Чиллер AQL70
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Чиллер AQL70

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Чиллер AQL70»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 74
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 64173Тема: «Чиллер AQL70, Пару вопрросов на засыпку» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Здраствуйте! Пару вопрросов на засыпку! Чиллер AQL70 простаял 1 год, взялись запускать а он был заправлен фреоном R407c. Знаю что дозоправка без полезна! Отвакумировали и заправели R22. Вроде пошел, через время дает ошибку по низкому давлению и по температуре что выходящая вода слишком низкая! Вопрос, сколько фреона надо 22 вместо 407? И какое должно быть давление на R22-ом? Что мне делать дальше?
Отредактировано: isaev 02-07-2009 21:48
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
isaev пишет:
Что мне делать дальше?
нанять специалиста и учиться у него если есть желание
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Меня просто интересует мнение народа!
Профиль
E-Mail
#4
Читать мануал
http://uel.ru/downloads/TM%20AQL%20A1GB-Rus.pdf
Проверить заправку и расход воды
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
isaev пишет:
Меня просто интересует мнение народа

Тебя может интересовать что угодно, а меня интересует справедливость 8)
Я за нанять.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#6
ТАм что утечка была? Если бы дозаправили потеряли малехо мощности а так бы работал себе и работал...! Вообще интересно автор доведи тему до конца ... а сколько времени он бесперебойно работал на 22 может ответ в утечке? Вопрос

А там вода или глюколь?

чтото обмерзает ?

Видимо по свойствам 407 менее активен чем 22 потому и перегруз по (-) воды. Тогды по шильдику ,наверно,заправлять не надо а только по перегреву и по температуре выходящего воздуха для меня эта цифра 10-12 градусов для канльников. 7-8 настенный.
Отредактировано: AXE9 03-07-2009 09:24
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
isaev пишет:
Меня просто интересует мнение народа!
москва или рядом(до урала)? если да - звоните сюда http://copi.ru/47147/ когда доломаете чиллер.
удачи!
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
AXE9 пишет:
ТАм что утечка была? Если бы дозаправили потеряли малехо мощности а так бы работал себе и работал...! Вообще интересно автор доведи тему до конца ... а сколько времени он бесперебойно работал на 22 может ответ в утечке?

А там вода или глюколь?

чтото обмерзает ?

Видимо по свойствам 407 менее активен чем 22 потому и перегруз по (-) воды. Тогды по шильдику ,наверно,заправлять не надо а только по перегреву и по температуре выходящего воздуха для меня эта цифра 10-12 градусов для канльников. 7-8 настенный.


И кто пишет хренатень по форумам понахватавшись крупиночек знаний? ;)
Давай так. Ты меня кащенишь по топикам о сплитовой перхоти в разрезе их электроники, а я тебя на промышленных просторах. ГЫ 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#9
Старина я не поленился и заглянул в свои лекции по свойствам фреонов. Так вот Молекулярная масса фреона R22=86,47 кг/кмоль, а у смеси R407c=88,83 кг/кмоль. Это значит что при заправке по весам если вес был указан для R407c, 22-го войдет больше. Ну и соответственно и термодинамические свойства у них отличаются. На 22-м холодить будет лучше.
Отредактировано: dm.i3 03-07-2009 16:57
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
exelente пишет:
И кто пишет хренатень по форумам понахватавшись крупиночек знаний? Шутливо Давай так. Ты меня кащенишь по топикам о сплитовой перхоти в разрезе их электроники, а я тебя на промышленных просторах. ГЫ Здорово


Воообще то у нас на обслуживании стоит такой же только 40 ! Если человек решил заправлять 22 вместо 407 , если такое рашение пришло ему в голову!!!, тоесть он может эксперементировать!!, то я ему посоветовал дозаправку сам бы так никогда не сделал! Чему ты меня можешь научить? Правельно ничему. Так что давай не будем. А кащеню тебя не за то что ты говоришь (хотя и умного мало только стандартные наборы), а за стиль обращения к членам сообщества, и манеру общения что ты типа про все остальные отдыхайте ... . По постам видно что у тебя есть свои идолы коим ты поклоняешься например аирвэйв, но знаешь поговорку Сократ мне друг но истина дороже.... даже если ты в профиле Гуру то это не дает как правило ничего кроме ответсвености за каждое сказаное слово.. мне на много более импонируют люди которые реально могут помочь мануалом или своей ситуацией похожей.... а ты похож на коментатора русского футбола... извени что прошелся опять не со зла но в справедливость...помнишь Сократа? )))
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
dm.i3 пишет:
Старина я не поленился и заглянул в свои лекции по свойствам фреонов. Так вот Молекулярная масса фреона R22=86,47 кг/кмоль, а у смеси R407c=88,83 кг/кмоль. Это значит что при заправке по весам если вес был указан для R407c, 22-го войдет больше. Ну и соответственно и термодинамические свойства у них отличаются. На 22-м холодить будет лучше.


хороший пост Парни я тут учиться надумал может кто подскажет вышку по холодильному профилю, где можно обрести? Искал по инету но в москве только МГУ нашел (его не предлагать 100 тыс /сем)
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#12
AXE9

Полностью тебя поддерживаю! И как у вас не было с ним проблем??? Заправляли 22 или нет?
Отредактировано: isaev 03-07-2009 18:57
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
LordN пишет:

Меня просто интересует мнение народа! москва или рядом(до урала)? если да - звоните сюда http://copi.ru/47147/ когда доломаете чиллер.
удачи!



Ну а если ты такой умный взел бы да посоветовал что нибудь по теме!!!
А не просто хаить народ что ты один умный а остальные все ....!
Отредактировано: isaev 03-07-2009 19:00
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
isaev пишет:
Ну а если ты такой умный взел бы да посоветовал что нибудь по теме!!!
вы читать умеете?
Цитата
LordN пишет:
звоните сюда http://copi.ru/47147/ когда доломаете чиллер.
удачи!
8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#15
Мужики! Где взят Котзлу за 2007 год ? Говорят там про дрочиллеры есть описание.Только не надо
про Остров говорить! ААА??????!!!!!!!!!!!!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#16
Да почему не предлагать. Они единственные кто купил права тиражировать и продавать в россии. Я свою как первую тик и вторую покупал там.
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
isaev пишет:



Ну а если ты такой умный взел бы да посоветовал что нибудь по теме!!!
А не просто хаить народ что ты один умный а остальные все ....!


Дык чего подсказывать. Стравите часть и дозаправьте по перегреву.
Профиль
E-Mail
#18
Закачивал туда и 25 кг первый раз, такая же бойда, сегодня был второй раз заправки, остановились на 14 кг R22 (а R407С должно быть 11 кг) давление не поднимаеться выше хоть сколько закачай и все равно ошибка по низкому! Давление на одном компрессоре 4,2 а когда включаеться 2 падает до 3,2 и ошибка по низ. давлению!
А есть такой вариан что датчики по давлению надо поменять другие, для R22?
Отредактировано: isaev 03-07-2009 20:48
Профиль
E-Mail
#19
На голове ТРВ что написано?
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
isaev пишет:
Вопрос, сколько фреона надо 22 вместо 407?

жеесть :D
ребят! не спешите. угробите машинку
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
isaev пишет:
А есть такой вариан что датчики по давлению надо поменять другие, для R22

есть вариант, как минимум, почитать про свойства масел и газов и их взаимодействия.
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
BubbleGum пишет:

жеесть
ребят! не спешите. угробите машинку


Почему это угробите если она предназначена с завода для испоользования фреоном R407C так же фреоном R22? Только не написали сколько туда 22 надо!!!!
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
dm.i3 пишет:
На голове ТРВ что написано?



на головке написано:
TPEBZ 30TR 105 kW
R407C
-251 +10C
06848145 MOP 95
128
Профиль
E-Mail
#24
А ничего, что у 22 и 407 разное масло (хотя может быть и одинаковое, нада смотреть на копрессоре), разные параметры (давление, температура), ТРВ соответственно.
Прежде чем перезаправлять, нужно четко представлять себе, какие параметры изменятся и как на это отреагирует автоматика.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
isaev пишет:
Почему это угробите если она предназначена с завода для испоользования фреоном R407C так же фреоном R22?
может поставщики имеют ввиду, что они могут идти в разных исполнениях. модели под 22газ и модели под 407. не путайте эти вещи. у вас масла разные.
Цитата
isaev пишет:
на головке написано:
TPEBZ 30TR 105 kW
R407C
-251 +10C
06848145 MOP 95
128
надпись на голове ТРВ говорит сама за себя :D
Профиль
E-Mail
#26
Цитата
BubbleGum пишет:
может поставщики имеют ввиду, что они могут идти в разных исполнениях. модели под 22газ и модели под 407. не путайте эти вещи. у вас масла разные. Цитата isaev пишет:

128 надпись на голове ТРВ говорит сама за себя


Не знаю на счет того что они думают, но там есть ДиП переключатели, тип его надо переключить 407 иль на 22! Сегодня он не запустился автоматически стоял в режиме ожидания хотя должен был потому что вода на подачи и на обратки была 25 градусов теперь получаеться еще мозги компасирует датчик по воде!!!! А реле прессоста вообще не было подключенным типа его забыли подключить на заводе и чиллер сразу давал ошибку по воде что не хватает по циркуляции!


Вообще ошибка природы этот чиллер!!! Два работают как часики один на 22 а второй на 407!!!!!
Профиль
E-Mail
#27
Помедленней, я записываю...
Отредактировано: Zuk 04-07-2009 21:30
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#28
Цитата
isaev пишет:
там есть ДиП переключатели, тип его надо переключить 407 иль на 22
а есть там дип переключатели которые генерируют синтетическое масло в минеральное? не видели?
Цитата
isaev пишет:
Сегодня он не запустился автоматически стоял в режиме ожидания
похоже на предсмертные судороги :D
Профиль
E-Mail
#29
Господа специалисты!
А вам не кажется, что копаете не там?
ТРВ по большому счету пофиг - перегрев не зависит от типа фреона. незначительное отличие давления на внешнем уравнивании особо не повлияет на работу ТРВ в плане поддержания перегрева на испарителе.
С маслом вообще никаких проблем. R22 совместим с синтетикой.
Так автор и не озвучил, а что происходит с гидравликой по воде?
где данные о температурном перепаде на испарителе? перепадах давления на насосе, испарителе?
И еще. самый главный показатель работы - давление кипения при входящей воде +12 град Ц.
P.S. когда автор задал ?-с сколько фреона надо (и типа сколько не заливали а ему все хуже и хуже), сразу становится ясно - сплитчик дорвался до промышленного холода...
P.P.S. идет охотник по лесу, смотрит возле речки стоит лось пьет воду. подобрался поближе, бабах дуплетом. Лось стоит. не понял. еще раз дуплетом. все равно стоит.
офигевший охотник снова разряжает два ствола.
Лось стоит, думает: "Странно, вот пью воду, а мне все хуже и хуже".
Отредактировано: human 05-07-2009 10:15
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#30
Цитата
human пишет:
сразу становится ясно - сплитчик дорвался до промышленного холода...
+1
а потому, исаев, учицца, учицца и вщераз учицца... за деньги. либо нех лезьть в тему, где нихера не понимаешь.
Отредактировано: LordN 05-07-2009 10:49
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 30 из 74