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Все ли кондиционеры возможно доработать?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 31 - 60 из 85
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 65157Тема: «Все ли кондиционеры возможно доработать?» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#31
Есть идея.
Но я пока не буду загадывать.
Это что-то среднее между бытовухой и прецизионником. 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#32
Цитата
human пишет:
Там уже меняют 5-й по счету компрессор в бытовом наружном блоке

можно и далее менять, если не устранить первопричину,
только есть ли смысл это делать вообще, на бытовухе? Нужно целиком менять и вся проблема. 8)
Отредактировано: Blackfoot 03-11-2009 14:11
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#33
И целиком тоже меняли.
И не только на этом объекте.
На другом по три раза полупром меняли. Пох.
Не доходит до людей. Считают что заводской брак и оборудование гавно. Нееет
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#34
Не так давно приглашали на диагностику умершего сплита в "серверной".
Помещение - 8 кв. м., теплопритоки - в районе 1,5кВт. Сплит 24 Fujitsu General.
Не проработал и года. Интересно, почему-бы? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#35
Вот потому :D
Без лоха и жисть плоха.
Остается вопрос кто попал на бабки: поставщик, дилер или заказчик?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#36
:D Пока свалили на энергетиков: напруга 247 вольт в розетке :o . Что будет дальше, не знаю, откусаются они или нет.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#37
human,
Что ты так всё отрицаешь. Есть же простое решение сделай ты из фреонового баллона рессивер и всё. Все проблемы решены с избытком фреона в зимний период.
Профиль
E-Mail
#38
переразмеренные кондеры- это кормушка)))))

Наконец-то попер проект по ВОЛСу у нефтяников, сейчас уже в работе. Так вот 70 контейнеров-аппаратных площадью 15 м.кв. два FAQ от DAIKIN по 10 кВт на стойку оптики с тепловыд. максимум 1 киловатт, говорим- "Одумайтесь ЛЮДИ." "Не ваша забота, подрядились на монтаж, монтируйте."- в ответ. wall
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#39
Цитата
dm.i3 пишет:
Что ты так всё отрицаешь. Есть же простое решение сделай ты из фреонового баллона рессивер и всё. Все проблемы решены с избытком фреона в зимний период.
С этого места по-подробнее!
Отредактировано: BIS 03-11-2009 18:11
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#40
Не слушайте Дмитрия.
Он не понимает для чего нужен ресивер )))
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#41
Цитата
human пишет:
Не слушайте Дмитрия.
Пусть выскажется, обсудим.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#42
А мне что на пальцах вам объяснять. Самим никак не допереть? Тогда открываем стр.232 котза новой редакции или 186 старой редакции.
Профиль
E-Mail
#43
не спорьте. хуман прав.
ресивер не поможет от слабого испарителя.
в сухом воздухе зимой при уставке +18 любой испаритель любого сплита - априори слабый.
лекарство назначалось неоднажды.
грелка. если её мало, уставка повыше хотяб на +24. скорость вента на макс. либо ставить "кривой" сплит типа 50-20, 35-20 (мощь внутр-наруж)
от ВХ больше ниче не спасет.

уже который год одно и тоже по кругу гоняется..
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#44
Лев, если не гонять эту шнягу по кругу, любители Котзагланиана так и будут списывать дохлые компрессоры на 245 В в розетке, да на отсутствие ресивера в контуре, которое если подумать башкой вообще запрещено без соленоида и ТРВ использовать. Кстати у того же Котзы написано, почему в капиллярных машинах его нельзя юзать.
Отредактировано: human 03-11-2009 22:32
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#45
Согласен есть пробел в образовании i-d диаграму не втыкаю. Преподавали но я её так и не понял. Глеб скажи какая теплоемкость воздуха зимой и летом. Я понимаю что единица плавающая скажем для +25 и -25.
Профиль
E-Mail
#46
Цитата
Blackfoot пишет:
Так вот 70 контейнеров-аппаратных площадью 15 м.кв. два FAQ от DAIKIN по 10 кВт на стойку оптики с тепловыд. максимум 1 киловатт, говорим- "Одумайтесь ЛЮДИ." "Не ваша забота, подрядились на монтаж, монтируйте."- в ответ. wall

А фигли там думать?
Просто через Д. в определенные структуры уйдет откат.
И это не ваши заботы! :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#47
В помещении с присутствием людей и растений доработаные кондеры работают вопреки вашим утверждениям. Так как там влажность поддерживается дыханием люжей. Да и в серверной у меня работает доработаный LG без остановки уже 3-й год. И ещё либерт хирос отличается от обычного присутствием чайника, а вентиляторы наружнего тоже изменяют свою скорость вращения тем самым поддерживая давление в системе.
Что скажите на это, или он тоже не должен таботать?
Отредактировано: dm.i3 04-11-2009 10:37
Профиль
E-Mail
#48
Цитата
dm.i3 пишет:
Да и в серверной у меня работает доработаный LG без остановки уже 3-й год.


Поздравляю!
Предложи свои лыжи в серверные Оренбурга. Там где мрут Фуджитсу за год. ;)

Цитата
dm.i3 пишет:
И ещё либерт хирос отличается от обычного присутствием чайника, а вентиляторы наружнего тоже изменяют свою скорость вращения тем самым поддерживая давление в системе.


А при чем здесь Либерт? У него ТРВ есть. Если какой нибудь любитель четырех очей не накрутил перегрев в ноль, работать будет вечно :D
Отредактировано: human 04-11-2009 22:17
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#49
Цитата
human пишет:
работать будет вечно

Ай ли? Интересно даже стало.
Что с ним будет если ТРВ постоянно будет закрыто на 70%?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#50
Чтобы у тебя не возникал очередной холодильный понос, скажу сразу: Либерт после более менее нормальной наладки отработает лет 10-15 без проблем. И пох степень открытия ТРВ. Главное контроль :ПГ, ПО, нагнетание.
Потом будет как в анекдоте. мы его пристрелили, потому что за...л. :D
Отредактировано: human 04-11-2009 22:34
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#51
Слушай, в кои то веки я нарисовался и задал вменяемый вопрос, а ты уже хамишь. Нервы? :D

Я тя спрашиваю как человека, потому как не знаю.
Например. Прецизионник настроили на поддержание +22 при влажности 70%
В процессе эксплуатации, да еще и зимой когда влажность в серверной стремится к нулю уставку подумалось поставить на +16. ТРВ пропустит например 30% номинала. От масляного голодания компрессор не загнется.
Правда не в курсе 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#52
Ничего не будет с маслом, если ограничить пульсации ПГ от 5 до 15 градусов на кипении 3,2...3,5 бар при температуре в серверной +15 град.
Отредактировано: human 04-11-2009 23:06
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#53
Здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43150
мастера доработки кондиционеров собираются +5..+10 поддерживать прецизионниками при влажности 35%, а вы волнуетесь за масляное голодание :D
Отредактировано: narkom 04-11-2009 23:34
Профиль
E-Mail
#54
Цитата
narkom пишет:
+5..+10 поддерживать прецизионниками при влажности 35%

О да :D
Сегодня спать буда с хорошим настроением.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#55
Цитата
human пишет:
Либерт после более менее нормальной наладки отработает лет 10-15 без проблем.
Да и не только Либерт. Знал два RC-group-а, которые сняли через 15 лет просто потому, что стали выходить из строя вентиляторы. Правда, были моноблоки, так что наладка была минимальная.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#56
Цитата
narkom пишет:
поддерживать прецизионниками при влажности 35%, а вы волнуетесь за масляное голодание


есть объект с RC-GROUP 30 кВт, 10 градусов на входе.
Льдом покрывается за сутки. Потом авария LP 2,2 бара.
Любителя +5 градусов из АВОКа ждет тот же трабл.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#57
хуман не все правильно сказал ! как можно рассуждать о хол.цикле не учитывая
процесс дросселяции???а сколько не достающей нагрузки при слабом испарителе несет подогретый до +30 жидкарь???да рег.вращения не совершенная вещь но он работает!(тоже и про капилярку) а если все равно обмерзает это перезаправка или двойная дросселяция или диаметр и длина и изоляции трубопроводов.жидкарь при капилярке не должен переохлаждаться и все будет пучком ну и поближе бы её к испарителю. что верно так про влажность и ресивер!
капиллярка не такая простая вещь-как кажется. gf
очень похвально капилярку заправлять по перегреву но и также смешно и глупо имея весы!!!
не считайте себя умнее производителя даже китайского делайте все по мануалу и понтов поменьше любители перегрева(за вас уже все померили и посчитали)!
Профиль
E-Mail
#58
TAIIIKOB, производители глупы.
Имел "счастье" убедится в этом неоднократно.
Но даже им в голову не приходит дорабатывать капиллярную бытовуху до -20 град. Потому что это нах не надо никому кроме России.
Они считают, что подобрали теплообменники на определенный диапазон. Параметры не выпадают за пределы, да х.. с ними.
Любой ЗК, повторяю: ЛЮБОЙ, установленный в холодильный контур без ТРВ, прибивает компрессор при температуре в помещении 18-20 град и на заводской заправке по весу. Особенно сильно это заметно на мощных полупромах в пустых помещениях :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#59
Цитата
human пишет:
Чтобы у тебя не возникал очередной холодильный понос,
rulez
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#60
human.есть исключение 1.однозаходный конденсатор-2.самсунги нормально работают.и любой сплит который при первом пуске дольше выходит на режим -спросите у монтажников разные кондюки это делают кто быстро кто дольше и если капилярка не правильно подобрана то дело не в испарителе!!! если откинуть все ваши если -серверная -1.теплогидроизолирована-2.теплопритоки одинаковы что зимой что летом3.длина.диаметры.изоляция трубопроводов внорме .заправка по весам .
З.К.поднимает давление конденсации до летнего уровня (И ВСЁ)и если обмерзает все равно это1.ошибка монтажника.2.ошибка проэктировщика.3.ошибка сервисника установившего з.к.И ВСЁ!!!
А на полупромах с которыми у вас проблемы многозаходные кондеры с двойной дросселяцией это можно перепаять. кстати "глупые производители " предусмотрели почему то на них защиту от обмерзания и даже несколько мест для установки датчиков защиты от обмерзания с ними тоже часто бывают проблемы ,да и обмерзание не считается ошибкой(многими глупыми производителями) можно его вообще на трубу всас перенести да будет чаще вкл.-меньше холода но на это вы и жалуетесь(недостаток теплопритоков) и вообще на 1000 НАШИХ ошибок 1 производителя от силы.(если брак не считать)им и в голову не приходит что при -20 на улице каким то идиотам кондюк понадобится а +18 это для нормальных людей ДУБАК! в японии 25 градусов климат держат а в жару по распоряжению правительства до 29 поднимают.
и на глупых производителей неча пенять там жесткая конкуренция и дураков там не держат как у нас на ВАЗе и не только!(может лучше вместо трв.ресивера.KVR.соленоида.инвертора.контроллера-вентилятор на 100 ватт впендюрить???)
так что не убедили капилярка еще нас всех переживет.
все пошел за углем активированным! :D