Небольшая серверная (5х3 метра, потолки 4 метра) с одним шкафом оборудования, в принципе, большую часть времени температура в шкафу держится в районе 24 градусов, но вот в летние месяцы, когда на улице 25, шкаф прогревается до 33 градусов.
Встала задача охлаждать оборудование. Местные конторы предлагают 9ку HUALING за 12 тыс. руб. с установкой и 2х годовой гарантией, в случае чего, полная замена агрегата целиком на месте.
Вроде бы там мицубишевские компрессоры, да и в целом пока негатива не слышал.
Хотя за соизмеримые деньги есть Samsung, что лучше?
Серверная это серьезно! Начинаем подбор с DAIKIN и ME, желательно +25% по мощности с 100% резервированием. Если на улице предполагается -15 и ниже и они могут не помочь. Тогда проф техника+проф приток+вытяжка с достойной автоматикой. Помни :серверные в комуналках не ставят - Равшан-монтажник не покатит. Не тормози - зарабкатывай.
Дайкин в соседнем форуме разнесли в пух...
Что ни будь бюджетного уровня нужно подобрать. На улице меньше -5 небывает никогда, да и отапливать там ничего ненадо, в этом помещении ниже +20 небывает никогда, по сути нужно только охлаждать три месяца в году и все.
maxpower пишет:
Что ни будь бюджетного уровня нужно подобрать.
Так вам шашечки? (Отчитаться, что кондей установлен)
Или ехать? (Гарантированно обеспечить теребуемые условия в помещении по температуре и влажности, с резервом на случай выхода из строя и пр.)
Какая у вас ценность данных и необходимость круглосуточной стабильной работы?
Если вариант 1, то ставьте что хотите, но не называйте помещение серверной (LordN +1) Единственно убедитесь, что блоки и трассы не идут над оборудованием. Желателен, так же авторестарт и резервирование.
А если вариант 2, то готовьте денег много :)
зы. А вопрос "какой конкретно лучше" это из серии holywar. С дайкинами, например, нет проблем по запчастям. Для нормального диллера они готовы раздраконить новый кондей, чтобы отдать запчасть.
Maleyev72 - что такое "уровень сертификации 9001"? если это система ИСО то она никакого отношения к качеству оборудования не имеет, а только к системе управления качеством ))) или поясните
maxpower
если у вас ниже -5 не бывает то ставьте любой кондиционер 09-12 модели, но только выбирать надо из японских брендов (панасоник оным не считать). иначе как говорит комрад LordN это у Вас не серверная, а так для галочки только - типа у нас серверная и там стоит кондиционер
Но у человека - определяющий вопрос цены. Какие уж тут японские бренды?!! Если действительно необходим А/С, ставить надо ХУАЛИНГ :) ЗА 450 с монтажём и с гарантией.
sibproje пишет:
никакого отношения к качеству оборудования не имеет, а только к системе управления качеством )))
Ты ,или Вы хоть поняли ,что сказали уважаемый!Что такое система управления качеством ?
А то ,получается масло маслянное ? Если вы филолог ,то объясните ,будте так любезны !!!!
То ,что я не правильно сформулировал фразу - признаю,вашь черёд .
Ув.Maleyev72! Стандарты серии ИСО 9000 относятся не к самой продукции, а к управлению её качеством - Система Менеджмента Качества(СМК). Эта система направлена на улучшение деятельности предприятия. Получить этот сертификат может позволить себе любое предприятие :D
Maleyev72 пишет:
На сколько я знаю он один из немногих ,что полуил уровень сертификации 9001
Практически все производители, чье оборудование торгуется в России, имеют ISO 9001. В свое время даже "ЭЛЕМАШ" имел на свои кондиционеры сертификат ИСО 9001.
Цитата
Gena Bukin пишет:
Стандарты серии ИСО 9000 относятся не к самой продукции, а к управлению её качеством - Система Менеджмента Качества(СМК). Эта система направлена на улучшение деятельности предприятия. Получить этот сертификат может позволить себе любое предприятие
Согласен, с одним добавлением. Сертификацию нужно не только получать, но и поддерживать. При этом регулярный аудит выдерживать.
С ув. :)
maxpower пишет:
Небольшая серверная (5х3 метра, потолки 4 метра) с одним шкафом оборудования, в принципе, большую часть времени температура в шкафу держится в районе 24 градусов, но вот в летние месяцы, когда на улице 25, шкаф прогревается до 33 градусов.
Встала задача охлаждать оборудование. Местные конторы предлагают 9ку HUALING за 12 тыс. руб. с установкой и 2х годовой гарантией, в случае чего, полная замена агрегата целиком на месте.
Вроде бы там мицубишевские компрессоры, да и в целом пока негатива не слышал.
Хотя за соизмеримые деньги есть Samsung, что лучше?
Зачем же называть серверную серверной, если для охлаждения хотите использовать бытовые сплит-системы??? Для охлаждения серверной должно использоваться оборудования класса Close Control (прецизионное), так как оно для этого и разработано. Если же для серверной используются бытовые системы охлаждения, то это уже не серверная, а комната с работающими электронными железяками, так как она не удовлетворяет требованиям, применимым к нормальным серверным. Я уже не говорю про системы газового пожаротушения и т.д.
есть еще тема такая - дешево и сердито
1. купить кондиционер в торговой сети - можно найти за 5-7т.р. (даже тошибу видел 09 модель толи в мвидео толи мире за 7 с небольшим)
2. найти монтажеров тыщ за 6
ИТОГО - 7+6=13т.р.
очень дешево и очень сердито
и копить к следующему году опять 13т.р. - чтобы старый снять аппарат и такой же новый навешать и так каждый год. )))
sibproje пишет:
есть еще тема такая - дешево и сердито
САня ,вот в чём вопрос :Я конечно не видел Тошибу за 7 тыщь ,но у магазинов есть один ответ на все вопросы ,если кондёр после установки не тыркается - это не квалифицированный монтаж и хрен ,что ты им потом докажешь :cranky
Вопрос второй -монтажников много ,только ставить хорошо мало кто умеет-хороший монтажник на вес золота и он по сезону работает до упору пока не стемнеет ,а за такими мы вон ездим всё лето сопли убираем ,так что выводы сам делай !!!! :D
И ещё господа : человек попросил совета ,а у нас базар получается :кто то оскалился ,другой огрызнулся и получается такой базар : как дети ,которые доказывают у кого кровать железнее .
Какая разница какой ISO 9000 или 9001 .Какой там сельмаш или элеватормельмаш получил сертификат ,человек совет спросил, а у нас практически ,что не тема ,так с переходом на личность ,да кто больше в "юрисприденции" разбирается .Давайте к друг другу с большим уважением относиться !!!!!! :D