Вентиляция теплового пункта
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вентиляция теплового пункта

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вентиляция теплового пункта»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10037Тема: «Вентиляция теплового пункта» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые господа!
Подскажите пожалуйста какое кол-во воздуха необходимо для вентиляции теплового пункта : 10х3х3(h),м. Какие нормы? В СНиПе 2.04.07-86 "Тепловые сети" трактуют так:
Для тепловых пунктов следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию, рассчитанную на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. Расчетную температуру воздуха в рабочей зоне в холодный период года следует принимать не выше 28°С, в теплый период года - на 5°С выше температуры наружного воздуха по параметрам А.
При размещении тепловых пунктов в жилых и общественных зданиях следует производить проверочный расчет теплопоступлений из теплового пункта в смежные с ним помещения. В случае превышения в этих помещениях допускаемой температуры воздуха, установленной СНиП 2.04.05-91*, следует предусматривать мероприятия по дополнительной теплоизоляции ограждающих конструкций смежных помещений.
А какова кратность воздухообмена?
Заранее благодарю за ваши мнения...
Профиль
E-Mail
#2
Запомните: кратность воздухообмена задается для помещений, в которых режим работы, в принципе, известен. Ну, рабочая комната, офис, кладовые...
Если в "Справочнике проектировщика" Вы не находите кратность - знайте оежим работы этого помещения зависит от факторов, которых кратность воздухообмена учесть не может. (теплоизбытки от технологического оборудования, пищи и пр.)
В Вашем конкретном случае: надо считать теплоизбытки от установленных теплообменников (это не сложно, зная их площадь). Также есть стандартная цифра "5 крат" для тех. помещений - годиться для насосных.
У меня для тепловых пунктов получается около 400 куб.м./ч по вытяжке и 350 по притоку, поскольку теплопотери "наших" зданий приблизительно одинаковы.
Считайте воздухообмен на ассимиляцию теплоизбытков - это важно ещё и для автоматики. Поскольку контроллеры очень чувствительны к температуре внутри помещения и при +45 град. могут выйти из строя.