Mitsubishi Electric PU-P140YHA авария UL.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Mitsubishi Electric PU-P140YHA авария UL.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Mitsubishi Electric PU-P140YHA авария UL.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3446Тема: «Mitsubishi Electric PU-P140YHA авария UL.» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Mitsubishi Electric PU-P140YHA, в эксплуатации в серверной, круглый год - 10 лет.
Фреон - R410A - 5кг.
https://clck.ru/MMGEk

Установлен датчик низкого давления LP:
LCB-DA104 ON 0.05 MP2.5
061F7223
8 190 PL Danfoss

Рисунок

Рисунок

При каком давлении появится авария по низкому давлению,
если при давлении 9 Бар и атмосферном давлении он замкнут - ?
Отредактировано: Тетраэдр 04-03-2020 23:00
Профиль
E-Mail
#2
Тебе мануала производителя мало?
Не соответствует - меняй.
За 10 лет по-любому параметры могли "уйти".
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Мануал производителя:
Датчик LP (25) - позиционный номер в разрыв-схеме Mitsubishi Electric PU-P140YHA.
Датчик LP - 63L p/n: S70H20209 - LOW PRESSURE SW.
Технические данные в сервис-мануале отсутствуют.

Датчик LP выпаян из контура:

LCB-DA104
061F7223
8 190 PL

ON 0.05 MP 2.5
Danfoss
SAGlnoMIYA

На торце корпуса:
SAGlnoMIYA
71
JAPAN

Срабатывание этого датчика c гистерезисом около 1 Бар.

При атмосферном давлении датчик может быть замкнутым или разомкнутым,
в зависимости от давления, которое было приложено к датчику до атмосферного давления.
1 - Если подать отрицательное давление от вакуумника на датчик, то слышен щелчок, датчик размыкается.
2 - Если отключить вакуумник, то давление атмосферы (101325Па) не замыкает контакты датчика.
3 - Если приложить 10 Бар, то слышен щелчок - датчик замыкает контакты.
4- Если убрать давление 10 Бар, то при давлении атмосферы (101325Па) контакты остаются замкнутыми.

Проверено дважды 1-4 и 4-1 операции.
Датчик исправен, работает с гистерезисом 1 Бар, около точки 0.5 Бар.
Отредактировано: Тетраэдр 07-03-2020 19:45