Добрый день!
На объекте, на регуляторе REMAK TRD сгорел трансформатор.
Надо заметить, что регулятор на 4А, а вентилятор на 8А.
Может ли кто-нибудь подсказать, где можно приобрести более "мощный" трансформатор и какой он должен быть.
Не знаю, как сейчас и как у Вас, а два года назад оказалось выгоднее заменить трансформатор на ЧРП.
Сейчас для регулировки трехфазных двигателей мы применяем только ЧРП, трансформаторы даже не рассматриваем.
Для однофазных - да, но там ситуация несколько другая - их частотно-сдвигающие конденсаторы расчитаны именно на 50Гц. Поэтому ЧРП для них неприменим, а тиристорные регуляторы приводят к повышенному шуму двигателя.
Да, ЧРП - частотно-регулируемый привод. Еще можно сказать частотно-регулирующий преобразователь. Извиняюсь, если применил абревиатуру, отличающуюся от принятой в форуме.
Однофазный двигатель содержит две обмотки. На одну из них подают питание напрямую, а на вторую - со сдвигом фазы для создания в вращающегося магнитного поля. Простейший и самый дешевый способ - фазосдвигающие конденсаторы.
Для того, чтобы регулировать скорость вращения такого двигателя изменением частоты нужно изменять их номинал, чтобы поддержать необходимый сдвиг. Вот это как раз и невозможно в разумных пределах. Максимум, что возможно - это удалить конденсатор и подать на каждую из обмоток сформированные ПЧ две разные фазы. При этом ПЧ должен иметь выходное линейное напряжение 230В при 50Гц и не содержать защит от перекоса фаз.
Огворюсь сразу - это чисто умозрительное предположение, я такого не пробовал ни разу.
Интересное решение.
У однофазного двигатея обмотки неравноценные, в т.ч. и по сопротивлению, и производитель запрещает менять их местами при подключении. Так что есть ли опыт длительной эксплуатации с ПЧ , подключенным по такой схеме? Правда это относится к общепромышленным двигателям. Что у двигателей с внешним ротором - не смотрел.
> У однофазного двигатея обмотки неравноценные, в т.ч. и по сопротивлению, и производитель запрещает менять их местами при подключении.
Есть и равноценные - те, которые предназначены для работы с разными направлениями вращения. Подавая напряжение на разные выводы конденсатора, Вы тем самым меняете роль обмотки.