Mitsubishi Heavy FDUM100VD - внешнее управление.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Mitsubishi Heavy FDUM100VD - внешнее управление.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Mitsubishi Heavy FDUM100VD - внешнее управление.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6663Тема: «Mitsubishi Heavy FDUM100VD - внешнее управление., Назначение разъема CNT» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Как задействовать внешнее управление кондиционером MITSUBISHI HEAVY FDUM100VD через разъем CNT на плате управления внутреннего блока - ?

Как выполнить ротацию кондиционеров с помощью разъема CNT - ?
Отредактировано: Тетраэдр 17-12-2015 20:22
Профиль
E-Mail
#2
Добрый!
с помощью проводного пульта управления RC-E5 или RC-EX1A. Требуется активировать выход CNT терминала. описание каждого пина есть в мануале, перечислять долго.
Ротация с помощью выходного сигнала аварии 1 кондиционера активировать второй кондиционер, опять таки с помощью CNT. лучше всего для этого подходит блок ротации СРК.
Профиль
E-Mail
#3
Cпасибо, Дмитрий Коган.

Из мануала следует:
Для запуска кондиционера необходимо замкнуть между собой 1, 6 контакты разъема CNT.

Пуск происходит после кратковременного замыкания контактов 1,6 разъема CNT

или необходимо зажать контакты 1,6 разъема CNT и кондиционер будет работать,
пока зажаты контакты и остановится после размыкания контактов 1,6 разъема CNT- ?
Отредактировано: Тетраэдр 31-12-2015 23:12
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.