Вопрос по Acson
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Вопрос по Acson

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вопрос по Acson»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3491Тема: «Вопрос по Acson» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
В инструкции по установке кассетных кондиционеров ACK 20, указана максимальная длина трассы - 15 м. Условия монтажа продиктовали увеличение длины на 10%, т.е. общая длина 16,5 м, вертикальный перепад 4м, наружный блок ниже внутреннего. Насколько катастрофичными могут быть последствия, при условии дозаправки фреоном и маслом согласно рекомендаций?
С уважением,
С уважением, ...
Профиль
E-Mail
#2
Уважаемый Dato ,
Позвоните 095-2085240 все расскажу.
Дмитрий
Профиль
E-Mail