Шахта дымоудаления и общеобменки
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Шахта дымоудаления и общеобменки

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Шахта дымоудаления и общеобменки»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 14731Тема: «Шахта дымоудаления и общеобменки» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемое сообщество поскажите можно ли объединить шахту ДУ из коридоров и шахту общеобменной вытяжки в офисном здании (т.е одна шахта на 2 системы)?
Профиль
E-Mail
#2
было такое у меня на каком-то очень крупном торговом центре. Условие простое - материал шахты целиком, как под дымоудаление, плюс клапаны противопожарные, закрывающие ветку общеобменки в момент срабатывания дымоудаления, автоматика несложная вроде бы
Профиль
E-Mail
#3
Благодарю, за ответ.
Профиль
E-Mail
#4
Маенькая деталь - клапана срабатывающие по такому закону назваются клапанмаи Двойного действия и появились на свет менее 2-х лет назад
это НЕогнезадерживающие и НЕдымовые клапана
и просто автоматикой вопрос не решается

Второй вопрос как отсекать вентилятор обшеобенки от шахты при работе дымового , тоже надо стаивть такие хитрые клапана

и главный вопрос как совместить 2-е системы в одном вентиляторе, если у Вас получается значит Вы уже хорошо проектируете.

Возможность совмешения отрицалась почти всеми еще 10лет назад и до сих пор многие уверены что это запарещено, что оибочно

Вопрос экономически выгодный и требует в том числе тех самых клапанов НО/НЗ (норм открыт /норм закрыт) и качественных вентиялторов способных всю жизнь работать без проблем и достойно послужить при пожаре те самые 2-а часа 600С

Все это железо конечно есть , но в рекламе не нуждается :D :D :D
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Andronov пишет:
Маенькая деталь - клапана срабатывающие по такому закону назваются клапанмаи Двойного действия и появились на свет менее 2-х лет назадэто НЕогнезадерживающие и НЕдымовые клапанаи просто автоматикой вопрос не решается

Где бы можно было ознакомиться с вопросом подробнее? Дайте ссылочку плиз.
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#6
Такой вариант допустим, но были случаи, когда местные пожарники были категорически против такого изящьного решения, так что надо с пожарниками сначала согласовать.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Ziggurat пишет:
Условие простое - материал шахты целиком, как под дымоудаление, плюс клапаны противопожарные, закрывающие ветку общеобменки в момент срабатывания дымоудаления

и это правильно
Цитата
Andronov пишет:
Второй вопрос как отсекать вентилятор обшеобенки от шахты при работе дымового , тоже надо стаивть такие хитрые клапана

огнезадерживающими нормально открытыми при работе общеобменки клапанами и закрывающимися при пожаре
Цитата
Andronov пишет:
и главный вопрос как совместить 2-е системы в одном вентиляторе, если у Вас получается значит Вы уже хорошо проектируете.

шо за дикость, использовать вентилятор системы дымоудаления для общеобменки.
Используется только шахта дымоудаления в качестве вертикального коллектора системы общеобменной вентиляции.
Профиль
E-Mail
#8
Экономия на средствах индивидуальной защиты зачастую приводит к нежелательным последствиям.
Профиль
E-Mail
#9
Здравствуйте! подскажите,пожалуйста. Делаю расчет дымоудаления из лифтового хола. В шахте на каждом этаже(16-ти эт жилой дом) выступают ригели(коэффициент сопротивления=2). Вопрос: какое сопротивление(Па) на ригели нужно учесть при суммировании всех сопротивлений и подборе вентилятора. Или ригели вообще не учитывать? help
Профиль
E-Mail
#10
Задайте вопрос на http://forum.abok.ru/ проектанты там пасутся.
Но сначала с терминологией разберитесь.

Цитата
vishok пишет:
расчет дымоудаления из лифтового хола. В шахте на каждом этаже(16-ти эт жилой дом) выступают ригели(коэффициент сопротивления=2). Вопрос: какое сопротивление(Па) на ригели нужно учесть при суммировании всех сопротивлений и подборе вентилятора. Или ригели вообще не учитывать?

Какая шахта? Лифтовая :o
Хол это в смысле предлифтовая площадка для ожидания людьми лифта?
Че за коэффициент сопротивления ригеля? Вы его где взяли? Если действительно для вашей строительной конструкции посчитан коэффициент, то в том же документе должен быть и метод его использования.

А вообще мне всегда "Справочник проектировщика" помогал...
Лежит в разделе "книгохранилище" вышеобозначенного форума.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#11
Что бы не плодить новую тему напишу здесь.

Вопрос будет о системе дымоудаления.
Есть два кинозала соединённые между собой общим воздуховодом дымоудаления, вот так:
Рисунок

подрядчик утверждает, что через клапана дымоудаления будет реверсивная передача низкочастотного звука (стрелки на рисунке).

Ситуация такая, что стены между залами изготовлены из пенобетона, и обшиты со стороны каждого зала минеральной ватой 5 см+два листа гипсокартона.
Мы утверждаем. что этого мало, они утверждают, что хватит. И проблемы со звуком после открытия будут именно через дымоудаление...