Кондиционеры для операционной
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Кондиционеры для операционной

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кондиционеры для операционной»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 38 из 38
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 30864Тема: «Кондиционеры для операционной, помогите подобрать!» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#31
Добрый день уважаемое сообщество. Сегодня столкнулся с вот таким вопросом,может кто знает и поможет.
Приточная камера обслуживает помещение оперционной, так вот вопрос в следующем, есть ли какие-нибудь запреты на использование в этой камере фреонового охладителя, или обязателен к установке именно водяной охладитель?
Если такой запрет есть ОГромнейшая просьба дать ссылку на нормативный документ.
Клиент аргументирует тем, что трубка прохудится (или иная причина к приведет к пробою медной трубки) и фреон попадет в помещение операционной.
Вроде как можно поставить газоанализаторы, но само по себе это вопрос не снимает, ЕСТЬ ЛИ ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАИНИЕ ФРЕОНА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИТЬ ВОДЯНОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ.
Заранее благодарен за ответы и уделенное моей проблеме время.
Профиль
E-Mail
#32
запрета нет
т.к. нет и определений, что необходимо для использования для операционных - кроме общих фраз в приложении к СНИпу -" доступно для обслуживания, очистки и обработки ..."
но Вы уважаемый должны понимать, что фреоновый испаритель (не инвертер) будет давать броски по Тприт... думайте.. м.б. Дайкин инвертер с блоком управления?
Профиль
E-Mail
#33
как сложно всё у вас...тендеры,требования разные... :D у нас проще делают-тупо накупили сплитов китаянских задёшево и ставят везде ...от реанимации с операционными до морга...плевать на унижения (в смысле требования по бак чистоте и т.д.) пальцы
хотя мож будут подвижки к лучшему...сейчас начали ремонт одного крыла облбольницы-будут комфортабельные палаты на 1-2 человек с центральным кондиционированием на 6-ти этажах (будет что агашкам Пилите, Шура, пилите... ) а что останется -предложат нам обслуживать Договорились... Drill
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
Профиль
E-Mail
#34
Цитата
ArtSaint пишет:
Приточная камера обслуживает помещение оперционной

Ну надеюсь H10 на выходе из воздуховодов в помещение стоят...

Что же касается фреона, то регулирование охлаждения с его помощью несколько затруднительно... С водой все гораздо проще и точнее в смысле поддержания температуры. У вас должны быть в тех задании прописаны данные по точности и думаю что там написано +-1С или даже 0.5С. Фреоном на всяких дайкинах и прочей неспециальной технике устанете поддерживать.
ИМХО. Либо обратитесь к поставщикам специальной медицинской климатической технике, либо 2-х - 3-х контурный водяной охладитель.
Кстати помнится мне, что просто вентиляцией добиться требуемого класса чистоты в операционной несколько накладно... Рециркуляция с доводчиком предусмотрена?
В операционной кстати опять же помнится колосальные тепловыделения, один главный фонарь чего стоит...

на forum.abok.ru в разделе книгохранилище найдите поиском книжки по теме Чистые помещения. Так же там целый подфорум посвященный вашей задаче.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#35
1.Да фильтра стоят норм все, если есть возможность киданите ссылку на форме авока или гденить на норму, где прописано про эти чистые помещения.
2. Считаю неприемлимым установку сплитов в операционной, слизь с дренаже, микробы на теплообменнике, все это далеко не миф.
3. А вот про рециркуляцию, где почитать сколько и как лучше сделать.
4. А водяной охдажитель, а к нему чиллер? Экономию никто не отменял, может есть какие то пути удешевления системы?
5. А ктонить сталкивался со следующей системой, стоит водяной охладитель, далее гидромодуль, далее водо-вреоновый теплообменник и после ККБ. Если сталкивались, то подскажите как это все увязалось вместе и кто был гением автоматики, чтобы все это заработало?
6. И еще, если можно кто знает, какие тепловыделения в операционной? а то мне по заданию ничего не сказали, было заапроектировано 10 крат вентиляцией + - ну и собственно снятие теплопритоков от приточного воздуха и все , а про тепловыделения в операционной ничего.
Профиль
E-Mail
#36
Подфорум
http://forum.abok.ru/index.php?s=868f...owforum=67

Книжка
http://forum.abok.ru/index.php?showto...+помещения

Тех задание выложи, помогу чем смогу.
Отредактировано: exelente 28-08-2009 13:31
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#37
Спасибо, буду читать и развиваться.
Профиль
E-Mail
#38
ArtSaint'у:
В пос. Песочный (Лен. обл.) работает установка для охлаждения внешнего контура тамографа (его внуттренние контура - жидкий гелий для достижения эл сверхпроводимости).
Сделано следующим образом: хитрый чиллер в котором средний контур - фреон, а, условно, внутренний - дистилл вода, а внешний - раствор антифриза. Внутренний контур - сразу в тамограф, внешний - 3-х ход клапан с приводом (мал/большой круг) и 6 теплообм-в жидкость/воздух с вентиляторами.... внешняя часть (клапан + вентиляторы) управляются по входящей в чиллер температуре антифриза. для фиксированного охлаждения водяного контура... управление сделано на простейшей AQUA 24A2/D... отвод тепла не требуется - малый круг; требуется - начинает откр-ся 3-х ход (большой круг). Не хватает отвода тепла - ступенчатое вкл-е вент-в с пом TTS 6/D.
У чиллера автоматика своя собственная...завязано в ней только на пожарное выключение...

Устройства Regin'овские...

Возможно, вам требуется что-то подобное... Только, на мой взгляд, не помешал бы еще накопитель для воды... для уменьшения частоты включения чиллера...

Удачи...
Отредактировано: kkr-knez 01-09-2009 16:54
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 38 из 38
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.