И целиком тоже меняли.
И не только на этом объекте.
На другом по три раза полупром меняли. Пох.
Не доходит до людей. Считают что заводской брак и оборудование гавно.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Не так давно приглашали на диагностику умершего сплита в "серверной".
Помещение - 8 кв. м., теплопритоки - в районе 1,5кВт. Сплит 24 Fujitsu General.
Не проработал и года. Интересно, почему-бы? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
human, Что ты так всё отрицаешь. Есть же простое решение сделай ты из фреонового баллона рессивер и всё. Все проблемы решены с избытком фреона в зимний период.
Наконец-то попер проект по ВОЛСу у нефтяников, сейчас уже в работе. Так вот 70 контейнеров-аппаратных площадью 15 м.кв. два FAQ от DAIKIN по 10 кВт на стойку оптики с тепловыд. максимум 1 киловатт, говорим- "Одумайтесь ЛЮДИ." "Не ваша забота, подрядились на монтаж, монтируйте."- в ответ.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
dm.i3 пишет:
Что ты так всё отрицаешь. Есть же простое решение сделай ты из фреонового баллона рессивер и всё. Все проблемы решены с избытком фреона в зимний период.
не спорьте. хуман прав.
ресивер не поможет от слабого испарителя.
в сухом воздухе зимой при уставке +18 любой испаритель любого сплита - априори слабый.
лекарство назначалось неоднажды.
грелка. если её мало, уставка повыше хотяб на +24. скорость вента на макс. либо ставить "кривой" сплит типа 50-20, 35-20 (мощь внутр-наруж)
от ВХ больше ниче не спасет.
Лев, если не гонять эту шнягу по кругу, любители Котзагланиана так и будут списывать дохлые компрессоры на 245 В в розетке, да на отсутствие ресивера в контуре, которое если подумать башкой вообще запрещено без соленоида и ТРВ использовать. Кстати у того же Котзы написано, почему в капиллярных машинах его нельзя юзать.
Согласен есть пробел в образовании i-d диаграму не втыкаю. Преподавали но я её так и не понял. Глеб скажи какая теплоемкость воздуха зимой и летом. Я понимаю что единица плавающая скажем для +25 и -25.
Blackfoot пишет:
Так вот 70 контейнеров-аппаратных площадью 15 м.кв. два FAQ от DAIKIN по 10 кВт на стойку оптики с тепловыд. максимум 1 киловатт, говорим- "Одумайтесь ЛЮДИ." "Не ваша забота, подрядились на монтаж, монтируйте."- в ответ. wall
А фигли там думать?
Просто через Д. в определенные структуры уйдет откат.
И это не ваши заботы! :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
В помещении с присутствием людей и растений доработаные кондеры работают вопреки вашим утверждениям. Так как там влажность поддерживается дыханием люжей. Да и в серверной у меня работает доработаный LG без остановки уже 3-й год. И ещё либерт хирос отличается от обычного присутствием чайника, а вентиляторы наружнего тоже изменяют свою скорость вращения тем самым поддерживая давление в системе.
Что скажите на это, или он тоже не должен таботать?
dm.i3 пишет:
Да и в серверной у меня работает доработаный LG без остановки уже 3-й год.
Поздравляю!
Предложи свои лыжи в серверные Оренбурга. Там где мрут Фуджитсу за год. ;)
Цитата
dm.i3 пишет:
И ещё либерт хирос отличается от обычного присутствием чайника, а вентиляторы наружнего тоже изменяют свою скорость вращения тем самым поддерживая давление в системе.
А при чем здесь Либерт? У него ТРВ есть. Если какой нибудь любитель четырех очей не накрутил перегрев в ноль, работать будет вечно :D
Чтобы у тебя не возникал очередной холодильный понос, скажу сразу: Либерт после более менее нормальной наладки отработает лет 10-15 без проблем. И пох степень открытия ТРВ. Главное контроль :ПГ, ПО, нагнетание.
Потом будет как в анекдоте. мы его пристрелили, потому что за...л. :D
Слушай, в кои то веки я нарисовался и задал вменяемый вопрос, а ты уже хамишь. Нервы? :D
Я тя спрашиваю как человека, потому как не знаю.
Например. Прецизионник настроили на поддержание +22 при влажности 70%
В процессе эксплуатации, да еще и зимой когда влажность в серверной стремится к нулю уставку подумалось поставить на +16. ТРВ пропустит например 30% номинала. От масляного голодания компрессор не загнется.
Правда не в курсе 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43150 мастера доработки кондиционеров собираются +5..+10 поддерживать прецизионниками при влажности 35%, а вы волнуетесь за масляное голодание :D
human пишет:
Либерт после более менее нормальной наладки отработает лет 10-15 без проблем.
Да и не только Либерт. Знал два RC-group-а, которые сняли через 15 лет просто потому, что стали выходить из строя вентиляторы. Правда, были моноблоки, так что наладка была минимальная.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
narkom пишет:
поддерживать прецизионниками при влажности 35%, а вы волнуетесь за масляное голодание
есть объект с RC-GROUP 30 кВт, 10 градусов на входе.
Льдом покрывается за сутки. Потом авария LP 2,2 бара.
Любителя +5 градусов из АВОКа ждет тот же трабл.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
хуман не все правильно сказал ! как можно рассуждать о хол.цикле не учитывая
процесс дросселяции???а сколько не достающей нагрузки при слабом испарителе несет подогретый до +30 жидкарь???да рег.вращения не совершенная вещь но он работает!(тоже и про капилярку) а если все равно обмерзает это перезаправка или двойная дросселяция или диаметр и длина и изоляции трубопроводов.жидкарь при капилярке не должен переохлаждаться и все будет пучком ну и поближе бы её к испарителю. что верно так про влажность и ресивер!
капиллярка не такая простая вещь-как кажется.
очень похвально капилярку заправлять по перегреву но и также смешно и глупо имея весы!!!
не считайте себя умнее производителя даже китайского делайте все по мануалу и понтов поменьше любители перегрева(за вас уже все померили и посчитали)!
TAIIIKOB, производители глупы.
Имел "счастье" убедится в этом неоднократно.
Но даже им в голову не приходит дорабатывать капиллярную бытовуху до -20 град. Потому что это нах не надо никому кроме России.
Они считают, что подобрали теплообменники на определенный диапазон. Параметры не выпадают за пределы, да х.. с ними.
Любой ЗК, повторяю: ЛЮБОЙ, установленный в холодильный контур без ТРВ, прибивает компрессор при температуре в помещении 18-20 град и на заводской заправке по весу. Особенно сильно это заметно на мощных полупромах в пустых помещениях :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human.есть исключение 1.однозаходный конденсатор-2.самсунги нормально работают.и любой сплит который при первом пуске дольше выходит на режим -спросите у монтажников разные кондюки это делают кто быстро кто дольше и если капилярка не правильно подобрана то дело не в испарителе!!! если откинуть все ваши если -серверная -1.теплогидроизолирована-2.теплопритоки одинаковы что зимой что летом3.длина.диаметры.изоляция трубопроводов внорме .заправка по весам .
З.К.поднимает давление конденсации до летнего уровня (И ВСЁ)и если обмерзает все равно это1.ошибка монтажника.2.ошибка проэктировщика.3.ошибка сервисника установившего з.к.И ВСЁ!!!
А на полупромах с которыми у вас проблемы многозаходные кондеры с двойной дросселяцией это можно перепаять. кстати "глупые производители " предусмотрели почему то на них защиту от обмерзания и даже несколько мест для установки датчиков защиты от обмерзания с ними тоже часто бывают проблемы ,да и обмерзание не считается ошибкой(многими глупыми производителями) можно его вообще на трубу всас перенести да будет чаще вкл.-меньше холода но на это вы и жалуетесь(недостаток теплопритоков) и вообще на 1000 НАШИХ ошибок 1 производителя от силы.(если брак не считать)им и в голову не приходит что при -20 на улице каким то идиотам кондюк понадобится а +18 это для нормальных людей ДУБАК! в японии 25 градусов климат держат а в жару по распоряжению правительства до 29 поднимают.
и на глупых производителей неча пенять там жесткая конкуренция и дураков там не держат как у нас на ВАЗе и не только!(может лучше вместо трв.ресивера.KVR.соленоида.инвертора.контроллера-вентилятор на 100 ватт впендюрить???)
так что не убедили капилярка еще нас всех переживет.
все пошел за углем активированным! :D