Не запускается наружный блок AJYA90UBTF на режим отопления.Пульт внутреннего блока показывает ошибку 32,а на плате наружного блока постоянно мигает LED1 и периодически подмигивает LED2 и LED6.Что бы это значило? Помогите разобраться.
Перед тем, как заниматься мультизональными системами, необходимо изучить технический и сервис-мануалы на них.
Е32 - это ошибка наружного блока. более подробно - после того, как будет информация о кол-ве вспышек 2 и 6 светодиодов.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
human пишет:
Если поработали диверсанты, появится 3 и 6 раз
Плата конфигурируется под 126-й блок легко
А ну так то да... :)
Тогда только автор может пролить свет.
asatyl, хоть для приличия напишите марку основого блока, вспомогательного блока, на каком из них что горит и сколько раз моргает.
И тогда вам скажут точное название возникшей ошибки или ошибок.
И возможно даже причину их возникновения...
Привет! Спасибо за поддержку.LED2 и LED6 моргают приблизительно через каждые 8 секунд по 2 раза одновременно.Имеется 2 наружных блока,обьедененных в одну систему фреоновых трубопроводов.Марка блока с которой начинается шлейф сигнальной линии AJYA90UBTF(2 компрессора).У второго блока отсутствует шилдик с информацией,но у него один такой же компрессор.Какой же из этих блоков основной?
Главный тот, у которого справа вверху коробка с инверторным блоком под углом прикручена. И от него должна идти линия связи на внутренние блоки.
Сброс ошибки не поможет, т.к. будет повтор. Устранить причину вам нужно.
Повторяю: МАНУАЛЫ!!!!!
Если буква U после цифр производительности- ведомый (дополнительный) блок, если L - ведущий (главный, основной). По внешнему виду human написал, как различить.
Спасибо ребята за участие в моей проблеме! Никогда не сталкивался с такой проблемой на таком уровне.В основном я занимаюсь сплитами,а здесь такой случай,что очень попросили помочь.У нас в Ташкенте мало специалистов по таким системам,а монтируют их или турки или югославы.И как правило не оставляют заказчику никакой документации.
И так с помощью Вашей информации я имею следующее:
Вспомогательный блок марки AJYA90UBTF с двумя компрессорами(2 магнитных пускателя ( A 23 F ) и ведущий без шилдика с одним магнитным пускателем(A 23 F).
На плате вспомогат.блока моргает LED2 -11 раз,а на плате основного моргает LED1 постоянно и периодически LED2 и LED6 по 2 раза.
И еще такая штука –при принудительном кратковременном запуске через магнитный пускатель, компрессора вспомогат.блока гудят и не раскручиваются, а компрессор основного блока нормально запускается. Далее, Вы сказали мне,что Е32 это ошибка наружных блоков,поэтому я попробовал следующее:отключил силовые и сигнальный кабеля от вспомогательного блока и попытался вновь протестировать и запустить систему,при этом я подал питание только на самые удаленные по сигнальному шлейфу внутренние блоки(4 блока).Система не пошла,опять ошибка Е32,но на плате наружного(основного)блока моргает постоянно LED1 ,а остальные 5 светодиодов горят без морганий.У меня все.Помогайте пожалуйста.
Это самая распространенная ошибка, которая при определенных обстоятельствах приводит к клину компрессоров.
Линию связи не надо было отключать. Нет смысла.
Если хотите откинуть слэйв там надо действовать по другому. Убирать его dip переключателями и закрывать все краны. Потеряете 50% мощности, ошибка уйдет, но обязательно повторится уже на мастер блоке.
Проблема в другом. В монтаже и пусконаладке.
human пишет:
Если хотите откинуть слэйв там надо действовать по другому. Убирать его dip переключателями и закрывать все краны. Потеряете 50% мощности, ошибка уйдет, но обязательно повторится уже на мастер блоке.
откинуть слэйв -???
закрывать все краны-???
непонятная для меня(дилетанта)терминалогия
И еще:дело в том ,что вчера на тепло работало,а утром перестало-?????
Это такая хрень, как на обычных сплитах. Отсекает наружный блок от трассы с внутрянками.
Если компрессоры заклинили - это единственный шанс запустить машину, ну и dip переключателями выставить только мастера в контуре.
А потом. Компрессоры по перегреву быстро встают из-за нехватки хладагента в режиме тепла. Причины две. И увидеть их можно только с помощью сервисной программы с компутера.