6. в конечной наладке - это гемор - кто будет за него платить? на этот вопрос могу ответить - ИНЖЕНЕР! :D А с канальниками таки-то гемор есть, причем был случай, мужику (крутому) поставили один канальник с опалами на 5 комнат кажись, а эта схема ему спать не давала, при закрывании опала происходили жуткие хлопки, ну прикинул скорости, вроде завышены но не настолько, а ремонт то уже у него готов, он там живет, скорости в решетках на выходе великоваты, ну и предложили ему разобрать потолок, увеличить часть воздуховодов и увеличить решетки, как только вскрыли потолок и сняли решетки старые, решили пустить систему, и знаете что вылетело с первого воздуховода? :o ................... правильно инструкция от опала, а что со второго? :o .............. тоже верно, вторая инструкция от опала
, нет третей небыло
, вообщем мужик тот очень сердитым стал, и ту кампанию шо монтировала