Валерия.
Снимайте плату (если разберетесь) и везите продавцу. В этом случае, если проблема в плате и случай гарантийный, продавец обязан вам отремонтировать или заменить по гарантии.
блин второй десяток ставлю мицуху и ни когда не было проблем сэтим дипом (СВ 2 который)
но вчера при подаче питания на внутрянку наружка сразу включилась, пульт ни кто не трогал. в ручную не запускали. наружка молотит внутрянка спит!
я как ввоешник глазами на морозе хлопал и так домой и уехал. че такое? так и не понял.
дипы вов сех положениях пробовал.
сам думаю что вся проблема в последней букве на наружке- G
сам думаю что вся проблема в последней букве на наружке- G
А по-подробнее?
Какая модель внутреннего блока?
Какая модель наружного блока?
Что к чему подключали? (какие контакты к каким)
P.S. Если буква G в скобочках (типа: "(G)" ) - то это просто "стандарт ROHS" и не более. На нее вообще можно внимания не обращать.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
MSC-GE35VB + MU-GA35VB (G)
подключал как обычно фаза ноль и 1-2контакты
запускающие наружку. при подаче питалова на сетевой кабель, наружка сразу молотить стала.
все новое, не коцаное. отлежалось при комнатной температуре сутки. как только увидел бумажку с инструкцией по переключению дипов, сразу и переключил....
нашел в гаражике MS-A13VD и рядом в скобочках (G) подойдет нет завтра посмотрю.
у MSC-GE35VB 410й фреон. а у MS-A13VD 22ой фреон. платы наверняка разные? и по формату наверно тоже...
Все банально просто, Ватсон! :D
Переключили DIP-переключатели - ОБЕСТОЧЬТЕ на несколько секунд блоки. И будет Вам щастье! :D
Да, и проверьте межблочку, не перепутали ли ее.
А MS-A13VD - "холодный" блок с релейным управлением наружкой (220 В идет из внутреннего на вкл наружного).
всем спасибо сейчас поеду попробую.
а то стыдно как то. блин все экономят всякую
шнягу себе готовыставить, вот и отвыкаешьот хорошего по тихоньку :cry:
вечером отпишусь как все кончилось.
To Maleyev72: Спасибо :oops:
To SSA: При неправильном положении микропереключателей во внутреннем блоке - такого эффекта не будет (наружка сразу запускается и молотит не останавливаясь).
При SW2-2 установленном в положение "MUH", наружный блок как раз вообще не запускается. Тут дело в чем-то другом.
To Алек: Я бы сделал следующее:
1. Еще раз перепроверил правильность соединений (см. в конце)
2. Прибором померил напряжение на контактах 1 и 2 (просто при подаче напряжения на внутр. и нар. блоки там 12В быть не должно, если конечно "авторестарт" не сработал).
3. Если на 1 и 2 напряжения нет => откинув провода от клемм 1 и 2, подал бы напряжением на нар. блок (питающие клеммы L и N на нар. блоке). Если нар. блок сразу же запускается - то нужно смотреть магнитный пускатель (реле), возможно оно залипшее (хотя такого ни разу в моей практике не было). Бывало, что подавали 220 В переменку на контакты 1 и 2, где должно быть 12 В "постоянки". В этом случае могла релюшка так сгореть (теоретически), что залип контакт в положении запуска компрессора.
4. Если же при подаче напряжения на внутр. блок - плата управления сразу запитывает контакты 1 и 2 (12 В постоянного напряжения) - вот тут тогда нужно разбираться с внутр. блоком.
P.S. правильность соединений:
1. SW2-2 на плате внутр. блока должно быть в переключено в правое положение (этот микрик на плате подписан цифрой "2", переключатель должен находится в дальнем положении от этой цифры).
2. Питание внутреннего и наружного блоков = раздельное.
А значит внутр. блок "запитываем" через тот кусок кабеля, который подключен с завода (или же подаем 220В/50Гц напрямую, на клеммы L и N внутр. блока. Контакт L найти не просто, но он там есть :D ).
Наруж. блок так же имеет силовые клеммы L и N, куда требуется подать 220В/50Гц.
"Межблочка" между внутр. и нар. блоками = только 2 жилы (контакты 1 и 2).
3. На внутр. блоки контакт "3" остается не задействован (это для теплой наружки MUH).
4. В батарейном отсеке пульта управления, ставим переключатель в положение "С".
все разобрался! короче такая бодяга вышла-
когда ставил зимник, в разрыв фазового провода
белого на мотор фан. при этом он самопроизвольно включался. вчера ни че толком не поняв рубанул нулевой :censored он стал вырубаться. думаю да чеза еклмн.
залез на наружку и радербанил все провода кук по схеме без зимника, И тут меня осенило!!!
эрко-01. на него же приходит питалово отдельно.
а я дебил еще фазу разрывал
все правильно подключил и О ЧУДО.
короче в темноте и как всегда с похмелья я тупанул.
всем спасибо еще раз, надеюсь хоть поржете на до мной!
тема из тех- какой я дебил
Ну ё-маё!
Шож Вы про "зимник" ничего не сказали??? С этого и надо было начинать.
А то тут пошли уже версии про настройки дипов, залипшее реле и прочее.
Под словами "наружка молотит" любой сервис-ман поймет, что "компрессор и вентилятор работают". А у Вас оказывается только вентилятор стартовал.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Лишний раз убеждаюсь, что лечить по фотографии - неблагородное занятие. :D
Действительно, под словами "наружка молотит" я так и понял, что компрессор и вентилятор включены...
2 Denni
Действительно, я чё-то перепутал с запуском наружки. Она и в правду не запустится при неправильном положении DIP-ов.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Лишний раз убеждаюсь, что лечить по фотографии - неблагородное занятие
Не "неблагородное", а "неблагодарное" занятие :D
Хуже нет, когда понимаешь, то "парил моск" впустую.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
а я знал про дипы но лоханулся с зимником.
вот наружка и молотила...
как только правильно на свету подцепил все встало на свои места....
один раз гонял за 200км от дома на аварию
билайновской мицухи. а там блин модель у которой на жалюзях стоит микруха. на защелкнешь полностью хек хапустится!
голову сломал в чем дело!
разобрал ВБ и увидел проводки левые от мозгов
в доль лотка. смотрю а там микруха стоит!
собираю и дощелкнув до конца фиксатор на жалюзи все заработало. все эти примочки лишние считаю. тем более на базовых. но манагеры продают и инверторы и с датчиком движения. и теплые блоки до кучи.
вот только они не понимают, когда все вскроется их голова и попа пострадают,
и та сумма лишняя в итоге боком выйдет.
разобрал ВБ и увидел проводки левые от мозгов
в доль лотка. смотрю а там микруха стоит!
Да Вы, батенька, не ищите легких путей, как я погляжу! :D
Посмотрели бы код ошибки (постоянное/бесконечное мигание всех лампочек на внутр. блоке, с интервалом 0,5 сек) в сервис-мануале или в Технической книге МЕ по М-серии. Не пришлось бы блок разбирать. :D
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
)))).
советы раздавать все горазды.
язадал вопрос и получил ответ, флуд и домыслы-
лишние. сервис мануал с собой не вожу.
и когда реально нужна помощь,
встречаешься с волной флуда.