Цитата |
---|
sibproject пишет:
Фотография со смонтированного и сданного объекта |
Здесь ключевое слово - "канальник". А ему безразлично от чего он получает ресурсы - от мультизоны или сплита.
А на готовом объекте хорошо бы понять, ПОЧЕМУ было принято такое решение.
Конечно, проще всего проектировать "с чистого листа", без учета конкретной ситуации.
Если расположение диффезоров жестко задано дизайнерами, то я бы сделел так:
параллельно линии диффузоров разместил два крыла воздуховода с функциями камеры расного статического давления. канальник - перпендикулярно линии диффузоров с выходом на "штаны". диффузоры подключли к воздуховоду через гибкарь с непременным узлом регулировки расхода. Всасывание в канальник - по обстановке, лучше всего тоже через "штаны". Все просчиать по расходам и напору, и только потом подобрать модель канальника, соответсвующего.
У нас совершенно аналогичный объкт работает хорошо. Причем вторую зиму выполняет роль основной системы отопления (помещение - публичный офис!!!), а уж летом - песня. Правда, вариант сплитовый.... Нет крутости топикстартера...
Михаил