Всем Доброго времени суток. Цех по обработке камня.Станок для резки мрамора и два стола для снятия кромки.От резки пыли нет(резка с водой), а вот со снятием кромки- жуткое количество пыли(делают это болгаркой). Хотят вентиляцию ПВ с эл.подогревом.Но требуется и аспирация. Вопрос:1.нужно-ли эти два стола изолировать от общего помещения? 2.Возможность возврата воздуха после аспирации в общее помещение? P.S.-размер помещения 15м*11.5м выс.3м.
Я бы наверное предложил систему аспирации, с обязательным воздушным душированием на рабочих местах, применил бы обычные циклоны, а вот вариант с возвратом воздуха в общее помещение, думаю не получится.
Желательно оградить помещение, где проходит резка. Это позволит уменьшить расход воздуха и соответственно электроэнергии на подогрев приточного воздуха.
Судя по тому, что требуется вентиляция с эл.подогревом -требуемого количества энергии на подогрев не будет.