Кстати, вот выдержки на интересующую тему из предыдущих дискуссий на aircon:
от air_wave: "отправлено 26/03/04, 17:52
Насчет завышения обратки... Это не проблема Ремака, а скорее проблема подбора оборудования и эксплуатации. Дело в том, что целевая температура контроллера все-таки по притоку и вытяжке, а обратку он и вовсе не контролирует, да и какой контроллер это делает?
Клапан VEAB, который ставит Ремак, рассчитан на перепад не более 2 бар, в случае повышения клапан будет пропускать поток в обратку.
И еще когда неправильно подобран теплообменник (занижена мощность), вы получите 100% от контроллера и как следствие повышенная обратка".
от ученика: "отправлено 29/03/04, 18:44
Согласен с air_wave, но могу еще добавить, поставьте на SUM (SUMX) регулятор расхода и проблема с обратной водой при грамотной наладке снимается.
А так конечно он требует некоторой доработки, так как в основном он расчитан для коттеджного строительства, посмотрите каталоги на него.
С уважением, ученик".
от lyszov (подбор обор. обвязки)