День вечер всем.
Понадобилось отнести внешние блоки мультизональной системы от здания, трассу прокладывать нужно скрытно в земле.
Какие в данном случае требования к прокладке трассы (тепло-гидро-изоляция, прочее)?
Подскажите у кого есть опыт данных работ и последующей эксплуатации.
Спасибо.
только труба должна быть для наружного монтажа. как правило, на рынках она рыжего цвета. соответственно, в подземной изоляции, и ниже глубины промерзания.
Я думаю, что скорее всего для того чтоб грунт при замерзании-размораживании не воздействовал на сантех трубу, которая используется как кожух. Хотя возможность порчи её от этого чисто теоретическая.
Делали подобные работы, прокладывали в ПНД и НПВХ(серая и оранжевая). С ПНД при монтаже не было ни каких проблем(внутренняя поверхность гладкая- трасса сама залетает ,мало стыков- трубы по 6м., состыковать удобно- разборные муфты,труба эластичная(гибкая)- плавные повороты без отводов). НПВХ - на много хуже: не удобно стыковать в траншее- раструб, много стыков( труба по 1,25м.) , хрупкая, для любых поворотов необходимо применять отводы.
Примеры :
При подземной прокладке трассы рекомендую электрику прокладывать в отдельной трубе. Также рекомендую трассу после испытаний засыпать песком. Слой поверх трассы не менее 50мм, а поверх уложить обожженый кирпич, как делают электрики для своих прокладок.
Михаил