подключение PAR-21MAA к MSZ-FA25 + MXZ-2A52
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю подключение PAR-21MAA к MSZ-FA25 + MXZ-2A52

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «подключение PAR-21MAA к MSZ-FA25 + MXZ-2A52»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 8032Тема: «подключение PAR-21MAA к MSZ-FA25 + MXZ-2A52, Как подключить данный пульт к системе» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Помогите пожалуйста подключить PAR-21MAA к MSZ-FA25 + MXZ-2A52
Как это сделать? help
Профиль
E-Mail
#2
А никак. MSZ работает только с ИК пультом.
Профиль
E-Mail
#3
Проводной пульт PAR-21MAA подключается к внутреннему блоку MSZ-FA25VA через конвертор MAC-397IF-E. Этот прибор выполнен в отдельном корпусе (во внутренний блок не поместится) и подключается к плате внутреннего блока (разъем CN105) кабелем длиной 2 метра.
1 конвертор MAC-397IF-E – на 1 внутренний блок.
Профиль
E-Mail
#4
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Напрямую никак. Пульт можно подключить к конвертеру MAC-397IF (клеммы А, B), а разъем конвертора CN560 соединить прилагаемым кабелем с разъемом CN105 блока FA25. Если вы хотите синхронно управлять обоими вн.блоками, подключенными к MXZ-2A52, то потребуется 2 конвертора, пульт подключаете к ним шлейфом и дополнительно необходимо будет поиграться с перемычками в конверторах.
Профиль
E-Mail
#6
пока писал свое сообщение ответ на вопрос уже пришел от официального представительства
Профиль
E-Mail
#7
Спасибо! только дорого это....
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
compaq пишет:
только дорого это....

как это - за рыбкой полезьть и ног не намочить? 8)
есть как раз две лишние 397-е хреновины. пишите в личку.
С уважением, LordN.