Я думаю что если вы не уточните свой вопрос - то получите много занимательных и прикольных ответов не по существу
Ибо по существу тут пока ответить невозможно
фигнёй не майтесь - разнесите по установкам температуры на 2-4 градуса, вот вам и резервирование. Для равномерности выработки ресурса график переключений установок и чистки фильтров админам на стенку.
Если только заказчик не с растопыром
Я этот девайс видел уже. Главное что меня смущает, это жесткое отключение питания этим прибором. Через какое время постоянных выклычений и авторестартов начнет лететь авторестарт в кондюках???
Авторестарт это програмно прошитая функция. Он не должен лететь. Если уж он не заработает - замена платы.И, потом, если время ротации поставить 12 часов, то всего два срабатывания в сутки.
Предложите другую идею выключения-включения кондиционеров без участия человека.
На практике у нас на базухах кондюки работают уже по 4-5 лет. Ни у одного рестарт не накрылся.
ССМ-33 как раз и занимается имитацией ИК сигнала включения/выключения кондиционера. При этом кондиционеры могут быть от разных производителей и совсем не обладать функцией авторестарта. Однозначно, ССМ-33 девайс интересный.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Сам я не продавец и не производитель, просто этот девайс самолично тестировал и остался доволен. Реальную цену лучше запросить по телефону +7 495 937 7220, сам же производитель работает с крупными партиями.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
K_proff пишет:
Резервирование и ротация - это разные вещи.
На одном кондиционере ротацию собрались делать?
Цитата
K_proff пишет:
А если это стоит на базовой станции за сто километров?
Это что-то меняет кроме периода переключения межуд кондиционерами? Или базовые станции персоналом обслуживаются реже чем раз в 1-2 месяца? Без всякой ротации стоят и более чем за 100 км неасфальтовых дорог и никто до сих пор не жаловался.
alpha пишет:
K_proff пишет: Резервирование и ротация - это разные вещи.
На одном кондиционере ротацию собрались делать?
Не понял смысла вопроса.
Цитата
alpha пишет:
K_proff пишет: А если это стоит на базовой станции за сто километров?
Это что-то меняет кроме периода переключения межуд кондиционерами? Или базовые станции персоналом обслуживаются реже чем раз в 1-2 месяца? Без всякой ротации стоят и более чем за 100 км неасфальтовых дорог и никто до сих пор не жаловался.
Персонал базовых станций кондиционеров не касаются, а наши бригады обслуживают по графику и в аварийных случаях.