первый закон кондиционирования:
- если в кондиционируемом помещении находится более 1 человека, то обязательно будут жалобы на недостаточный комфорт.
To JOREG а с чего Вы взяли, что холода не хватает - может дискомфорт обусловлен другой составляющей микроклимата? Их (составляющих) не менее 6...
Михаил
Количество вырабатываемого холода равно произведению расхода воздуха через теплообменник (в кг/с) на разность энтальпий входящего и выходящего из фанкойла воздуха (в кДж/кг).
Цитата
JOREG пишет:
Фирма установщик делала все согласно проекту,
Неужели и расход воды по каждому фанкойлу отстроили в соответствии с проектным расходом? :|
JOREG пишет:Фирма установщик делала все согласно проекту
так в чем вопрос к установщикам?
Цитата
JOREG пишет: как проверить сколько киловатт холода генерируют в помещении фэнкойлы?
это никому не нужно.
Цитата
JOREG пишет:Есть ощущение, что они не справляются со своей задачей
а противоположная сторона найдет в 10 раз больше людей, которые будут утверждать обратное.
Вы не темните, а скажите - вы на чьей стороне? кого представляете и какая цель ваших вопросов?
DimaD пишет:
Неужели и расход воды по каждому фанкойлу отстроили в соответствии с проектным расходом?
неуверен)
Цитата
kord пишет:
первый закон кондиционирования:- если в кондиционируемом помещении находится более 1 человека, то обязательно будут жалобы на недостаточный комфорт.
3 фэнкойла по 15 кВт? Ставим уставку 20 градусников, герметизируем помещение и втыкаем в розетки 45 електропечек по 1 кВт...Если 20 держит, то фсё ОК!!! :D Шутка...
Чиллер общий на весь комплекс? - Вопрос к арендодателю: зачем водичку перекрыл??? (90% случаев к этому сводилось... :( )
ищите проблемму в общих сетях комплекса, в выделеных мощностях, в службе эксплуатации и т.д.
как правильно рекомендует Вам гр. VKO, лучше вообще не связываться, если конечно заказчик не ваш персональный друг-товарищь-брателло...
наехать на Подрядчика вы всегда успеете, а вот поговорить с ним "по душам" на первом этапе вам в самый раз! У меня был такой случай: приехали к Подрядчику, рассказали зачем, поговорили и выяснили, что Заказчик сам на стадии проектирвания и договора по деньгам все порезал, а потом бочку начал катить, надеясь нашими(чужими) руками оттрахать Подрядчика...
мы сделали две встречи: первую с Заказчиком (типа чем помочь) вторую с Подрядчиком(мол так и так-рассказывайте) потом по телефону пару наводящих вопросов Заказчику... по результататам его ответов тему закрыли!!!...
... открыв новую по модернизации : ))) но старый Подрядчик уже был не причем!
В общем если охота, то можете проработать эту историю, однако совет дня: БЕЗ ФАНАТИЗМА!!!
У нас подобная штука была на БЦ "Авиаплаза". По чертежам расход воды на этаж - 1,27 л\сек. Арендатор заехал и 2 месяца всё зашибись. Потом подселили ещё 3-5 этажей и начались жалобы от нашего арендатора, что холода не хватает. Купили спец. прибор - его на трубу одевают и он меряет расход воды. Оказалось в 2 раза меньше. Всё, вопрос не к нам.
_____________________________
Очень не люблю Toyota Prado 120
Для измерения фактической мощшности фанкойла (или любого другого рециркуляционного охладителя) нужно сделать следующее:
1. измерить температуру и относительную влажность воздуха на входе в фанкойл (т.е. параметры воздуха помещения).
2. измерить температуру и относительную влажность воздуха на выходе из фанкойла.
3. измерить расход воздуха через фанкойл или взять его из паспорта.
4. По разности энтальпий и расходу определить мощность фанкойла.
Последний пост наглядно демонстрирует разницу между мышлением менеджера и инженера. И по контексту данной темы не в пользу последнего.
Мы не про методику, а про политику.
(Кстати, и методика сомнительная).
2 vko
Методика правильная.
Причем, если арендатор или заказчик захотят пригласить НЕЗАВИСИМОГО эксперта, который действительно рубинштейн и проект по полочкам разложит и расходы измерит, то у горя продавцов и инсталляторов шансов не будет. Придется доказывать, что им смету порезали или косяк при наладке и т.п.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Вообсчем в Молдавии далеко не первый случай недовольства системами чиллер - фанкойл. Скорее всего из-за низкого бюджета, заказчики как правило всеми способами экономят деньки, и даже на проектах. Ищут где "дешево и сердито".
1) не устали???
вопрос не в оборудовании а впроете и руках....
а расход воды, шаг ламелий и многое другое - фигня?
2 vko
добавить нечего, полный респект :)
С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Экономия экономией, а заказчик просто обязан добиться, чтобы ему реальную холодопроизводительность проверили. Или он возьмёт иномарку по цене иномарки
с двигателем от "горбатого"? Или он не заказчик, а посредник в доле?
Как мерить производительность выше по обсуждению уже два раза сообщили,
дело нехитрое.