Подскажите пожалуйста!
В кухне жилой квартиры один вентканал и он занят колпаком над газовой плитой,
обязательно ли иметь ещё решетку общеобменной вытяжки,
где это можно прочесть
(прораб умничает)
В нормативах чётко не оговорена необходимость устройства именно подпотолочной вытяжки. Объемы воздуха, удаляемого из кухонь, нормируемы только для Москвы - МГСН 3.01-01 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ, Приложение 7.
В реалиях - необходимость дополнительной подпотолочной решетки далеко не столь очевидна. При производительности вентотсоса в 300 кубов и строительном объеме кухни в 30-40 кубов застойных зон можно всерьёз не опасаться - конечно, всё это справедливо в случае хоть какого притока на замещение удаляемого воздуха. В отсутствие такового производительность вытяжки упадет в разы, со всеми вытекающими...
Повторюсь - наличие доп.решетки - дело ненормируемое и далеко не обязательное. Особого комфорта она не добавит, и на качество отделки помещения это также не отразится....
Спасибо за ответ,
я узнал в весьма авторитетном проектном институте-
если плита газовая, решетка должна быть простая т.е. без електродвигателя,
естественная вентиляция.
Получается , если канал один его нельзя занимать колпаком с принудительной вент.