Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Вау! А в чем разница между ними и на сколько надо умножить, или там делить надо?
Пример: ИБП на 25кВа, оборудование на 15кВт, сколько холода надо, только на оборудование, помещение считать не будем, приняв, что на него надо ХХ кВт. |
Запитываем компьютеры, поэтому я предпочел бы коэффициент 0,7 (я не спец. в ИБП, поэтому сорри, что не так) 25кВАx0.7=17.5кВт. Тут кто-то радостно воскликнет: "...Вау. и т.д. и т.п. Вы неправильно считаете, нагрузка же 15кВт, а вы считаете на 17.5кВт!!!..." Мне, как человеку, занимающемуся системами охлаждения, было бы спокойно спать, если у меня все посчитано с небольшим запасом. Иногда бывает, что заказчик вдруг вспоминает, что его ИБП недозагружен и начинает серверную дозагружать. А у меня уже есть запас и я сплю спокойно.
Максимально возможные тепловыделения от ИБП=17,5кВт x0,1=1,75кВт
Дело в том, что сама ИБП в зависимости от реальной нагрузки обладает своим КПД, который изменяется с нагрузкой во времени . Если, например, ИБП будет загружена на 50%, то КПД может упасть до значений 0,8 а то и ниже. Чем выше нагрузка на ИБП, тем выше ее КПД. А там еще какие-то аккумуляторы, которые тоже греют воздух во время заряда....
В общем, у меня тепловая нагрузка от железа: 15+1,75=16,75кВт. Прецизионник подобрал бы на 18-20кВт. Для всеобщего счастья поставил бы еще резерв и если позволяет типоразмер прецизионника, то предложил бы две двухконтурных машины. Если нет, то воткнул бы регулирование холодопроизводительности на одном из контуров.
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Как бы парадоксально не звучало, но в серверной не только утюги работают, есть кое-какие устройства, которые часть мощности сплавляют за борт, тем самым слегка смущая проехтантов. |
Да, к сожалению, кроме чайников и утюгов в серверной есть и другие железки, но мы-то не будем про них всем говорить, а то все тут расскажем и нам работать потом негде будет. ;) А то вдруг кто-нибудь хитрый начитается форумов и как начнет потом делать проекты направо и налево, что мало никому не покажется.