газовый абсорбционный чиллер + фанкойлы.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения газовый абсорбционный чиллер + фанкойлы.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «газовый абсорбционный чиллер + фанкойлы.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 18707Тема: «газовый абсорбционный чиллер + фанкойлы., газовый абсорбционный чиллер + фанкойлы.» в форуме: Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
#1
Необходим компетентный инженер для проектирования и монтажа системы газовый абсорбционный чиллер + фанкойлы. viav@list.ru
Профиль
E-Mail
#2
viav,
если не в лом, скажите, скока "компетентных" откликнулось? (засветилось в ящике viav@list.ru?)
Очень интересно и поучительно узнать
А.С.
Профиль
E-Mail
#3
viav, где Вы находитесь (на глобусе)?
С уважением, Алексей.
Профиль
E-Mail
#4
"Засветились" в viav@list.ru 2 человека,
нахожусь недалеко от Москвы.
.... пишите на эл. почту и оставляйте свои координаты для "компетентного" и предметного разговора.....
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
viav пишет:
.... пишите на эл. почту и оставляйте свои координаты для "компетентного" и предметного разговора.....


Давно хотел заняться абхм, но не компетентен.
Нет, всё понятно... но что конкретно... это тебе не трв накручивать...

"А видал ли вблизи ты окоп или танк, а ходил ли ты, скажем, в атаку?"
Видеть видел, но сам в атаку не ходил

viav, а ТЗ есть? Или и его тоже надо сначала составить? Вот с этим, как и с проектом, могу помочь.
А.С.
Профиль
E-Mail
#6
Ну я занимался. Там не сложно, вопрос в другом - поставщиков АХМ нет. Санио не в счет, за такие деньги можно слетать на луну.
Профиль
E-Mail
#7
нет ничего, кроме "коробки" которую необходимо летом охладить при помощи фанкойлов, а зимой дать горячую воду на отопление или теплоснабжение калориферов вентиляции.... есть на обьекте газ и немного электричества, за сим и АБХМ,... увы...это не фреон с ТРВ.... за сим и знаний немного...., -требуется проектировщик и технадзор на объекте.
....поставщиков достаточно,- в этом сложностей нет никаких. (кореец или китаец стоит в два с копейками конца дешевле ценника японца - санио, от Полель )
Профиль
E-Mail
#8
Ставить АБХМ с газовой горелкой и пользоваться ей как котлом зимой, с моей точки зрения не правильно. Всё "универсальное" хуже "специального". Лучше взять АБХМ на горячей воде и отдельно котёл. Да и обслуживающий персонал подобрать легче. Много вы знаете холодильщиков которые управятся с горелкой (или наоборот)?
С уважением, Алексей.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Refcon пишет:
Там не сложно, вопрос в другом - поставщиков АХМ нет. Санио не в счет, за такие деньги можно слетать на луну.

Там как раз сложно. А вот с поставщиками никаких проблем, только свисни - толпой набегут.
Цитата
Refcon пишет:
Ну я занимался.

Оно и видно. прям как в школе: а я учил... Я вот тоже, помнится, сверпроводимостью занимался, ещё студентом. Тоже думал, что ничего сложного там нет, только вот как достичь этих самых условий сверхпроводимости
А.С.
Профиль
E-Mail
#10
to Виталий ака viav ... похоже Вам нужен компетентный инженер за очень дешёво 8)
Профиль
E-Mail
#11
viav советую прислушатся к советам FAA - правильно говорит.
Я не из вашего региона да и мой опыт включал в себя когенератор(теплая вода + электричество) ---- абсорбционник. Поэтому Котельная + абсорбционник таки рулит. советую очень серьезно отнестись к системе "дуракоустойчевой" автоматики.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
FAA пишет:
Много вы знаете холодильщиков которые управятся с горелкой (или наоборот)?

Гы. У меня есть такой :D
Цитата
FAA пишет:
Ставить АБХМ с газовой горелкой и пользоваться ей как котлом зимой, с моей точки зрения не правильно

глупости. при грамотном проекте очень даже правильно. Вот только пользоваться как котлом не получится - вода холодновата получается для центрального отопления, а вот для фанкойлов или ЦК - в самый раз.
Цитата
FAA пишет:
Всё "универсальное" хуже "специального"

вот тут я с Вами согласен, но какое отношение это имеет к АБХМ прямого нагрева? :sor
Цитата
FAA пишет:
Лучше взять АБХМ на горячей воде и отдельно котёл

АБХМ прямого нагрева - КПД 1,2 - 1,3
АБХМ нагрева горячей водой - КПД 0,7 - 0,8 умноженное на КПД котла (тоже меньше 1).
Кроме того, КПД АБХМ прямого нагрева выше КПД котла (по любому)
Цитата
Woodcuter пишет:
когенератор(теплая вода + электричество)

в связке КГУ + АБХМ на горячей воде, несомненно выгодно использование абсорбционника, так как тепло дармовое.
Цитата
Woodcuter пишет:
Котельная + абсорбционник

а это в плане выгоды спорно, см. выше.
Цитата
viav пишет:
кореец или китаец стоит в два с копейками конца дешевле ценника японца - санио, от Полель

некорректное сравнение. Если сравнивать одинаковую комплектацию (т.е. убрать ЗИП SANYO) получится разница 20-25% с корейцами и 30-35% с китайцами, что является вполне нормально (ИМХО).
К тому же можно заказать модели с китайского завода SANYO, цены процентов на 20 ниже ;)
:-)
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
Poulel пишет:
АБХМ прямого нагрева - КПД 1,2 - 1,3
АБХМ нагрева горячей водой - КПД 0,7 - 0,8 умноженное на КПД котла (тоже меньше 1).
Кроме того, КПД АБХМ прямого нагрева выше КПД котла (по любому)


Сейчас фанкойлы в домике одном торговом пректирую, так вот там энергоцентр с АБХМом прямого нагрева будут делать. Одномегаватную машину в первой очереди строительства через проем в кровле на пятый этаж воткнут. А потом во вторую очередь строительства еще семь этажей сверху достроят.
Можно конечно относиться как "Через десять лет или я или султан или ишак..", но всетки думается мне что если таки подумать головой, то в конкретно этом случае АБХМ на горячей воде с 25-летним сроком службы лучше вписывается в политику развитого капитализма.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
exelente пишет:
АБХМ на горячей воде с 25-летним сроком службы

у них одинаковый срок службы :D примерно 15-20 лет, затем "тщательная" инспекция и, при необходимости, кап.ремонт. Дальше процедуру повторять каждые 10 лет ;)
:-)
Профиль
E-Mail
#15
В Йорке говорили что газ - 10 лет, горячая вода - 25..
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#16
если ограничивать срок службы горелкой, то это глупо, хотя у них может конструкция высокотемпературного генератора слабенькая, так как если убрать высокотемпературный генератор - получим АБХМ на горячей воде :D
:-)
Профиль
E-Mail
#17
:D

Щас кстати перл в "поднятие настроения" занесу. Рекомендую не пропустить.
Отредактировано: exelente 26-09-2009 14:33
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...