Работа обвязки калорифера
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Работа обвязки калорифера

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Работа обвязки калорифера»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 17948Тема: «Работа обвязки калорифера» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Уважаемые члены сообщества. Возникла следующая проблема. На приточной установке с водяным нагревом очени низкая разница температуры воды на выходе из калорифера и температурой приточного воздуха (1,5-2,5 градуса), и врезультате этого при низкой (17 градусов) температуре притока срабатывает защита от замерзания. Разница давления между подачей и обраткой на вводе 0,4 бар. Обвязка с двухходовым клапаном. Подскажите в чем может быть причина. Заранее благодарен. Сергей.
Профиль
E-Mail
#2
скорее всего избыточна мощность нагревателя.
что можно сделать:
1. увеличить расход по воде, для того, чтобы сдвинуть немного температуру в обратке вверх, но это может и не помочь.
2. увеличить расход по воздуху.
3. подобрать и поменять т/о.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
2 Lord_N
Вы считаете увеличение расхода по воздуху может помочь? Может имелось ввиду уменьшение расхода?
2 sergnt
Температура на улице?
Какие температуры подачи/обратки?
Какое управление импульсы или аналоговое 0...10 В?
Какой привод стоит? полное открытие в сек?
Описание обвязки калорифера.
и т.д. и т.п.
Больше информации, от этого будет зависеть диагноз.
В первом приближении: небольшой перепад давления, если при этом стоит привод на 90 сек, то при -5 град на улице, запуск без аварии практически неизбежен.

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#4
Возможно низкий расход теплоносителя а почему нужно смотреть
Профиль
E-Mail
#5
Возможно низкий расход теплоносителя а почему нужно смотреть
Профиль
E-Mail
#6
вообще-то я неправильно начал.
надо было так, так air_wave :о)....

to air_wave
если снизить расход по воздуху - то разность воздух/обратка станет еще меньше.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
Когда завышена мощность (или нехватает воздуха), то у контроллеров, с активной защитой от замерзания теплообменника, при такой уставке наблюдается не авария, а болтанка по температуре. Если алгоритм тупой, типа: температура воды ниже аварийной уставки -> защита от замерзания, то вполне возможно проблема связана с расходом воздуха, или слишком мощный нагреватель.
Но повторяю еще раз, слишком мало исходных данных, чтобы делать поспешные выводы.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#8
По всем признакам - избыточная поверхность калорифера. Выложите тип калорифера, количество рядов, количество параллельно соединенных по воздуху и воде, расход воздуха, температуры воздуха и воды, посмотрим
Профиль
E-Mail
#9
Температура на улице - 5 градусов. Температура подачи 60 градусов. Температура обратки сразу на выходе из калорифера 19-20 градусов, после смесительного узла 35 градусов. Температура притока 19 градусов. Управление аналоговое 0-10 В. Привод Belimo LR24SR. Обвязка обычная с двухходовым клапаном. Сергей.
Профиль
E-Mail
#10
а насос в обвязке есть?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#11
Насос в обвязке есть. Сергей.
Профиль
E-Mail
#12
тогда - либо слишком большая мощность т/о, либо малый расход по воздуху.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#13
2 sergnt
Если смешанная 35 град, как вы говорите, то привод скорее всего в районе нуля и болтается. Увеличивайте расход воздуха (посмотрите фильтры :)), либо снижайте расход воды.
LordN прав.
Удачи.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#14
Уважаемые, может я чего-то не понимаю - объясните, пожалуйста.
Если увеличить расход воздуха, то при той же мощности калорифера температура приточного воздуха станет ниже. И при этом теплоноситель на обратке будет иметь более низкую темпратуру... Разве не против этого борется sergnt? И еще вопрос - разве при использовании двух-ходовго клапана потоки смешиваются?
Чур большими камнями не кидаться. :)
Профиль
E-Mail
#15
Первый камень. Какая разница какой клапан? И в двух- и в трехходовых схемах потоки смешиваются. Перемычка подача-обратка должна быть по любому у всех нормальных схем обвязки.
Второй камень. Когда смешанная вода имеет температуру 35 град. это говорит о том, что для достижения уставки в 19 град. требуется закрытие клапана -> расход воды с температурой 60 град превышает требуемый для данного теплообменника, либо снижен съем тепла, вследствие уменьшения расхода воздуха.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#16
Какова производительность цирк. насоса? если достаточная (судя по перепаду на калорифере в 15-16*С), как вариант, можно на линию подмеса поставить настроечный вентиль :)))
А ещё и фильтр водяной иногда чистить бы тоже не мешало (вот только одну компанию консультировал, перепад под две атмосферы на вводе, в подаче +75*С, в обратке +22*С, после смешения +36*С да на сетке фильтра слой грязи миллиметров так 5 :))) )
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#17
Фильтр чистится регулярно. Сергей.
Профиль
E-Mail
#18
2 sergnt
Вы так и не сказали на сколько процентов открыт клапан, есть ли болтанка.
Если на 100%, обратка 19 град - воды не хватает, увеличивайте расход воды, либо снижайте расход воздуха.
Если около 0% - воды дофига, снижайте расход воды, либо увеличивайте расход воздуха.
Что еще не понятно?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#19
Болтанка есть. % открытия клапана сообщить затрудняюсь. Ситуация ясна. Будем увеличивать расход воздуха. Всем откликнувшимся большое спасибо. Сергей.
Профиль
E-Mail
#20
А есть возможность его увеличить?
Не проще ли расход воды уменьшить? Балансировочник или регулятор перепада давления поставить?
Процент открытия клапана на контроллере легко можно увидеть. Если у вас регулятор типа Aqua Regin, то на самом клапане можно увидеть в каком положении он находится, либо тестером замерить напряжения на аналоговом выходе. Или у вас даже тестера нет? :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#21
Контроллер Siemens RWX 62.7032. Установлено минимальное открытие клапана 40%. Клапан открыт на минимуме. Сергей.
Профиль
E-Mail
#22
Уменьшайте расход воды, пока не начнет открываться клапан и следите за перепадом температуры воздуха на теплообменнике.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#23
Приятно говорить о нагревателе клгда зима уже кончилась , ладно не успел в догонку добавлю. С Лизовым согласен считать все надо , а не "инженерным тыком" правду искать. Второе проще всего было кусок картонки на фронт положить и снять избыток поверхности , если он действительно есть. Расход вырастет , обратка подскочит и все как надо станет. Н
Профиль
E-Mail

   

 