Управление рециркуляцией
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Управление рециркуляцией

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Управление рециркуляцией»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5993Тема: «Управление рециркуляцией» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Здравствуйте, господа!

Кто как управляет рециркуляцией? В зависимости от каких параметров?

Я столкнулся с несколькими подходами:
1. Заслонкам рециркуляции задается только зависимость положения от температуры внешнего воздуха.
2. Заслонки работают синхронно с трехходовым клапаном
3. На начальном участке ПИД-регулятора работают заслонки, затем 3-х ходовой клапан.
4. Комбинации первых трех способов, например, заслонки синхронно с 3-х ходовым с ограничением по внешнему воздуху.

Я разрабатываю автоматику для ПВУ на свободно-программируемых контроллерах, поэтому могу реализовать любой из предложенных алгоритмов.

С уважением Леонид Мирошко.
Профиль
E-Mail
#2
вы имеете ввиду переключение приток/рециркуляция в смесительной камере?

если да, то вопрос не понятен,
"Кто как управляет рециркуляцией? В зависимости от каких параметров?" - какие параметры нужно выдержать, по таким и управляем.
если охлаждаться подмесом притока - температура в канале.
сбивать влажность - соответственно...

может я чего не понял?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Да, только не переключение а пропорциональное регулирование.

Интересует "рейтинг" способов, преимущества, недостатки. Может, кто-то подскажет и другие способы.

Для простоты - регулируем температуру приточного воздуха. Наиболее простой - 2 вариант. В остальных вариантах в точках переходов изменяются параметры системы, т.е система становится резко нелинейной.

Например, 3 вариант: Выход ПИД взят за основу, т.к. он является результатом обработки рассогласования уставки и измерения с учетом поведения установки. Может, кто-то подскажет другие варианты?

<img src="http://www.i.com.ua/~miroshko/curves.gif">

Постоянные времени и чувствительность разные при регулировке заслонками (значения ПИД 0-20%) и 3-х ходовым клапаном (значения ПИД 20-80%). Как лучше согласовать переход - смещением точки перехода или заданием параметров ПИД регулятора для каждого из участков?

Участок 80-100% - защитный. Т.е. если система не справляется с заданием, то поступление свежего воздуха прекращатся. Хотя и здесь тоже хотелось бы сохранить приемлемую управляемость.
Профиль
E-Mail
#4
и все-таки остается многое непонятным...

такая система делается просто, речь про охлаждение...

есть смесительная камера, один привод, рециркуляция закрывается, в это время синхронно открываетеся приток.

есть датчик темп. в канале, он выступает каскадным, т.е. для него задается уставка пропорциональная (но ограниченная) рассогласованию комнатного (или рециркуляционного) датчика. есть регулятор, который все это обрабатывает.
таким образом выдерживаете нужную температуру.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
На моих любимых контроллерах Trend я делал такие вещи очень просто и довольно часто. Выход с PID регулятора идет на привод заслонки и на Rescale. Rescale пересчитывает входящие, например, 20-100% в 0-100%. Таким образом получается, что заслонка работает всегда, а клапан работает при необходимости (при выходе с PID > 20%). Штука хорошо работает с влажностью (насос увлажнителя + аналоговый сигнал на пароувлажнитель). Единственое проблема это выставить правильные настройки PID.
Профиль
E-Mail
#6
Иногда рециркуляция вообще тупо работает. Например на центральном кондиционере, который работает в режиме отопления, на ночь смесительная камера переходит в режим 100% рециркуляции, а днем в 100% или частичный приток.