TRANE CGAN212
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения TRANE CGAN212

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «TRANE CGAN212»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 15593Тема: «TRANE CGAN212, Мимо проходил» в форуме: Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
#1
TRANE CGAN212
Шёл с заком смотреть косячную вентиляцию - и увидел на аларме чиллер. Зак толком не понимает, тупо убирает ошибки. Полазил.
Контур #1 стоит по Low Refrigerant temperature. Наработка компрессоров 500 ч А, 60ч. В, и минуты С.
Чиллер пытается запустить контур и встаёт сразу после пуска горшков.
Контур №2 В истории нашёл
:High Pressure Cotout C2
Compressor fault Cprs2C
Compressor fault Cprs2A
Compressor fault Cprs2B - три раза.
Общие ошибки:
Reset Has Occurred пару раз
Evaporator Water Flow Overdue Pump2
Внешние неисправности: течёт сальник вала насоса.
Замеры:
HP26.6бар, Тпо 31С, Тнагнет 88С
LP5.5бар Тпг15.1С
Вода Tвх+17,4 Твых+13,8 Ниже не опускается, точнее в час по чайной.
Работает только 2-й контур и только 2 компрессора. Наработка причём А -2100час, В ( точно не помню) -600 ча, с С - 60 час. Т.е. в таком порядке. Тесто с собой не было, только термометр.
В общем мануал бы на контроллер. И кто что скажет.
С уважением!
А -ещё не всё, блин, манометров и балансировочников нет, расход на испаре не проверить. Но! я офигел на всасе насоса вакуум :). Говорят так и пускали установщики, а что тут такого :). Я молчу...
Цитата
Для обеспечения
хорошей работы насоса давление
всасывания насоса должно находиться в
диапазоне от 0,5 до 3,5 бар (при работе
насоса).
Отредактировано: azar 20-06-2012 01:23
Профиль
E-Mail
#2
Слава, именно так далбаебы запускают каждый второй чиллер. А хули там его запускать?)))
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
Мне мануал бы покурить на систему управления...
Профиль
E-Mail
#4
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Есть у меня немного инфы по контроллерам. Только не уверен что подойдет именно к вашей модели. Если скажете куда могу скинуть.
Профиль
E-Mail
#6
Tracer CH530™

На abok скинули.

Спасибо.
С уважением.
Отредактировано: azar 20-06-2012 09:59
Профиль
E-Mail
#7
Отправил на почту.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
Профиль
E-Mail
#9
Добрый день!

Провёл более детальное обследование агрегата. Итак.
Рабочий контур только один Ckt2. С него и начал.
Внешний осмотр: Кнопка сброса на датчике по HP Ckt2 прижата хомутами, поверхность конденсатора Ckt2 частично забита пухом и проч, но не очень критично. Comp3 включается раз в 15-20 мин. На 1-2 минуты. Сальник вала насоса №2 (сдвоенный) течёт. Давление на всасе Вакуум.
Показания.
1. Ток (Напряжение 360-365В)
Сomp1 44/46/41,5А
Comp2 45/46/43A
Comp3 55/58/53A
2. Фреоновый контур
LP 4,7 bar(6,3C) Тпг 15,7С ΔТпг 9,4К
HP 24,9bar (56,4С) Тпо 28,9С ΔТпо 27,6К Тнагн 86С
Перепад на фильтре 0,2К
При включении Comp3 HP 29.5bar, ΔТпо 32К, ΔТпг 8,2К и компрессор отключается.
3. Вода 15,8С/ 12,4С. Перепад на испаре не проверил, т.к. небыло из чего сделать переходник с 1/4SAE” на приёмник расходомера (манометы не установлены).
4. Наружная +28+29С, выход из конденсатора +37,5+39С

Теперь по Ckt1.
Стоит. Ошибка – низкая температура хладагента. Пыль на масляной плёнке на корпусе фильтра.
Сбрасываем. Вкл. Comp1
1.Ток (Напряжение 360-365В)
Сomp1 27/31/29А
Comp2 27/30/29A (ПРИ РАБОТЕ)
Comp3 -/-/-A
2. Фреоновый контур
LP 4,6 bar(5,8C) Тпг 15,9С ΔТпг 10,3К
HP 13,4bar (32,6С) Тпо 22,5С ΔТпо 10,2К Тнагн 55С
Перепад на фильтре 3,4К
При включении Comp2
LP 3,2 bar(-2,6C) Срабатывает защита, давление падает стремительно. ΔТпг 11-12К
HP 13,8bar (32,6С)-14,4bar ΔТпо 13.4-14 К Тнагн 57С

Для себя выводы сделал.
Если кто желает, высказывайтесь.
С уважением.
Профиль
E-Mail
#10
Слава, 5 баллов. по этим параметрам хорошо видно, что в чиллэре до тебя ковырялись киллеры. типа киллеры чиллэров)).
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#11
Ну ктото же должен доводить дело до реанимации, что бы реаниматологи приезжали)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#12
Прошу совете по гидравлике.
Перепад на ТО - 29,6кПа (разница в точках отбора 0,6м) По мануалу номинальный перепад 42кПа.
Перепад на насосе Salmson DIL208-16/11 ( http://webmanuals.lennoxeurope.com/Cu...0Pumps.pdf стр. №21) - 220,6 кПа
Перепад на фильтре (точнее после фильтра и перед ним в расходном баке) - 168,9кПа.
Не сходится что то расход по перепаду на насосе и ТО.

На очереди Lennox EA 00812SKHN .
Фото далее просто стандарт - фильтр и отложения на всасе насоса (буферная ёмкость). Насос снял для ревизии, отвезу к ИванИвановичу грюндфосс.
Там перепад на ТО 13,6-14,1кПа
А на насосе Grundfoss CH12-30A-A -217кПа. Насос снял для ревизии, отвезу к Ивану Ивановичу.
Надо понять, может ли в ТО отложится такая же бяка как и на всасе насоса?.
Рисунок
DSC01572.JPG (118,64 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#13
Отложения на всасе насоса.
Рисунок
DSC01596.JPG (125,58 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#14
А почему бы нет? Отложения бывают меньше там, где выше скорость потока, а где скорость меньше - там их больше. Ну а в целом - примерно равномерно.