абхм
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения абхм

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «абхм»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 32 из 32
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
#31
Всё же интересно что там далее. Если индусы, то скорее всего Thermax, а это ещё то оборудование, и недержания вакуума у него не самая большая проблема.
:-)
Профиль
E-Mail
#32
Теперь я тут работаю 8-)
(только приступил)
Угадали, индусы 8-)
Проблема в температуре обратки (она должна быть не выше 70, а машина расчитана на подачу в неё 110 при обычной дельте в 18-20 градусов)
вот это понастоящему грусно (гнусно?).
Отредактировано: Sergei_P 18-11-2010 20:14