Добрый день.Прошу специалистов указать на наиболее вероятные косяки.
Смонтирована ПВ-установка Rotovex, дооснащена испарителем и ККБ Carrier 38YCC. +ТРВ, соленоид, фильтр-осушитель, смотровое, реле по высокому и низкому, термостат защиты от обмерзания. Управляется Corrigo E28, DX-охлаждение(пока стоит режим регулирования приточного воздуха. tнар +26, выставлено +18. Паяли под азотом, вакуумация, Rotovex дает команду на включение, начинаем подбрасывать фреон. Для начала пульнули 900 грамм в жидкостную, достаточно выждали, закрепили градусники и стали дозаправлять по перегреву. Но. ККБ работает 25-30 сек, давление на всасе плавно опускается, на нагнетании стрелка бешено скачет до 30, затем все вырубается и начинаются щелчки вкл\выкл. Отжал, ради интереса, контактор. Стрелка манометра на нагнетании мечется по всему циферблату. Фазность соблюдена. Электрические соединения, кажется, правильны. Токи в норме.
Где мы могли накосорезить, какая может быть засада, и как эту беду победить? Заранее благодарен, жду ответов.
по холодилке не скажу, а по corrigo - проверьте, поставлена ли регулировка по вытяжному (или комнатному) воздуху, т.к. если регулировка по приточному каналу и ККБ не инверторный, то по датчику притока воздух мгновенно становится холоднее уставки и идет команда на отключение ККБ.
5k\m8,
для квалифицированного ответа минимально необходима следующая инфа:
- расход воздуха, м3/час;
- температура и влажность наружного воздуха;
- номер 38YCC, их есть 024, 036, 048, 060.
А так, без этой инфы, можно сказать только то, что уже обозначил kkr-knez: отключение ККБ должно быть по датчику температуры в вытяжном канале или по комнатному датчику, если есть таковой.
1) 38YCC048
2)Испаритель PBED 700\400 -2-2,1
3) Тнар 26
4) Влажность не скажу
5) L=2360 m3h
6) есть режим контроля вытяжной температуры, пока стоит режим контроля приточного воздуха, просто отложил на будущее, задача была запустить ККБ, ротовекс управляет датчиками приточного, вытяжного и наружнего воздуха.
7) Т в помещ. 26,5
8) Т всаса\нагнетания замерить не успеваю.
9) Т в канале тоже отследить не успеваю, 20 сек и все.
10) Смущает поведение манометра на нагнетании
11) Что удивительно, светодиод на плате ККБ при отключенном автомате!!! все равно мигает. У него 3 положения - офф\выкл, он/вкл, флэш/проблемы с фазами. При перебросе фаз ККБ просто не включается
Так-то...
Да, еще. Вряд-ли по датчику температуры отключение, выход ДО4 шлет команду 10в. Проблема или в электрике(хотя что там может быть, 2 таблетки по давлению, соленоид) или в фреоновом контуре(я даже заправить нормально не могу)
Скорей всего проблема в автоматике, надо смотреть схему, настройки контроллера, его конфигурацию (Е28 терпеть ненавижу)
Допустим, влажность нарвоздуха 40%, кипение хладагента +7С, - для охлаждения воздуха с указанным расходом 2360 м3/час до +18С потребуется 8.5 кВт холода. У 38YCC048 производительность 13.6 кВт. Если на самом деле расход воздуха ниже расчётных 2360 м3/час, то совсем нехорошо. Надо смотреть, использует ли контроллер информацию датчика температуры приточного воздуха при работе охладителя.
ДО4 (DO4) не может дать 10В... Digital Output: есть/нет 24В AC .... если же у вас охладитель управляется с AO4 (analog output), то должно еще стоять что-то типа SC1/D (по классификации Regin'a) (перевод сигнала 0-10В DC в сигнал вкл/выкл)......
также аварийное снятие сигнала разрешения работы блока может быть и вне контроллера... в разрыв цепи щит-блок канальный термостат, например...
1. А не забыли ли вы , устанавливая ТРВ, удалить штатные дроссели-пистоны, расположенныне обычно в корпусе жидкостного вентиля наружного блока 38YCC и испарителе?
2. Проверьте датчики низкого и высокого давлений 38YCC на предмет плохого контакта ( особенно в разъёмах соединений) .
Я вот недавно пробы пера во "всеобуче" ради проконсультировал одного местного кадра в личке...
И как я понял на все что было написано в долгой переписке положили жирный и положили смачно. Смонтировав х.ню. Нахрена я бесплатно спрашивается тратил время? Время потратил, денег не заработал, а результат скорее отрицательный чем даже нулевой...
Люди в массе своей серы и ценят только то, за что платятся деньги. И чем выше цена, тем выше оценка работе. А за дешево или тем более за бесплатно потом еще и обосрут результаты.
Способных оценить широкий жест процентов 5 населения...
Цитата
Хочу консультирую бесплатно, хочу - за деньги. И никакие ...
добрался до объекта (80 км, до этого сведения получал по телефону). Вырубалось у орлов и по высокому, и по низкому. Во первых, бойцы пульнули фреон(в блоке уже было 2,9 кг ---\\ну они раньше шли пустые, вот мы и зарядили..\\---на блоке почитать надписи не судьба. 2) Тупо был впаян соленоид наоборот! На вопрос ---\\Ну как-же так?\\-- ответ---\\да хер ее знает, оно само как-то получилось..\\
Все теперь работает. Наверное. в будущем сяду за убийство. Спасибо всем ответившим.