Добрый день General Climate!
Фирма собирается проектировать систему кондиционирования на базе General Climate D max GW-MV1065/3D4. Система состоит из 22 внутренних блоков. Из схемы электрических соединений видно, что внутренние блоки подключаются к одному автоматическому выключателю. Вопрос: целесообразно ли подключать каждый внутренний блок на свой автоматический выключатель? С точки зрения демонтажа, вроде - да.
Не в этом смысл применения одного автомата на все. Я б вообще ставил какой нибудь размыкатель, чтобы одним движением вырубалась и наружка и внутрянки, а не по отдельности. Сантехники, понимаете, любят др-чить автоматы при любой проблеме, по другому не умеют.