Обвязка гидравлики приточной и вытяжной установки.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Обвязка гидравлики приточной и вытяжной установки.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Обвязка гидравлики приточной и вытяжной установки.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 39 из 39
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 41046Тема: «Обвязка гидравлики приточной и вытяжной установки.» в форуме: Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
#31
Сеня воткнул в первую установку 2 калорифера.Перепаяный и новый. И со смеху чуть просто не упал. Перепутано подключение на насос и доводчик 3х ходового. Доводчик сдох видимо сразу, Насос на первом калорифере не работал никогда.
Установка живет 2ую зиму)))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#32
Насос трехфазный?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#33
неа...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#34
Какая разница где шибер или жалюзи все завязано в одной сети. Разница лиш в том "свистеть" будет там или сдесь когда начнете прижымать.
Профиль
E-Mail
#35
Цитата
NIKAF1 пишет:
Какая разница где шибер
Шибер на входе - теплообменник оказывается в разреженной зоне, при этом скорость воздуха через него нисколько не уменьшается, условия теплообмена за счёт низкой плотности воздуха ухудшаются.
Шибер за теплообменником - скорость воздуха через теплообменник уменьшается, плотность остаётся той же, условия теплообмена за счёт снижения скорости улучшаются.
А.С.
Профиль
E-Mail
#36
Kroudion Вы хотите сказать что важно учитывать критериальные уровнения тепломасообмена.
Профиль
E-Mail
#37
Какие, нафиг, критериальные уравнения!

Я говорю об условиях теплообмена, без всяких прандтлей и рейнольдсов, при одном и том же расходе массы воздуха через теплообменник.

Расход массы воздуха через т/о = сечение_т/о * скрость_воздуха * плотность_воздуха

Так вот, расход воздуха через т/о можно снижать двумя способами:
а) уменьшать плотность воздуха (шибер перед т/о);
б) уменьшать скорость воздуха (шибер после т/о)

Сами подумайте, в каком случае теплообмен будет эффективней.

И ещё до кучи

Для того, чтобы понять, что теплообмен между встречными потоками гораздо эффективней, чем между попутными, вовсе не требуются критериальные соотношения
А.С.
Профиль
E-Mail
#38
Я чото думал что плотность можно изменить нагревая или охлаждая воздух а шибер это просто местное сопротивления(КМС). Ну а насчет прямоточного или противоточного движения теплоносителя так там делта Т играет основную роль.
Профиль
E-Mail
#39
А чо, при попутных (или перекрещивающихся) теплообменах дельта играет неосновную роль?

Монохуйственности (симметрии, подобия) в процессах теплообмена нет нигде, тут принципиально существует перекос в сторону несправедливого одностороннего путешествия от рождения к смерти (II начало термодинамики, однако), и шибер на входе в приточку совсем не подобен (симметричен, монохуйственен) шиберу на выходе из ея
А.С.
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 39 из 39
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.