Проблема с ним такая. При включении контроллера, он сразу включает насос рециркуляции теплоузла (хотя по инструкции обязан при Тнар > +10С). На перенастройки не реагирует. Что такое может быть?
Все забивал на английском. Бестолку! Неужели стандартные настройки так прошиты? Причем приезжали парни с буками и тоже ничего не сделали. На объекте три таких контроллера - везде такая ерунда!
а откель тады коряга узнает что на улеце творицца?
верно! при отсутствии Тнар.воздуха он всё правильно делает. обратите внимание на сигнал работы трёхходового клапана (один из аналоговых выходов, взависимости от ваших настроек). corrigo умнее, чем кажется.
Из четырех аналоговых входов, коряга использует только сигнал с двух датчиков: Тприточн и Тзаморозки. Остальные входы - "No used". Необходимо активировать остальные входы?
Дэн, читай описалово корягиной работы и конфигурации. я её не юзал, просто твои слова о работе насоса по температуре на улице и отсутсвии датчика улицы нестыкуются. тут либо-либо. либо отстань от насоса, пусть пашет как умеет, либо ставь датчики на улицу и конфигурируй правильно.
Как? В описании этого нет!
И еще. На одном из контролеров горит одинокий кубик в углу экрана. Из поиска выяснил, что его надо перепрошить. Как это сделать? Где об этом прочесть?
Послушай, дружище! Мне эта коряга за последнюю неделю весь мозг вынесла. А мне еще ее научиться прошивать надо как-то... А ты издеваешься... Где это написано? На какой странице? Не ответишь - расшибу эту железяку об стену!
стр. 3-7 - установка и подключение (ПРОВЕРИТЬ)
срт. 9 - конфигурация завода-изготовителя
стр. 12 - схема подключения (ПРОВЕРИТЬ)
стр. 14 - конфигурирование контроллера (вариант 1 - краткий, но, скорее всего, нужно вариант 2 - полный)
стр. 16-32 - как эта хреновина работает, различные режимы
стр. 32-33 - пуск и остановка
стр. 34-35 - Дисплей, индикаторы и кнопки
стр. 35-36 - Права доступа
стр. 36-56 - Конфигурация (ТО, ЧТО НАДО)
стр.56-60 - Настройки (ТО, ЧТО НАДО)
планировщик можно пропустить,
стр. 62-66 - Уставки (ТО, ЧТО НАДО)
стр. 66-68 - Режим ручного управления / Автоматический режим (ПРОВЕРИТЬ)
стр. 68-69 - Входы/выходы (ПРОВЕРИТЬ)
Удачи. Должно все получиться!
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Без датчика наружного воздуха алгоритм включения насоса по температуре за бортом в любом контроллере работать не будет.
Не надо иметь семь пядей во лбу и RTFM...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
---------\\Софт есть в Арктике. Адаптер USB/RS-485 самый дишовый в Овене за 1700 рублей.\\--------Купил в Арктике, два дня скакали даже суперкомпьютерщика позвали, один хер ноут контроллер не находит (Корр. 22-й). Чувствую себя законченным идиотом, пальчиками все набирал. Как эту беду победить, ума не приложу...
Значит то был не суперкомпьютерщик, а обычный сисадмин :D
Если я (вообше нифига не соображаю в компах) смог Овеновский адаптер за час подцепить к Коряге, то думаю любой суперпуперкомпьютерщик за две минуты справится с этой задачей ;)
Всем спасибо! Во всем разобрался!
Один вопрос. Как мне с помощью Е15 запустить кондиционеры? Просто вкл/выкл! Цифровых выходов всего четыре и все задействованы.
никак. надо брать контроллер с бОльшим количеством выходов.
Либо покупать отдельно температурный П-регулятор с цифровым выходом и датчиком в канале и юзать его на холод. 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human пишет:
Либо покупать отдельно температурный П-регулятор с цифровым выходом и датчиком в канале и юзать его на холод.
Насколько это гиморно и дорого?
Все дело в том, что на объекте стоят шесть 20 кВт канальников. Т.е. для их пуска необходимо шесть раз нажать на кнопки шести пультов. Такая схема зака не устраивает. Он хочет чтоб все было в автомате. Как мне при помощи коряги наладить управлением холодом? Или есть другие, более изящные решения?
И еще вопрос, что в коряге делает переход с зимы на лето? Блокирует насос нагрева?
den223 пишет:
Как мне при помощи коряги наладить управлением холодом? Или есть другие, более изящные решения? И еще вопрос, что в коряге делает переход с зимы на лето? Блокирует насос нагрева?
Если нет свободных выходов, то никак.
Насос только по датчику уличной температуры.
Зимой выключать автоматы ККБ.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.