Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Кто занимался вентиляцией знает какой должен быть приток .... |
Ясен пень знает. 60 м3/ч на одно рыло. Если подмеса для обеспечения саннормы хватает, то почему бы и нет?
Например. Канальник 5 кВт. Через аппарат проходит расход порядка 1000 м3/ч.
Если сделать подмес 25%, то его хватит на 4 человека.
Другое дело, что подмес никакой канальник сам себе не сделает и в подмес на вход ему должен дуть вентилятор. А подогрев подмешиваемого воздуха должен осуществляться в отдельном воздухонагревателе со своей автоматикой. Если бы жили в местности, где ниже -10 не бывает (в Италии например :D ), то можно было бы и без нагревателя.