Если с деньгами не очень туго, то можно самый маленький GOLD 11 поставить. Вот он:
http://www.pm-luft.fi/arvot.html
Поскольку склад медикаментов, то ведь здесь надо бы подпор небольшой организовать и фильтрацию. GOLDом это легко сделать. Роторный рекуператор тоже хорош, 80 % КПД, поэтому он и холод хорошо рекуперирует, у Вас же вытяжка получается около 12-13 С, а приток не ниже 20 С. Чтобы с подогревом не связываться приток можно сосать из существующих воздуховодов здания, т.е. уже подогретый и свой, альтернативный забор свежего воздуха сделать с возможностью смешения этих двух источников. Вытяжку тоже можно вдувать в существующие воздуховоды здания. При тепловых нагрузках, ниже расчетных, расход воздуха легко снижается инверторами, автоматика в комплекте машины. Ну и банальный канальный охладитель с прямым испарением после машины, который подключается к автоматике агрегата. Машина ставиться прямо в помещении склада ( подвешивается к потолку ). Это первое, что в голову пришло, может поможет.