Водяная батарея VBR (Systemair).
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Водяная батарея VBR (Systemair).

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Водяная батарея VBR (Systemair).»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6087Тема: «Водяная батарея VBR (Systemair).» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые !!! Прошу совета.
Заказчик в последний момент отказался от канального электронагревателя и потребовал заменить его водяным нагревателем. Мне ни разу не приходилось ставить такое оборудование. Ряд вопросов:
как подобрать необходимое оборудование;
как и чем защитить батарею от обмерзания;
Какие вообще здесь подводные камни???

Владимир

Профиль
E-Mail
#2
Владимир!
Заходи, дам полную консультацию по REMAK. Думаю, что по SYSTEMAIR будет картина аналогичная.
Михаил
Или позвони...
Профиль
E-Mail
#3
а чего там его подбирать то. кол-во тепла есть, осталось самую малость -посчитать расход воды, подобрать трубочки, смесительный узел и дело в шляпе(не забудь только изоляцию s=9мм). защита от обмерзани как обычно - датчики температуры. подводные камни - если плохой теплоноситель (напр. прямоток 55 градусов), то как ни старайся не прогреет . а так они ничем не хуже электро
Профиль
E-Mail
#4
Не забудьте поставить заслонку наружного воздуха с пружиной - при аварийном отключении электричества заслонка закроется. Ну и инструкцию надо четкую написать: чтобы при отключении питания кто-нибудь из персонала сразу бежал сливать воду из грелки, а то порвет.
Низкая температура воды - это действительно беда, равно как и слишком высокая. Наилучший вариант для снижения вероятности замерзания - это когда вода берется от свой автономной котельной. Если контур небольшой, то желательно залить антифриз. Неплохо также, когда перед грелкой стоит рекуператор.
Профиль
E-Mail
#5
2 Корд. Большое спасибо за подробную консультацию. Вчера сделал запрос по REMAKу, но пока тишина. Жду постов с нового адреса. Удачи.

2 OLGA & Gonza.
Низкая температура носителя - это действительно м. стать проблемой. Спасибо за предостережение. Но и расчетная температура зимой всего -7. ЮБК.
Пойду к заказчику. Раскрою ему глаза на все + и -.

Профиль
E-Mail
#6
To kord !
Вот ознакомился с проблемой vovastr-а, и решил обратиться к Вам.
У меня ситуация аналогична, надо ставить водянку, а я с расчетами некогда не сталкивался, в нете ничего подходящего не нашел.
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно произвести подбор и автоматику.
Спасибо.