Фанкойл канальный McQuay MCC060 с пультом SLM3
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Фанкойл канальный McQuay MCC060 с пультом SLM3

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Фанкойл канальный McQuay MCC060 с пультом SLM3»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13522Тема: «Фанкойл канальный McQuay MCC060 с пультом SLM3» в форуме: Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
#1
Добрый день.

Меняли ТО потёкший, после вкл питания начало мигать на SLM3 ошибка Е6 - Сбой насоса

Что макаке от меня надобно?

Спасибо!
Профиль
E-Mail
#2
Загляни ей в ум. прозвони поплавок и насос. проверь питание насоса
Профиль
E-Mail
#3
Нет там помпы. Как таковой нет... Это здоровый дубовый канальник.
Профиль
E-Mail
#4
не туда могли датчик цепануть на плате, что то такое было, но не с макаками, там толи перемычка должна быть на 2хштырьковом то ли вообще ничего...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#5
Прикол в том, что датчики не отсоединяли от платы.... Даже коробку не вскрывали.
На всякий ещё раз проверю...
А да, ещё, Е6 загарается после запуска вентилятора в тот же миг.
Профиль
E-Mail
#6
"Неполадка датчика (TH6, на входе в теплообменник 3)"
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Не вижу, TH6 это в какой документации?

Датчик трубный который или по воздуху (там их два только).
Профиль
E-Mail
#8
Ща, найду, а то это с утра было... и пришлю.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
Мля... Это же фанкойл! wall Перевод не мой, щас поищу еще и на аглицком.
Переключатель уровня воды (Поплавковое реле)
Нормально закрытый переключатель служит для контроля системы водяного насоса. Он воспринимает угол в 30 градусов
для открытия, и 60 - для закрытия.
После открытия переключателя происходит принудительное закрытие водяного клапана (только для цикла охлаждения),
водяной насос будет всегда включен, отображается индикатор ошибки (E6). Если клапан закрыт, водяной клапан разрешается
открыть.

Water Pump
The water pump will on if the water valve is on during cooling cycle or when the float switch contact is opened. The pump will remain on for at least 5 minutes after the water valve is off. During mode change from cooling to non cooling mode, the pump will on for minimum 5 minutes.
Water Level Switch (Float Switch)
This normally close switch is to detect faults in water pump system. It will confirm for 30 seconds for switch open and 60 seconds for switch close.
Once switch is confirmed open, it will force the water valve to cut off (for cooling cycle only), water pump will always on, error indicator (E6) will be shown. If the switch is closed, the water valve is allowed to cut in.
Отредактировано: SSA 09-08-2012 22:38
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
Ну макака!
Хочет реле поплавковое, которого нема....
Профиль
E-Mail
#11
ИМХО, посмотри клапан на трехходовом...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#12
ИМХО. Там нет клапана :).
Профиль
E-Mail
#13
Во мля... wall В окончании после 060 какие буковки?
А перемычка valve стоит?
Мануал есть?
В 9-м посте добавил английский текст.
Отредактировано: SSA 09-08-2012 22:14
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.