Цитата |
---|
ravv пишет:
Коллеги! Доброго времени суток всем!
Вот такая тема для обсуждения: имеется выставочный зал 11000 м3 (1200 м2). Необходима приточно-вытяжная вентиляция. Людей 150 человек. Проектное решение 0,5 крата = 5500 м3/ч. Как видно, разница между "по людям" 150*20=3000 м3/ч и 0,5 крата существенная. Норм по таким объектам не нашли, поэтому, в эпоху энергосбережения, нужно корректно обосновать проектное решение!!!
Может кто сталкивался с выставочными залами, или есть какие-то мысли....поделитесь пожалуйста соображениями |
Весь вопрос в концентрации вредных веществ в воздухе. Посчитай выделения влаги и углекислоты этих 150 человек и посмотри, справится ли с этим 0,5 крата. А вообще брать надо не указанное кол-во людей, а расчётное. Где то есть данные - сколько посетителей принимать на 1 м2 площади выставочного зала.